boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 13.12.2005, 14:06
Belem Belem ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.03.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 752
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Sicherungen: Wann flink, mittelträge oder träge

Ein Bootsnachbar bastelt derzeit an seiner Elektrik, und ich selbst habe
größere Arbeiten an meiner Elektroinstallation im Frühjahr vor, deshalb
interessiert mich die Frage auch selbst: Welche Verbraucher werden wie
von der Ansprechgeschwindigkeit der Sicherungen her abgesichert? Ich
habe bislang, nicht nur auf dem Boot, alles Elektronische flink abgesichert,
alles mit induktiven Lasten, etwa Motoren, träge. Aber wozu ist mittelträge
da und gibt es Faustregeln für die typischen Verbraucher auf einem
Boot?

Belem
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 13.12.2005, 15:10
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Wohl noch nicht ganz die erschöpfende Antwort; aber grundsätzlich informativ hinsichtlich 'träge, mittelträge, flink'.

Michael.
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 13.12.2005, 20:36
Benutzerbild von Fletcher-Andi
Fletcher-Andi Fletcher-Andi ist offline
Fletcher Papst
 
Registriert seit: 16.08.2003
Ort: Hamburg
Beiträge: 6.142
Boot: FLETCHER 199 BRAVO 225 YAMAHA BETO & Crescent 310 5PS Yamaha
4.070 Danke in 2.222 Beiträgen
Standard

Ich würde es so machen:

die Verbraucher , die kurzzeitig einen hohen Einschaltsrom " ziehen " , sichere ich träge ab.

mfG
Andi
__________________
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde
Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 13.12.2005, 21:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 02.06.2005
Ort: Berlin / Mecklenburgische Seenplatte
Beiträge: 6.481
Boot: Vieser Schirokko/70er Yammi
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.696 Danke in 1.678 Beiträgen
Standard

es sind glaube ein paar elektriker im forum..ich lerne denn beruf leider noch...

aber ich würde verbraucher die elektronik haben bzw alle elektronischen sachen mit superflink absichern...diese bauteile sind extrem empfindlich....

das was oudee gesagt hat ist auch richtig...ausser halt bei elektronik!! (zb wo was gesteuert wird..)

lampen z.b. können auch mittelträge abges. werden...aber grundsätzlich:

nicht zu hoch und lieber zu schnell die sicherung als das nachher was kapput geht oder gar dein boot brennt!!!!!!!!!!!!!!!


Gruß Mucke
__________________
Semper Fidelis
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 14.12.2005, 15:41
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 28.06.2004
Ort: 45772 Marl, Liegeplatz Dorsten
Beiträge: 1.112
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard

Hallo Belem,

bei den Sicherungen kommt es zuerst mal auf den Nennstrom an, in zweiter Linie auf die Auslösecharakteristik (superflink, flink, mittelträge, träge).

Eine flinke Sicherung löst bei Überstrom oder Kurzschluß zeitlich früher aus als eine träge Sicherung, das ist alles!

Im Boot werden, wie im KFZ träge Sicherungen eingesetzt. Ist der Nennstrom der Sicherung richtig gewählt, löst diese auch aus, kurzfristige Überströme (Einschaltströme...) lösen dann die Sicherung nicht aus.
Der Nennstrom der Sicherung richtet sich nach dem Querschnitt der folgenden Leitung.

Auch elektronische Geräte auf dem Boot werden über träge Sicherungen angesichert. Auch bei flinken Sicherungen stirbt die Elektronik vor der Sicherung!

Flinke oder superflinke Sicherungen werden nur zu ganz bestimmten Zwecken eingesetzt. So sind z.B. in den handelsüblichen Dimmern flinke Sicherungen eingebaut. Sie sollen den Leistungshalbleiter im Dimmer schützen. Oft ist dieser aber bei Kurzschlüssen auch hin....

Mittelträge Sicherungen sind ein Kompromiß und dienen meist zur Gewissensberuhigung des Konstrukteurs....

Auf dem Schiff würden flinke Sicherungen nur Sinn machen, wenn Leistungshalbleiter geschützt werden sollen, davon ist mir keine Anwendung bekannt, vielleicht gibt es die aber (drehzahlgeregelte Ankerwinde oder so).

Viele Grüße

Kanalskipper
P.S. oft wird auf Booten ganz auf Sicherungen verzichtet, das kann dann richtig gefährlich werden...
__________________
Slow down, you move too fast.......
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 15.12.2005, 00:32
moin2000 moin2000 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 29.09.2002
Ort: querab von Bremen
Beiträge: 265
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Mucke40PS
verbraucher die elektronik haben bzw alle elektronischen sachen mit superflink absichern...diese bauteile sind extrem empfindlich....
Elektronik bzw. halbleiterdurchsetzte Schaltungen sind immer schneller defekt als die flinkeste aller Sicherung. Somit kann eine Sicherung (Schmelzsicherung niemals ein defektgehendes Gerät, vor dessen Tod bewahren)


Bei der Beantwortung der Frage ist meiner Meinungn nach, nur entscheident, welcher Strom im Falle eines Defekts, einen Kabelbrand verursacht, bzw welche Abschaltverzögerung toleriert werden kannn. Naja, das defekte Gerät, das die Überlast ausgelöst hat, ist ohnehin defekt!

Wenn Stromkreise mit Geräten hohem Einschaltstroms ( TV, Kompressoren usw.), abgesichert werden, dann immer mit maximaler TRägheit.
Da bei fachgerechter Installation, der Kabelquerschnitt im Vergleich zur Autoelektrik, üblicherweise deutlich grösser ist, dadurch der erreichbare Kurzschlussstrom höher ist, wird für den üblichen Rest der Verbraucher eine mittelträge Si. ausreichen.
Bis hierhin ist das meine Praktiker-Erkenntiss mit erlernten E-Wissen.
Der Rest sind Vorschriften, die entstanden sind, durch spezielle Fallbeispiele im worst case - Verfahren bewertet werden und dadurch sehr bürokratisch wirken.



Mein Tipp: dicke Kabel und am Besten JEDEN Verbraucher, ob Lampe, Kühlschrank, Radio usw. einzeln absichern.
__________________
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 15.12.2005, 08:06
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
Captain
 
Registriert seit: 12.09.2005
Ort: Sachsen-Anhalt
Beiträge: 425
51 Danke in 35 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von moin2000
Elektronik bzw. halbleiterdurchsetzte Schaltungen sind immer schneller defekt als die flinkeste aller Sicherung. Somit kann eine Sicherung (Schmelzsicherung niemals ein defektgehendes Gerät, vor dessen Tod bewahren)
Hallo,

das würde ich sooo nicht sagen, meist ist es das defekte Bauteil in dem Gerät, welches den höheren Strom verursacht.

Eine flinke Sicherung (optimal als Automat, dann braucht man nicht so viele Sicherungseinsätze mitnehmen) schützt die Elektronik i.d.R. vor größeren Schäden.

Sollen Verbraucher wie Lampen und Motor, oder nur die Leitung an sich abgesichert werden, reicht eine träge Sicherung aus.

Für mich ist als Entscheidungshilfe immer die:

Wieviel Wärme bzw. wieviel Schaden im Gerät kann im worst case entstehen, wenn ein Defekt vorliegt.
__________________
Gruß

Oscar
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 15.12.2005, 08:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 28.06.2004
Ort: 45772 Marl, Liegeplatz Dorsten
Beiträge: 1.112
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von moin2000
...
Elektronik bzw. halbleiterdurchsetzte Schaltungen sind immer schneller defekt als die flinkeste aller Sicherung. Somit kann eine Sicherung (Schmelzsicherung niemals ein defektgehendes Gerät, vor dessen Tod bewahren)
...
Jo, kann ich nur bestätigen. Elektronik stirbt immer vor den Sicherungen, leider.

Wie schon gesagt, nur bei Leistungshalbleitern, wie Thyristoren, Triacs, Mos-Fet`s usw. hat eine flinke Sicherung einen Schutzeffekt. Diese Halbleiter sind ohnehin für hohe Ströme und Leistungen ausgelegt und über eine flinke Sicherung kann die Energie im Fehlerfall begrenzt werden. Das hilft zwar auch nicht immer, steigert aber die "Überlebenschancen".

Im Boot ist und bleibt die träge Sicherung der Standard, Hauptsache es sind überhaupt richtig dimensionierte Sicherungen im Einsatz und die Labelquerschnitte sind richtig dimensioniert.

Grüße

Kanalskipper
__________________
Slow down, you move too fast.......
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.