Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
Netzvorrangschaltung
Ich bin ja aus der alten Technikschule und ein Freund von Relaisschaltungen.
Nachdem die Kauflösungen für Netzvorrangschaltungen sauteuer sind und ausserdem zu wenig Ausgänge bieten, habe ich mir etwas überlegt. Die Relais auf Blatt 1 sind normal und die auf Blatt 2 anzugsverzögert. Ich habe insgesamt 4 Quellen: Landstrom, Generator, DynaWatt und Inverter die ich automatisch umschalten möchte. Schaut euch bitte mal die Schaltung an ob ich da einen Gedankenfehler verbaut habe, es müsste aber eigentlich so passen.
__________________
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann Geändert von coronet (12.02.2021 um 20:43 Uhr) |
#2
|
||||
|
||||
Erster Eindruck:
Ich denke, dass wann mann die folge umdreht, es (1) viel einfacher wird und (2) mann nur 3 relays braucht.
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#3
|
|||
|
|||
Was soll das Bauteil in der Mitte von Seite 2 darstellen?
__________________
Gruß Jörg |
#4
|
Die angeschlossene "Steckdose".
__________________
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#5
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Noch eine Schaltung um bei schwächelnden Inverterbatterien den Generator zu starten und du hast eine ISO USV Gruß, Udo
|
#6
|
||||
|
||||
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#7
|
||||
|
||||
Moin, moin,
USV steht für unterbrechungsfreie Strom Versorgung Grüße aus der kalten Nordheide
|
#8
|
|||
|
|||
Was sollen die Kontakte auf Seite 1 eigentlich schalten? Für mich sieht das aus als ob die die Relaisspulen kurzschliessen.
Was soll das?
__________________
Gruß Jörg |
#9
|
|||
|
|||
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht
|
#10
|
||||
|
||||
Aha . . . in meinem Fachbereich nennen wir das 'No Break' oder UPS (Uninterruptible Power Supply
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#11
|
||||
|
||||
So hat jede Sprache ihre Eigenheiten. Bei uns steht UPS im Übrigen eher für United Parcel Service
__________________
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
|
#12
|
||||
|
||||
In meinem mittlerweile auch. Früher hiess es aber eher USV also pre Anglizismuswahn. Ich verkaufe die nicht wir nutzen das nur am Boot und im Rechenzentrum. Also reicht mir das grad so
Wenn meine Schwiegeroma (95 Jahre) Fernseh schaut fragt die immer öfter: "Was heisst das? Ich dachte die Amis sind schon seit 1990 raus aus Berlin" Gruß, Udo |
#13
|
|||||
|
|||||
Zitat:
__________________
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
|
#14
|
||||
|
||||
Hahaha...
Geworked .... grossartig !!! Danke dafuer
__________________
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#15
|
||||
|
||||
Ein Problem könnte es mit den Umschaltkontakten geben. Bei einen 230V Netz schwingt die Spannung ja immer lustig hin und her. Zu einem Zeitpunkt sind da Minus 325V und dann geht es langsam so in 10ms auf Plus 325V.
Die Quellen sind ja nicht sincron zueinander. Wenn es blöd läuft kann genau zum Umschaltpunkt die eine auf maximal Minus und die andere auf maximal Plus stehen. Da entstehen dann eine Spannungsfanke von 650V in der Kontaktumschalt Zeit. Das überleben nicht unbedingt alle Geräte. Die Netzwahlschalter für Zuhause zwischen Netz und Generator haben dagegen ja extra die AUS Stellung dazwischen.
__________________
Gruß Jörg
|
#16
|
||||
|
||||
Zitat:
Aber ich denke, das ein normales umschalt Relais in der Prakzis kein problem gibt. So lange die Kontakten sich erst Öffnen und erst dann schliesen.
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#17
|
|
Zitat:
Genau DAS ist der Grund, warum ich die Schaltung mit 8 Relais realisieren möchte, wovon der 2. Satz wie ausgeführt anzugsverzögert sind! Die Kontakte schließen nicht kurz sondern durch, bzw. unterbrechen die Nachfolgenden bei angezogenem Relais!
__________________
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#18
|
|||||
|
|||||
Moin moin,
Zitat:
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich sowas unbedingt selbst bauen wollte oder nicht lieber einen Victron MultiPlus (die können das immerhin automatisch für Landstrom, Batterien und Generator, inkl. automatischem Start des Generators) verbauen würde... lg, justme
|
#19
|
|||
|
|||
Inzwischen habe ich das auch gesehen. Ist ein recht eigenwilliger Zeichnungsstil
Habe die Label falsch interpretiert
__________________
Gruß Jörg |
#20
|
|
Zitat:
Eben sauteuer und eine Quelle zuwenig. Deshalb die Überlegung zu (m)einer Low-Budget-Lösung!
__________________
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#21
|
||||
|
||||
Stimmt und damit gleichzeitig das 500+ V "Problem" löst
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#22
|
||||
|
||||
Tipp: TinyCad
Damit habe ich mein vorschlag gemacht ... Enthalt alle E-Symbole Und: Open Source > Gratis
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
|
#23
|
|||
|
|||
Hallo!
Meines Wissens muß die gewählte Schaltungsvariante das Versagen eines Schaltgerätes sicher abdecken. Die vereinfachte Schaltung mit den 3 Relais kann das nicht, wenn am rechten Relais Öffner und Schließer eines Wechslers Verbindung haben steht der Wechselrichter einpolig unter Netzspannung. Die Spannungsproblematik wurde schon beschrieben, ich würde das nicht unterschätzen. Welche besonderen Spezifikationen die verwendeten Schaltgeräte haben müssen kann ich nicht sagen. Den ursprünglichen Schaltplan verstehe ich nicht. |
#24
|
||||
|
||||
Zitat:
Deshalb heisst es ein 'Wechsler' . . . Und dabei is immer nur 1 ausgang (in diese schaltung eingang) mit das 'mutter kontakt' verbunden, den erst wird das eine kreis geöfnet und ers dann dat andere geschlossen. Sonnst würde es 'schlies vor öffen' heissen (die gibt es auch)
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Aufbau einer Netzvorrangschaltung | aunt t | Technik-Talk | 24 | 17.11.2016 20:24 |