Standard Sicherungsautomaten

Moin liebe Forianer!
Im Winter will ich die Elektrik in meinem Boot erneuern.
Insbesondere, die noch vorhandenen fliegenden Sicherungen durch Sicherungsautomaten ersetzen.Auch bei den vorhandenen Automaten hat der Zahn der Zeit (34 Jahre) im Zusammenspiel mit dem Salz des Mittelmeeres seine Spuren hinterlassen.Es kommen da sicher so 20 bis 25 Automaten zusammen.Die Carlington Automaten schlagen mit ueber 20 Euro das Stueck ganz schoen zu Buche, so dass ich mich frage:Warum nicht einfach die handelsueblichen Sicherungsautomaten fuer 220 Volt nehmen?Stueckpreis ab 1,95 Euro.
10 Ampere sind doch 10 Ampere, egal ob 24 oder 220 Volt.Oder liege ich da falsch?
Da die Neuinstallation im geschuetzten Ruderhaus erfolgen soll, ist Korrosionsbestaendigkeit auch nicht das beherrschende Thema.
Warum also nicht?
Klaert mich auf.
Beste Gruesse aus McPom
__________________
Manfred
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 03.09.2013, 07:47
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
Moin liebe Forianer!
Im Winter will ich die Elektrik in meinem Boot erneuern.
Insbesondere, die noch vorhandenen fliegenden Sicherungen durch Sicherungsautomaten ersetzen.Auch bei den vorhandenen Automaten hat der Zahn der Zeit (34 Jahre) im Zusammenspiel mit dem Salz des Mittelmeeres seine Spuren hinterlassen.Es kommen da sicher so 20 bis 25 Automaten zusammen.Die Carlington Automaten schlagen mit ueber 20 Euro das Stueck ganz schoen zu Buche, so dass ich mich frage:Warum nicht einfach die handelsueblichen Sicherungsautomaten fuer 220 Volt nehmen?Stueckpreis ab 1,95 Euro.
10 Ampere sind doch 10 Ampere, egal ob 24 oder 220 Volt.Oder liege ich da falsch?
Da die Neuinstallation im geschuetzten Ruderhaus erfolgen soll, ist Korrosionsbestaendigkeit auch nicht das beherrschende Thema.
Warum also nicht?

Beste Gruesse aus McPom
Gleichspannung sit nich gleich Wechselspannung. Da können Sicherungsautomaten schon mal ne ganz andere Auslösekarakteristik aufweisen wie bei 220V.
Es gibt aber automaten die beides können. Da bist aber wieder in einem Preissegment wie oben.
Klaert mich auf.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 03.09.2013, 07:57
faroutfreak faroutfreak ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.03.2010
Ort: McPom
Beiträge: 133
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Standard

Hi Volker, danke fuer Dein Statement.
Prinzipiell gebe ich Dir recht, Wechselstrom ist nicht gleich Gleichstrom.
...und dass ich die 220 V Automaten ausserhalb ihrer Spezifikation betreiben wuerde ist mir auch klar.
Aber...ein mir hier vorliegender Testautomat von ABB mit 6 Ampere loest in Versuchen bei etwa 7 Ampere aus, egal ob mit 12,24 oder 220 Volt. Ist das jetzt zufaellig einer der beides kann?oder ist das die Regel?
Wenn nein, woran erkenne ich die Automaten die beides koennen?
Gruss
__________________
Manfred
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 03.09.2013, 08:22
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
Hi Volker, danke fuer Dein Statement.
Prinzipiell gebe ich Dir recht, Wechselstrom ist nicht gleich Gleichstrom.
...und dass ich die 220 V Automaten ausserhalb ihrer Spezifikation betreiben wuerde ist mir auch klar.
Aber...ein mir hier vorliegender Testautomat von ABB mit 6 Ampere loest in Versuchen bei etwa 7 Ampere aus, egal ob mit 12,24 oder 220 Volt. Ist das jetzt zufaellig einer der beides kann?oder ist das die Regel?
Wenn nein, woran erkenne ich die Automaten die beides koennen?
Gruss
Dann lass mal 6,2A für einen längeren Zeitraum drüber laufen.
Dann löst er bei 220V aus aber nicht bei 24 oder 12 V

Das nennt sich Thermische Auslösung.
ich bin jetzt seit knapp 20 jahren aus der ausbildung draußen und da wurde uns dies mal beigebracht. Leider weiss ich nicht mehr woran man dies erkennt.
Aber es gibt unterscheidungsmerkmale.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #5  
Alt 03.09.2013, 08:36
ingo ingo ist gerade online
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 480
Boot: Kein eigenes Boot
239 Danke in 109 Beiträgen
Standard

Hallo
wenn du mal,so wie ich,erlebt hast wie ein Automat zusammenschweißt würdest du lieber etwas mehr investieren.Ist billiger als ein abgebranntes Schiff wo die Versicherung wegen unsachgemässer Elektroinstallation nicht zahlt.
Ich verbaue gerne die fertigen Tafeln von Philippi.
Gruß
Ingo

Geändert von ingo (03.09.2013 um 08:43 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 03.09.2013, 09:03
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Jupp genau das passiert (kleben der kontakte) bei Gleichspannung.
Dann löst die Sicherung eventuell gar nicht mehr aus.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 03.09.2013, 09:28
faroutfreak faroutfreak ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.03.2010
Ort: McPom
Beiträge: 133
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Standard

Danke Leute!
Hach es waer so schoen gewesen...
Also wie immer beim Bootfahren...Augen zu und durch...da muss ich dann wohl die bittere "Carlington" Pille schlucken.

Gruss
__________________
Manfred
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 03.09.2013, 09:32
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
Danke Leute!
Hach es waer so schoen gewesen...
Also wie immer beim Bootfahren...Augen zu und durch...da muss ich dann wohl die bittere "Carlington" Pille schlucken.

Gruss
ist auf alle Fälle billiger wie das Boot.

wie mein Onkel imemr zu sagen Pflegt:
Hast du Zeit und Geld, kauf dir ein Boot dann hast du weder das eine noch das andere .
Heute weiß ich was er meint.
Und er sagt auch: Wer billig kauft kauft 2 mal
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 03.09.2013, 09:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.04.2009
Ort: NL Linschoten
Beiträge: 4.407
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.637 Danke in 2.088 Beiträgen
Standard

Dazu bin ich der meinung das Teile/Geraete die fur 220V AC gemeint sind aus prinzipielle Grunden nicht fuer 12/14 DC genutz werden soll.

Ist villeicht jetzt eine billige losung, aber wenn mann zz das Shiff verkaufen will, kan die jetz billige loesung z eine Teuere sein. Den so ein Schiff sollte ich nie kaufen.....
__________________
Rob

Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 03.09.2013, 09:56
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Dazu bin ich der meinung das Teile/Geraete die fur 220V AC gemeint sind aus prinzipielle Grunden nicht fuer 12/14 DC genutz werden soll.

Ist villeicht jetzt eine billige losung, aber wenn mann zz das Shiff verkaufen will, kan die jetz billige loesung z eine Teuere sein. Den so ein Schiff sollte ich nie kaufen.....
wie ich schon oben geschrieben habe gibt es durchaus Sicherungsautomaten die für Beide Spannungsbereiche geeignet sind.

Deine Meinung in Ehren aber wenn ordentliche Teile verwendet wurden ist nichts dagegen einzuwenden.
Ansonsten bin ich 100% deiner Meinung.

Wenn schon an der Elektrik gepfuscht wurde (ohne Sachverstand), wie wurde dann der rest behandelt wäre dann mein Überlegen.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 03.09.2013, 10:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.849
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Es gibt eine ABB-Automatenserie welche DC und AC geeignet ist.
Die kostet aber nicht 3 Euro wie die Herkömmlichen aus dem Baumarkt.
Du kommst auch teils mit 20 Euros hin.

Diese werden in meinem WOMO verbaut werden.

Der Unterschied zum Herkömmlichen Automaten ist eine Änderung der Lichtbogenlöschkammer so daß die Kammer auch bei DC-Betrieb funktioniert. Tut sie das nicht, gibt es einen Brand!!!!
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 03.09.2013, 10:22
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Es gibt eine ABB-Automatenserie welche DC und AC geeignet ist.
Die kostet aber nicht 3 Euro wie die Herkömmlichen aus dem Baumarkt.
Du kommst auch teils mit 20 Euros hin.

Diese werden in meinem WOMO verbaut werden.

Der Unterschied zum Herkömmlichen Automaten ist eine Änderung der Lichtbogenlöschkammer so daß die Kammer auch bei DC-Betrieb funktioniert. Tut sie das nicht, gibt es einen Brand!!!!
genau die meinte ich aber wie du richtig sagst sind diese nicht billig, da sie nur in "Kleinserie" produziert werden.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 03.09.2013, 12:16
uhx uhx ist offline
Commander
 
Registriert seit: 05.08.2002
Ort: Hannover
Beiträge: 398
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Standard

Ich habe Sicherungsautomaten von ABB, Serie S201, verbaut. Betriebsspannung laut Datenblatt:

Maximum 253 V AC
Maximum 72 V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12 V DC


Hab ich tatsächlich aus dem Baumarkt (fragt mich nicht mehr aus welchem), kosteten so um die 6-8€ pro Stück.
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 03.09.2013, 12:50
ingo ingo ist gerade online
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 480
Boot: Kein eigenes Boot
239 Danke in 109 Beiträgen
Standard

Eine Tafel von Phillippi ,fertig bestückt mit Automaten deiner Wahl bis zu 16 Amp.und Leuchtdioden kostet 168 € und ist kein Amischrott.Dafür lohnt sich kein basteln.
Gruß
Ingo
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 03.09.2013, 12:52
seltrecht seltrecht ist offline
Captain
 
Registriert seit: 07.04.2008
Ort: Karlshagen
Beiträge: 447
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard

Wir vertreiben die Automaten von "eaton", die PXL-Serie. Diese sind bis 48V DC geeignet. Erst wenn es darüber geht muß man die PXL-DC Serie nehmen.

Mit dem PXL bist du dann wieder im unteren Preissegment.

Gruß Ingolf
__________________
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 03.09.2013, 13:54
faroutfreak faroutfreak ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.03.2010
Ort: McPom
Beiträge: 133
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Standard

@Ingo wo hast Du die Schalttafeln fuer den Preis gefunden?
bei SVB kostet bereits die Tafel mit nur 16 Automaten 250 Euro.
Da allerdings bereits im Ruderhaus ein Schaltkasten mit Hutschienen eingebaut ist(teilweise laufen hier bereits Herstellerseitig die Versorgungsleitungen), wuerde ich diesen gerne weiterverwenden.Die Montage von kompletten Schalttafeln waere sicherlich eleganter, wuerde aber in meinem Fall betraechtlichen Mehraufwand bedeuten.

@uhx und an Ingolf danke fuer die Tips, werde ich mich mal nach umschauen
Gruss
__________________
Manfred
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 03.09.2013, 14:26
ingo ingo ist gerade online
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 480
Boot: Kein eigenes Boot
239 Danke in 109 Beiträgen
Standard

Ich meine die Tafel mit 10 Automaten.Ich kauf direkt bei www-philippi-online.de ,die bestücken die Tafel ohne Mehrpreis nach Wunsch.Die Automaten sind von ETA-Germany
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #18  
Alt 03.09.2013, 14:43
seltrecht seltrecht ist offline
Captain
 
Registriert seit: 07.04.2008
Ort: Karlshagen
Beiträge: 447
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
...
@uhx und an Ingolf danke fuer die Tips, werde ich mich mal nach umschauen
Gruss
Wo bist du denn inMcPomm zu finden. Wenn nicht zu weit weg von mir, kann ich dir ja mal ein Muster zukommen lasen.

Gruß Ingolf
__________________
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 03.09.2013, 15:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.849
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von uhx Beitrag anzeigen
Ich habe Sicherungsautomaten von ABB, Serie S201, verbaut. Betriebsspannung laut Datenblatt:

Maximum 253 V AC
Maximum 72 V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12 V DC


Hab ich tatsächlich aus dem Baumarkt (fragt mich nicht mehr aus welchem), kosteten so um die 6-8€ pro Stück.
Wo ist der???
Da muß ich glatt mal das Regal leerräumen!!!
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #20  
Alt 03.09.2013, 17:11
Schwimmer Schwimmer ist offline
Captain
 
Registriert seit: 22.08.2012
Ort: Raum Stuttgart
Beiträge: 606
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Standard

Hallo allerseits,

müssen es denn unbedingt Automaten sein?
Es ist zwar schön, wenn man nur mal eben die Sicherrung wieder "reindrückt", aber ich weiß nicht, ob die Kosten zum Nutzen in einem guten Verhältnis stehen, wenn ich mir sowas anschaue:
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc0ODQ...ngshalter.html
und dieses:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5OTQ...20_teilig.html
So hat man 8 Stromkreise für 17,90 Euros abgesichert und hat dann noch genügend Reservesicherungen.

VG Bernd
__________________
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 03.09.2013, 17:16
Wohnbusfahrer
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Ich brauche sowas gerade für mein Wohnschiff und bin fündig geworden: 10A max. 80V DC für 4€/Stück, für Hutschienenmontage. Ausgebaut aus neuen Geräten, der Verkäufer handelt mit sowas.
Ich will demnächst bestellen, sag Bescheid, wenn du mittun willst.
Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 04.09.2013, 06:19
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Commander
 
Registriert seit: 03.09.2010
Ort: Wesel / Niederrhein
Beiträge: 369
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Standard

Wozu das ganze Brimborium mit teuren Automaten? Du willst letztendlich
doch nur Dein Bordnetz vor Überlastung und Kurzschluß schützen, oder willst
Du dauernd daran herumschalten (es soll ja Leute geben die darauf stehen)?
Kauf Dir doch einfach einen KFZ-Sicherungskasten und nimm KFZ-Sicherungen.
Das kostet nur einen Bruchteil von diesem Automatenkram und arbeitet genau
so zuverlässig.
Es gibt übrigens auch Automaten in dieser winzigen Bauform von E-T-A, die Du
einfach gegen die Schmelzsicherungen austauschen kannst.

Deine Frau wird sich freuen, wenn Du mit ihr vom eingesparten Geld schön ausgehst.
__________________

Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten

Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Mit Zitat antworten top
  #23  
Alt 04.09.2013, 06:22
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 40.046
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Alane Beitrag anzeigen
Wozu das ganze Brimborium mit teuren Automaten? Du willst letztendlich
doch nur Dein Bordnetz vor Überlastung und Kurzschluß schützen, oder willst
Du dauernd daran herumschalten (es soll ja Leute geben die darauf stehen)?
Kauf Dir doch einfach einen KFZ-Sicherungskasten und nimm KFZ-Sicherungen. Das kostet nur einen Bruchteil von diesem Automatenkram
und arbeitet genau so zuverlässig.

Deine Frau wird sich freuen, wenn Du mit ihr vom eingesparten Geld schön ausgehst.
Naja bei mir im Boot sind die Sicherungen im 220V-Netz auch gleichzeitig die Ein/Aus Schalter z.B. für den Boiler oder die Steckdosen.
Im 12V Bereich hab ich auch nur einen KFZ Sicherungsverteiler.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #24  
Alt 04.09.2013, 06:28
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Commander
 
Registriert seit: 03.09.2010
Ort: Wesel / Niederrhein
Beiträge: 369
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Standard

Genau dafür sind Automaten nicht ausgelegt. Dafür solltest Du
zusätzlich zum Automaten Leitungstrennschalter nehmen (haben
die selbe Bauform und kosten nicht viel, benötigen allerdings
zusätzlich Platz)
__________________

Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten

Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Mit Zitat antworten top
  #25  
Alt 04.09.2013, 06:35
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Commander
 
Registriert seit: 03.09.2010
Ort: Wesel / Niederrhein
Beiträge: 369
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Standard

Ich sehe gerade, dass Leitungsschutzschalter nach VDE doch als
betriebsmäßige Schalter zugelassen sind. Sorry, da war ich nicht auf
dem laufenden.
__________________

Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten

Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.