boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Kein Boot



Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen.

Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 06.01.2023, 16:56
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard Frage zur Hauselektrik

Moinsen,
Ich habe eine kleine Scheune, um die mit 230V zu versorgen habe ich ein Kabel vom Wohnhaus gezogen und zwei Steckdosen und 4 Lampen anzuschließen (LEDs, 2 davon mit Bewegungsmedler). Weil ich in Sachen Hauselektrik ein Autist bin, habe ich noch - den Rat eines Freundes folgend - noch am Hausabgang einen weiteren FI/LS Schalter zwischengeschaltet (keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt).
Jedenfalls funktioniert das schon seit 10 Jahren so.
Heute hatte ich in eine Steckdose eine Kabeltrommel angeschlossen, an der hingen eine Bauleuchte (500w) und ein Heizlüfter (1500W). Auch nix so neues. Jedenfalls ist bei der Kabeltrommel die Sicherung rausgeflogen. Die habe ich wieder reingedrückt und dann liefen Leuchte und Arbeitslüfter wieder. Ebenso brannte die Deckenbeleuchtung die ganze Zeit (festinstalliert, zusammen 100w).
Plötzlich war alles aus und liess sich nicht mehr anschalten. Weder der nachgerüstete FI/LS hat reagiert, noch eine Sicherung im Hauptsicherungskasten des Hauses. Aber alles bleibt dunkel. Auch, nachdem ich die Kabeltrommel von der Steckdose genommen habe. Auch die Deckenbeleuchtung geht nicht.
Wie kann man das erklären?
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 06.01.2023, 16:59
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 06.09.2018
Ort: Weisendorf / Bayern
Beiträge: 6.455
Boot: Sea Ray 21 MC, Bj. 1987 / Mercruiser 4.3L
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Standard

Hallo,

da wird wohl das Kabel vom Haus zur Scheune durchgeschmort sein...
__________________
Gruß
Werner

es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 06.01.2023, 17:13
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard

Genau so fühlt es sich an, aber wie kann das passieren, müsste nicht die Sicherung auslösen?
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 06.01.2023, 17:21
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.06.2011
Ort: Oberhausen
Beiträge: 4.009
Boot: hab ein Gummiboot in der Garage
5.927 Danke in 2.556 Beiträgen
Standard

Wie weit ist deine Scheune vom Haus weg, bzw von der Sicherung im Haus und was für einen Querschnitt hast du verlegt?
Den momentanen Fehler vermute ich eher in der Steckdose, in die du die Kabeltrommel gesteckt hast. Hast du die Kabeltrommel ganz abgerollt gehabt??
__________________
Volker, der irgenwann auf´s Meer will....

Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch

new boat coming soon

Geändert von volker1165 (06.01.2023 um 17:44 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #5  
Alt 06.01.2023, 17:32
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.262
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Standard

Was für eine Art von Kabel wurde verlegt?
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 06.01.2023, 17:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Was für ein Kabel wurde verlegt und wie?
NYY oder ungeeignete Kabel??

Direkt im Erdboden oder im Panzerrohr??

Welche Stärke des Kabels und wie lang genau?
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 06.01.2023, 18:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
 
Registriert seit: 21.12.2005
Ort: Berlin
Beiträge: 10.517
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Standard

Als Jemand der so etwas mal gelernt hat rate ich Dir,
Fachkompetente Hilfe Vorort zu holen.
__________________
Gruß aus Berlin
Jörg

Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Mit Zitat antworten top
Folgende 5 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 06.01.2023, 18:04
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Moinsen,
Ich habe eine kleine Scheune, um die mit 230V zu versorgen habe ich ein Kabel vom Wohnhaus gezogen und zwei Steckdosen und 4 Lampen anzuschließen (LEDs, 2 davon mit Bewegungsmedler). Weil ich in Sachen Hauselektrik ein Autist bin, habe ich noch - den Rat eines Freundes folgend - noch am Hausabgang einen weiteren FI/LS Schalter zwischengeschaltet (keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt).
Jedenfalls funktioniert das schon seit 10 Jahren so.
Heute hatte ich in eine Steckdose eine Kabeltrommel angeschlossen, an der hingen eine Bauleuchte (500w) und ein Heizlüfter (1500W). Auch nix so neues. Jedenfalls ist bei der Kabeltrommel die Sicherung rausgeflogen.
Das ist keine Sicherung im eigentlichen Sinne, sondern eine thermische Überwachung der Kabeltrommel. Hattest Du das Kabel ganz abgerollt?

Zitat:
Die habe ich wieder reingedrückt und dann liefen Leuchte und Arbeitslüfter wieder. Ebenso brannte die Deckenbeleuchtung die ganze Zeit (festinstalliert, zusammen 100w).
Dass die Deckenleuchten weiter leuchteten, ist klar. Sie hingen ja nicht an der Kabeltrommel.

Zitat:
Plötzlich war alles aus und liess sich nicht mehr anschalten. Weder der nachgerüstete FI/LS hat reagiert, noch eine Sicherung im Hauptsicherungskasten des Hauses. Aber alles bleibt dunkel. Auch, nachdem ich die Kabeltrommel von der Steckdose genommen habe. Auch die Deckenbeleuchtung geht nicht.
Wie kann man das erklären?
Defektes Kabel ist möglich, muss es aber nicht sein. Schau mal ganz genau in den Kasten, wo Du im Haus das Kabel für den Schuppen angeschlossen hast. Hat dort wirklich kein Automat oder Schraubsicherung ausgelöst?
Da Du ja selber sagst, dass Du von Elektrik keine Ahnung hast, dann hol Dir einen Elektriker dazu. Für ihn sind es nur ein paar Messungen, die in einigen Minuten erledigt sind. Und zu Deiner eigenen Sicherheit: Löse den FI am Hausabgang händisch aus und lasse ihn ausgeschaltet, bis der Elektriker da ist. Oder noch besser die Sicherung in der Hausverteilung für den Schuppen.

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 06.01.2023, 18:07
coffeemuc coffeemuc ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 3.913
7.078 Danke in 4.025 Beiträgen
Standard

Ich tippe auf einen korrodierten oder durch Wärme zerstörten Kontakt. Wahrscheinlich sieht man es schon beim Öffnen der entsprechenden Gehäuse.

Und wie immer der Rat: Arbeiten an der Elektrik vom Fachmann (oder Frau) ausführen lassen. Alles andere kann Leben kosten. Das eigene oder das von anderen.
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #10  
Alt 06.01.2023, 18:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
Captain
 
Registriert seit: 02.02.2005
Ort: Wien
Beiträge: 655
526 Danke in 325 Beiträgen
Standard

Es ist ziemlich sicher garnichts kaputt. Wenn du eine Kabeltrommel verwendest und so große Leistung (2000W) entnimmt so musst die Kabeltrommel abrollen. Durch die Kabeltrommel entsteht ein induktiever Wiederstand. Die Trommel wird warm und die Thermosicherung löst aus.
__________________
Liebe Grüße
Willi
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 06.01.2023, 18:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.12.2014
Ort: im Harz
Beiträge: 747
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
Es ist ziemlich sicher garnichts kaputt. Wenn du eine Kabeltrommel verwendest und so große Leistung (2000W) entnimmt so musst die Kabeltrommel abrollen. Durch die Kabeltrommel entsteht ein induktiever Wiederstand. Die Trommel wird warm und die Thermosicherung löst aus.
Richtig gelesen?

Zitat: Aber alles bleibt dunkel. Auch, nachdem ich die Kabeltrommel von der Steckdose genommen habe.
__________________
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 06.01.2023, 18:27
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard

Ich versuche, mal zu antworten:


Die Kabelzrommel war nicht ausgerollt, höchstens zu einem Viertel. Habe ich noch nie anders gemacht. Aber auch, wo sie nicht mehr eingestöpselt ist, geht nix mehr.

Das Kabel hat mir der Elektriker gegeben, ist so ein dickes, schwarzes, was direkt in die Erde gelegt werden darf. Habe dann noch ein Rohr drumgelegt.

Ausgelöst hat wirklich nichts. Der Sicherunkskasten ist ca. 15m Kabellänge entfernt (dieser nachgeschaltetesz FI/LS ca. 5m. Übrigens hst der FI beim Test eben nicht ausgelöst.

Korrodiert ist nichts. Meine Hoffnung ist, dass nur die Steckdose, wo die Kabeltrommel dran hing ( und die als erstes om Stromkreis der Scheine liegt), kaputt ist und alles lahmgelegt hat.

Morgen, wenn es hell ist, gucke ich mir die Steckdose mal an.
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 06.01.2023, 18:50
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 24.10.2009
Beiträge: 1.652
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.510 Danke in 890 Beiträgen
Standard

Wenn die FI nicht auslöst (und er ist richtig angeschlossen und nicht kaputt), dann ist bereits dort keine Spannung mehr. Da muss davor eine Sicherung, ein weiterer FI gefallen sein oder die Anschlusstelle vom Kabel im Haus ist abgeschmort oder so.
Du brauchst im Schuppen erst einmal nicht weiter zu suchen nach meiner Glaskugel.

Gruß Rüdiger
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 06.01.2023, 18:51
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard

Der "Haupt-Fi" löst beim Test aus. Nur der nicht, der vor der Scheune sitzt.
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 06.01.2023, 18:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Moin,

wenn der FI händisch nicht auszulösen ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- Der FI ist defekt
- Der FI wird nicht mit Spannung versorgt

Mehr kannst Du im Moment selber nicht machen. Für alle weitere Schritte müsstest Du die entsprechenden Verteilerkästen öffnen und dort messen.
Der Fehler wird nicht im Schuppen oder dessen Zuleitung liegen, sondern ab dem FI Rückwärts bis zum (bzw. im) Verteilerkasten, wo das Zuleitungskabel seinen Anfang hat.

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #16  
Alt 06.01.2023, 22:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.04.2018
Ort: RLP
Beiträge: 5.421
Boot: QS 470 50PS AB
4.692 Danke in 2.694 Beiträgen
Standard

Ein Duspol ist besser als immer dieses Rätzel raten !
Wenn man denn weiß wie man ein Duspol benutzt.
__________________
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht

Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 06.01.2023, 22:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.04.2018
Ort: RLP
Beiträge: 5.421
Boot: QS 470 50PS AB
4.692 Danke in 2.694 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo,

da wird wohl das Kabel vom Haus zur Scheune durchgeschmort sein...
Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Genau so fühlt es sich an, aber wie kann das passieren, müsste nicht die Sicherung auslösen?
Wenn du ein 1,5mm² Kabel hast und eine 60A Sicherung, dann brennt das Kabel ab.

Wenn du ein 1,5mm² Kabel hast und eine 10A Sicherung, dann fliegt die Sicherung.

Das muss immer aufeinander Abgestimmt sein, auch zu den Steckdosen, Verbrauchern.
__________________
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht

Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #18  
Alt 06.01.2023, 23:36
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard

An den Sicherungen war ich nicht dran, die hat ein Elektriker noch zuletzt überprüft. Und bisher lösten die auch immer anstandslos aus.

Einen Duspol habe ich. Ob ich den richtig benutzen kann? Aus dem Stegreif nicht, muss ich mich einlesen.
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 07.01.2023, 00:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.04.2018
Ort: RLP
Beiträge: 5.421
Boot: QS 470 50PS AB
4.692 Danke in 2.694 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
An den Sicherungen war ich nicht dran, die hat ein Elektriker noch zuletzt überprüft. Und bisher lösten die auch immer anstandslos aus.

Einen Duspol habe ich. Ob ich den richtig benutzen kann? Aus dem Stegreif nicht, muss ich mich einlesen.
Bei dem Kenntnisstand würde ich ein Elektriker empfehlen.

Die bedienung vom Duspol reicht ja nicht, man muss ja auch wissen wo man was messen tut und was da beim messen sein muss.

Und vor allen auch das man nicht alle 4 Stecker der Kabeltrommel gleichzeitig mit Geräten die je 2000 Watt haben betreiben kann.

1000 Watt sind 4,5A bei 220 Volt
8000 Watt sind 36A bei 220 Volt



8000 Watt sind 666A bei 12 Volt
__________________
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht

Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 07.01.2023, 01:12
fignon83 fignon83 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 4.692
2.254 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard

Also bitte, ich weiss ja Vorsichtsmassnahmen und Warnungen zu schätzen, aber etwas genauer lesen hilft schon. Ich habe weder 4 Geräte mit je 2000w an einer Kabeltrommel bedient noch bin ich nicht in der Lage zu rechnen.
Und ich weiss wohl, bis wohin ich mir was zutrauen kann und ab wannn ich mir besser Hilfe hole. Und unvorbereitet mache uch selber schon mal gar nichts. Bisher bin ich von eigengemachten Schäden in Sachen Hauselektrik komplett verschont geblieben.
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 07.01.2023, 06:48
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Captain
 
Registriert seit: 02.07.2021
Ort: Kobenz
Beiträge: 494
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Standard

Moin,

Den Fi für die Scheunenleitung ist ja gut, aber da wird vermutlich auch eine Sicherung 10A/13A etc. Drann hängen. Wenn nicht verfolge das Kabel weiter vor dem Fi zu deinem Haultkasten.

Wenn du da garkeine Sicherung hast und das direkt hängt, dann wird es dir vermutlich die Hauptsicherung für eine Phase geschossen haben. Denn wenn das Kabel durchbrennt aufgrund von überlässt muss nicht umbedingt der FI fliegen.

Deswegen nachsehen wo und wieviel diese Leitung abgesichert ist. Es kann auch sein das deine Sicherung nicht geflogen ist, aber die Hauptsicherung. Hab ich auch schon gesehen. Hat mit der Trägheit der Sicherungen oder der Auslegung zu tun.

LG Mille
__________________
Ziel? Was ist das?
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #22  
Alt 07.01.2023, 08:09
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.417
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Standard

Eigentlich ist es ganz einfach (meiner Meinung nach).
Und es lässt sich recht ungefährlich checken.

Wenn der FI sich mit dem Test-Knopf nicht auslösen lässt, dann liegt schon dort keine Spannung an.
Das war eine der wenigen korrekten Hinweise bisher und da würde ich ansetzen.

Und zwar mit einem ganz billigen Phasenprüfer, die es für 1,50 EUR im Baumarkt gibt, sowas hier:
https://www.gluehbirne.de/1-x-Phasen...ester-100-250V
Das Ding ist noch simpler als ein Duspol.

Da kann man doch ruckizucki am FI prüfen ob Spannung tatsächlich nicht anliegt und in wenigen Minuten sich rückwärts vorarbeiten.

Wer in der Lage ist, die Abdeckung des Sicherungsverteilers unfallfrei abzunehmen, der hat sämtliche Sicherungen und Zuleitungen in Nullkommanix durchgecheckt.
Mit Zitat antworten top
Folgende 5 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #23  
Alt 07.01.2023, 08:39
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.12.2014
Ort: im Harz
Beiträge: 747
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Standard

Der „Lügenbold“ verrät ihm aber nicht ob der Nullleiter da ist.
So etwas benutzt kein Elektriker.
__________________
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Mit Zitat antworten top
Folgende 6 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #24  
Alt 07.01.2023, 08:44
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.262
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Der „Lügenbold“ verrät ihm aber nicht ob der Nullleiter da ist.
So etwas benutzt kein Elektriker.
Wenn der Fi nicht auslöst ist aber keine Phase da... Sonst müsste n und pe gleichzeitig fehlen...

Man kann mit so einem Lügenbold schon eine grobe Einschätzung vornehmen... Besser ist schon ein duspol oder Spannungsmesser...
Auch eine Baufassung mit Birne würde schon reichen...


Ich geh auch davon aus das eine Sicherung davor ausgelöst hat...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #25  
Alt 07.01.2023, 09:51
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.417
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Der „Lügenbold“ verrät ihm aber nicht ob der Nullleiter da ist.
So etwas benutzt kein Elektriker.
Das ist zwar richtig.
Aber warum immer so kompliziert denken?

Das Prinzip der Parsimonie sagt:
"Von mehreren möglichen hinreichenden Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen."

Und übrigens:
Informatiker würden auch keine FritzBox betreiben. Und trotzdem tun die Dinger hervorragend Dienst in vielen Haushalten.
Mit Zitat antworten top
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Frage zur Lichterführung zur See Konteradmiral Allgemeines zum Boot 9 06.12.2019 16:37
2 Fragen zu Hauselektrik Federball Kein Boot 31 20.01.2018 12:37
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung Stoertebeker2010 Kein Boot 1 29.10.2015 14:11
Hauselektrik Erdbär Technik-Talk 21 08.10.2012 16:22
Hauselektrik Gustl Kein Boot 27 01.03.2007 13:51


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.