|
Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
Eberspächer Heizung D5LC
Hallo Leute, meine Eberspächer Heizung D5LC heizt nur noch auf vollerLeistung, auch wenn es im Boot schon 28Grad hat. Bis vor kurzem funktionierte alles bestens. Die Heizung lief voll an, ging dannauf mittlere Leistung und wenn es warm genug war, auf die kleinste Leistung.Ich habe den Mini-Regler, an dem man die Heizung einschaltet und mit demDrehregler die gewünschte Wärme aufwählt. Hat jemand so ein Problem schon mal gelöst? Mit freundlichen Grüßen, liege im Moment in Waren Jörg |
#2
|
||||
|
||||
Da ist wohl der Fühler (im Regler) oder die Verdrahtung hin. Wenn Du den Drehregler mit Multimeter ausmißt/verstellst, sollten 1800 bis 2200 Ohm (ohne Unterbrechungen!) angezeigt werden - nur welchen Regler hast Du genau? ich muss mal nach'm Schlatplan schauen ...
__________________
MfG Bernd
|
#3
|
||||
|
||||
Hallo Bernd,
Zitat:
mfg jörg |
#4
|
||||
|
||||
Hi,
hier mal die Schaltpläne der Heizung, Kabelbaum und Bedienteil. Zuerst einfach den Stecker vom Bedienteil ab und den Thermo-Widerstand im Bedienteil messen. Wenn die Werte passen Stecker wieder rein und Heizungsstecker raus und Kabelbaum messen. Machmal reicht ja auch das Stecker rein/raus um wieder Kontakt herzustellen. Im Plan sind die versch. Bedienteile und deren Belegung abgebildet.
__________________
MfG Bernd
|
Themen-Optionen | |
|
|