boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 04.07.2009, 16:39
hirsch hirsch ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 28.06.2009
Beiträge: 42
Boot: Chris Craft Scorpion 230SL
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Klima Anlage

Hallo

ich möchte mir ein kleines mobiles 220v klima gerät in meinem boot einbauen.

ich habe ein paar gefunden welche von der höhe gehen würden.
a.) http://geizhals.at/a268448.html
b.) http://www.idealo.at/preisvergleich/...clatronic.html

Hat jemand von Euch sowas in Betrieb?

Ich spiele auch mit dem Gedanken, das gute Stück auseinander zu nehmen um etwas Platz zu sparen und dann gleich die gekühlte luft mit lüftern und einem schlauch zu mir in die kabine zu bringen ...

hat jemand von euch erfahrungen?

Liebe Grüße
Marco
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 04.07.2009, 18:45
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 11.09.2006
Ort: Berlin
Beiträge: 1.165
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Standard

Hallo,

wie groß ist denn die Kajüte die damit gekühlt werden soll?

Gruß Hubert
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 04.07.2009, 22:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Wie ist deine Stromversorgung??
Moppel???
Wechselrichter über Batterien???

Wenn Du Batterien an Bord hast, kannst Du die Klima auch nur max. wenige Minuten lang laufen lassen ohne deine Batterien zu schädigen.
Ohne speziellen "Generator" (also Lima) und eine Regelung für die Batterien (also Lima liefert Energie, Regler gibt die Freigabe der Klima nur wenn die Batterien sofort nachgeladen werden bzw. mehr Strom von der Lima geliefert wird, als der Klimakompressor verbraucht) wird das nichts mit einem Dauerbetrieb. Du wirst dann nach kurzer Zeit immer kaputte/leere Batterien haben und die Anschaffung verfluchen.

P.S. Sind die Geräte für Mobilbetrieb (also für den Einsatz in Fahrzeugen) auch ausgelegt???
Es kann evtl. Probleme mit Neigung, WÄrmeabfuhr (externer Schlauch) oder Erschütterungen geben.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 05.07.2009, 06:05
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 05.05.2009
Beiträge: 403
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard

Hallo

Leider kann ich die Links im Ursprungspost nicht öffnen.

Zitat:
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Wie ist deine Stromversorgung??
Moppel???
Wechselrichter über Batterien???

--snip--


P.S. Sind die Geräte für Mobilbetrieb (also für den Einsatz in Fahrzeugen) auch ausgelegt???
Es kann evtl. Probleme mit Neigung, WÄrmeabfuhr (externer Schlauch) oder Erschütterungen geben.
Eigentlich ist es egal, wo der Strom für die Klimakisten herkommt. In jeder Version muß die Versorgung für den hohen Anlaufstrom ausgelegt sein, sonst wirds dunkel, bevor es kühl wird! "Haushaltsgeräte" dürfen für den Anlaufmoment gern mal bis zum 10-fachen! des Betriebsstromes für einige Sekunden "ziehen". Ist ja auch kein Problem, da das gewaltige Landesnetz dahinter "steht" und puffern kann. Bei einer Insellösung auf dem Boot muß die benötigte Energie aus der einen Quelle bereitgestellt werden. Mobiltaugliche Geräte verfügen über einen sogenannten Sanftanlauf, daher auch meist etwas teurer!

Grüße aus dem Osten,

Thomas
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 05.07.2009, 19:24
Benutzerbild von trockenangler
trockenangler trockenangler ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.09.2007
Ort: Andalusien / NF
Beiträge: 2.939
Boot: Astondoa 45
Rufzeichen oder MMSI: DC6232 / 211 754 990
11.934 Danke in 2.336 Beiträgen
Standard

Ich würde sowas nehmen:

http://www.waeco.com/de/2533.php
__________________
Gruß Frank


Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 05.07.2009, 19:33
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.751
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.738 Danke in 1.755 Beiträgen
Standard

Hab mal nachgeschaut, das eine von Dir genannte Gerät braucht im Betrieb 1300 Watt. Wenn ich den Anlaufstrom einmal niedrig auf das fünffache schätze brauchst Du also einen Wechselrichter mit 6,5kW Kurzzeitleistung. Ich hoffe Du bist Dir der Tatsache bewusst, dass Geräte dieser Leistungsklasse deutlich über 2000,-- Euro kosten?
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 05.07.2009, 19:49
rds rds ist offline
Commander
 
Registriert seit: 15.08.2005
Ort: GD-Lux
Beiträge: 322
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
Standard

Also solche mobile anlangen sind meines Erachtens quatsch !
Da keine Energie so einfach verloren geht, frage ich mich wohin du mit der abgeleiteten Wärme hin willst ? Im endeffekt sind solche Geräte vorne Kühlmaschienen und hinten Heizungen. Fazit, es wird wärmer als vorher.

Wir haben uns eine Klima einbauen lassen bei der die Wärme durch das Kühlwasser nach außen befördert wird. Im Winter kann man sie auch als Heizung einsetzen ( wobei wir wieder bei dem Punkt Wärmetausch wären ).

Fazit: Lasse dir eine richtige Klima einbauen ( kostet zwar ) oder lasse es sein.
__________________
MFG
Alain
--------------------------------------
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 05.07.2009, 20:02
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 11.09.2006
Ort: Berlin
Beiträge: 1.165
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Standard

Hallo Alain,

bin auch am überlegen mir son ne Anlage mit Wärmetauscher im Herbst einzubauen. Könntest Du mir mal bitte das Model und das Raumvolumen das damit klimatisiert wird nennen?
Wäre an näheren Info`s sehr interessiert da diese Teile ja nicht ganz billig sind und oft viel mehr versprochen wird als dann gehalten wird!

Mit bestem Gruß Hubert
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 05.07.2009, 22:40
rds rds ist offline
Commander
 
Registriert seit: 15.08.2005
Ort: GD-Lux
Beiträge: 322
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
Standard

Hubert
Ich weis nur dass sie von DOMETIC USD. ist.
Näheres sehe ich am kommenden Samstag ( Schiff ist gerade unterwegs auf dem LKW durch D. nach SLO ). Testen werde ich sie diesen Sommer. Im Herbst kann ich dir dann sehr viel darüber erzählen.
__________________
MFG
Alain
--------------------------------------
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 05.07.2009, 23:03
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Commander
 
Registriert seit: 25.01.2005
Ort: Im Rheinland
Beiträge: 276
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Standard

Drück Dir die Daumen Alain, dass alles klappt mit Deinen Reklamationen und das Boot rechtzeitig ins Wasser kommt.
VG Thomas

@Haluterix siehe hier http://www.waeco.com/de/2767.php
__________________
Grüße Thomas

Geändert von ThomasR (05.07.2009 um 23:11 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 05.07.2009, 23:16
pininfarina pininfarina ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 14.02.2004
Ort: 34246 Vellmar
Beiträge: 1.093
272 Danke in 209 Beiträgen
Standard

Zitat:
Wenn ich den Anlaufstrom einmal niedrig auf das fünffache schätze brauchst Du also einen Wechselrichter mit 6,5kW Kurzzeitleistung
Wäre da eine Anlaufstrombegrenzung nicht deutlich günstiger???
Ist bei Induktiven Lasten (z. B. Hochleistungs HiFi Verstärker, Trafos, etc.) meistens schon eingebaut.

Sogar mein "kleiner" 1800 VA Trenntrafo hat so etwas in Serie!

Viele Grüße von,

Wolfgang
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 06.07.2009, 03:50
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 05.05.2009
Beiträge: 403
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Anlaufstrombegrenzung ist nicht gleich Anlaufstrombegrenzung :-(

Hallo Wolfgang,

im Prinzip ja und nein!

Zitat:
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Wäre da eine Anlaufstrombegrenzung nicht deutlich günstiger???
Ist bei Induktiven Lasten (z. B. Hochleistungs HiFi Verstärker, Trafos, etc.) meistens schon eingebaut.

Sogar mein "kleiner" 1800 VA Trenntrafo hat so etwas in Serie!

Viele Grüße von,

Wolfgang
HiFi Verstärker haben meist ein Schaltnetzteil drin, bei dem die großen Kondensatoren über eine Ladeschaltung "vorgeladen" werden. Das funzt soweit ganz gut!

Die von Dir angesprochene Trenntrafo wird langsam aufmagnetisiert, meist im Leerlauf, erst dann wird der Ausgang zugeschaltet.

Ein Klimakompressor ist im wesentlichen ein Motor mit Kompressor der auch noch unter Last anlaufen muß! Es gibt zwar sogenannte Druckentlastungsschaltungen (Verschleißschutz), aber erst bei Industriellen Großgeräten und entsprechend teuer. Bei Haushaltsgeräten kommt es weder auf Verschleißarmut noch auf eine Reduktion des Anlaufstromes an. Eine Anlaufschaltung wird hier nicht so ohne weiteres zu realisieren sein. Der Kompressor wird einfach nicht starten!

Grüße aus dem Osten,

Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 06.07.2009, 08:25
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 11.09.2006
Ort: Berlin
Beiträge: 1.165
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Standard

Moin Alain,

bin schon sehr gespannt auf Deinen Bericht, schönen Urlaub!!!

Gruß Hubert
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 06.07.2009, 10:45
pininfarina pininfarina ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 14.02.2004
Ort: 34246 Vellmar
Beiträge: 1.093
272 Danke in 209 Beiträgen
Standard

Zitat:
Ein Klimakompressor ist im wesentlichen ein Motor mit Kompressor der auch noch unter Last anlaufen muß!
Hallo Thomas,

ich habe mich mal schlau gemacht und im Netz folgendes gefunden:

... die Begrenzung des Anlaufstromes bei Camping-Klimageräten
Insbesondere bei Campingwagen kann die Stromaufnahme von Klimageräte beim Einschalten zu hoch sein.


Ob ein Anlaufstrombegrenzer einsetzbar ist, kommt auf die Klimaanlage an. Es muss eine Grundvorraussetzung erfüllt sein:
  • es darf sich nicht um einen Asynchronmotor handeln
Viele Grüße von,

Wolfgang
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 06.07.2009, 12:35
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 05.05.2009
Beiträge: 403
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard

Hallo Wolfgang,


Zitat:
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,

-snip-



Ob ein Anlaufstrombegrenzer einsetzbar ist, kommt auf die Klimaanlage an. Es muss eine Grundvorraussetzung erfüllt sein:
  • es darf sich nicht um einen Asynchronmotor handeln
Viele Grüße von,

Wolfgang
das war genau das was ich sagen wollte! Leider haben die meisten (mobilen) Klimageräte aus Kostengründen den preiswerten Asynchronmotor verbaut. Einzige mir bekannte Ausnahme sind sogenannte Schwingkolbenverdichter. Sind zum Beispiel in den meisten Waeco Kompressorkühlboxen verbaut (Danfoss BF-XX). Engel hat wohl was ähnliches, kann ich aber nicht genau sagen, da ich die nicht im Einsatz habe.

Grüße aus dem Osten,

Thomas
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 06.07.2009, 14:03
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 10.10.2002
Ort: 82223 Eichenau
Beiträge: 883
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Standard

Hallo Thomas,

Danfoss hat in den BF- Typen keine Schwingkolbenverdichter eingebaut, sondern kleine Drehstrommotoren. Nur Engel hat die extrem lauten Schwingverdichter.

mfg
Günter
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 06.07.2009, 20:11
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 05.05.2009
Beiträge: 403
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard

Hallo Günther,

bist Du Dir ganz sicher, ich war der Meinung es sei gerade anders herum. Aber ich kann mich auch irren! Weil Ein Drehstrommotor meist auch ein Asynchronmotor ist.

Drehstrommotoren kannst Du auch an Einphasenwechselspannung betreiben, die notwendige Phasenverschiebung wird dann über einen Kondensator (z.B. Kreissägen oder größere Lüfter) erzeugt.

Asynchronmotoren laufen im Gegensatz zu den Synchronmotoren etwas langsamer als das speisende Netz vorgibt. Über die Schlupf genannte Differenz (1450 vs. 1500 Rpm / asynchron vs. synchron) wird der Rotor der Asynchronmaschine "magnetisiert" Das heißt in der kurzgeschlossenen Rotorwicklung fließt ein phasenverschobener Strom, der ein Magnetfeld erzeugt, das durch die Wechselwirkung mit dem mit 1500 Rpm (4-(Magnet)polige Maschine) umlaufenden Ständerfeld dafür sorgt, daß der Rotor sich dreht. Wenn im Idealfall beide Drehzahlen gleich werden, findet keine Induktion mehr statt -> Rotor stromlos -> keine Mitname mehr durch das Ständerfeld -> Drehzahl fällt wieder. Wenn der Schlupf (angegeben in % zur Synchrondrehzahl) zu groß wird, dann bleibt der Motor einfach stehen und zieht (weil er sich wie ein kurzgeschlossener Schweisstrafo verhält) immens hohe Ströme, ähnlich dem Anlaufstrom.

Grüße qaus dem Osten,

Thomas
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 06.07.2009, 21:00
Konteradmiral Konteradmiral ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 01.09.2006
Ort: Ruhrstadt
Beiträge: 1.073
Boot: Moderboot
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi Freunde
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von t-poke Beitrag anzeigen
......

Ein Klimakompressor ist im wesentlichen ein Motor mit Kompressor der auch noch unter Last anlaufen muß! Es gibt zwar sogenannte Druckentlastungsschaltungen (Verschleißschutz), aber erst bei Industriellen Großgeräten und entsprechend teuer. Bei Haushaltsgeräten kommt es weder auf Verschleißarmut noch auf eine Reduktion des Anlaufstromes an. Eine Anlaufschaltung wird hier nicht so ohne weiteres zu realisieren sein. Der Kompressor wird einfach nicht starten!

Grüße aus dem Osten,

Thomas
Diese Aussage stimmt so nicht.

Die gängigen Klimageräte haben so gut wie alle eine bauartbedingte Druckentlastung beim Start. Ebenso wie jeder einfache Haushaltskühlschrank. Als Drosselorgan im Kältekreislauf wird nämlich kein Regelventil verwendet sondern eine Einspritzkapillare. Im Stillstand des Kompressors kommt es dadurch zum Druckausgleich zwischen HD und ND Seite des Kreislaufsund damit zum drucklosen Start.

Die elektronische Steuerung des Klimagerätes sorgt deshalb auch immer für eine ausreichende Stillstandszeit zwischen zwei Kompressorstarts.

Und moderne Inverter haben die Sanftanlauffunktion meistens bereits integriert. Und aufgrund ihrer Bauweise belasten die das Netz immer nur so weit, wie es der tatsächlichen Kälteanforderung entspricht.

Allerdings ist die Leistung der BD Kompressoren für den Klimabereich wesentlich zu gering.

Über die dort verwendeten Motoren haben wir hier schon mal diskutiert :

http://www.boote-forum.de/showthread...Danfoss&page=2
__________________
Beste Grüße - Hans

Ohne Moos nix los...

Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 06.07.2009, 21:15
Benutzerbild von mike-stgt
mike-stgt mike-stgt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 14.06.2006
Ort: Stuttgart
Beiträge: 3.427
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard

Hi
ich hatte vor Jahren ein Ami Womo mit Dachklima. Da hatte ich einen 6,5kw
Onan Stromerzeuger hinten eingebaut. Auf dem Campingplatz wurde die ganze Reihe dunkel, wenn ich mal am Netz einschalten wollte.
Gruss Micha
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 09.07.2009, 20:44
hirsch hirsch ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 28.06.2009
Beiträge: 42
Boot: Chris Craft Scorpion 230SL
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard

Hallo

sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber bei demr thread habe ich die feedback funktion falsch eingestellt und darum dachte ich mir es schreibt keiner.

Das Boot um das es geht ist ein Chris Craft Scorpion 230 (7 Meter)
Ja ich weiss, das ist für viele ein overkill.

Betrieben werden soll das nur mit Landstrom, denn die 2 Batterien haben nur 70Ah und um das Geld was mich das notwendige 12V -> 220 Volt Zeug kostet kann ich im Urlaub jeden Tag im Hotel schlafen .....

Einbauen wollte ich das Ding hinten, neben dem Motor und zwar so platzsparend wie möglich.

Die Abluft hätte ich durch die Lüftungsgitter rausblasen lassen, die Kalte Luft hätte ich durch einen Luftschlauch mit ca 5-10 12 cm Lüftern links unter dem Überhang in die Kabine geleitet (da ist auch platz, im gegensatz zur rechten seite)

Den Schlauch würde ich mit Fliess und Epoxid am Gerät oben anbringen.

GGF bau ich das Gerät auch auseinander (sofern es geht) um
a.) Platz zu sparen
b.) Besser die Luft in die Röhre zu bringen

Danke für den Link mit dem LKW AC Gerät. Das scheint mit aber letztlich doch etwas zu teuer zu sein.

LG
Marco
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 10.07.2009, 20:07
Benutzerbild von mike-stgt
mike-stgt mike-stgt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 14.06.2006
Ort: Stuttgart
Beiträge: 3.427
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard

Hallo,

hol Dir beim Baumarkt ein Mono Klimagerät mit Abluftschlauch.
So ein Ding hat 1100 Watt Anschlusswert , bei 3500 Watt / 12000 BTU Kühlleistung. Im Herbst und Frühjahr kannst es auch zum Entfeuchten nehmen.
Kostet im Angebot ab 99 Euro, sind Geräte vom Vorjahr. In der Werbung 199 €. Einstecken und fertig.

Gruss Micha
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.