Hallo Forum,
möchte meine 220V Versorgung neu verlegen und einen Wechselrichter (Mastervolt Mass-Sine 24-500) integrieren- nach dem was ich hier im Forum gelesen hab würde ich es so wie auf dem Bild machen wollen.

Fragen:

Kann ich die Ladegeräte auch ohne Lastabschaltrelais eingeschaltet lassen, wenn ich vom Landstrom trenne, weil der Wechselrichter dahinter angeschlossen wird? (unter wechselrichterstrom soll natürlich nicht geladen werden, will aber auch nicht manuell ausschalten müssen)

Wie wichtig ist ein Trenntrafo (völlig neu für mich, werd mich gleich mal einlesen)- hab ein Stahlschiff fast immer an Landanschluss permanent nur Ladegeräte, aber wenn ich da bin schon TV, Boiler, Kaffeemaschine -
helfen da nicht die opferanoden???

Danke für eure Hilfe - bin für Verbesserungsvorschläge dankbar
Gunter
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2643_1127506338.jpg
Hits:	1356
Größe:	7,9 KB
ID:	16688  
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 24.09.2005, 08:05
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.008
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Standard

Guten Morgen Gunter

Den IVT-Schalter kenne ich nicht. Wenn der aber automatisch die Quellen Netz/ Wechselrichter auf die Steckdosen schaltet, dann ist die Anordnung der Geräte richtig. Wenn Du die Ladegeräte eingeschaltet lässt, auch kein Problem. Dem Innenleben ist es egal, warum es stromlos ist.

Grüße
Joachim
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 24.09.2005, 08:22
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.008
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Standard

Hallo Gunter

Hab leider nicht vollständig gelesen beim ersten Mal.
Der Trenntrafo trennt die Installation galvanisch. Du hast damit keinen
direkten Durchgang zwischen der Leitung des Landanschluss und Deiner Verteilung. Achtung!! Die Funktion des Fi-Schalters wird ausser Kraft gesetzt bei falschem Anschluss. Wenn Deine 230V-Installation ordnungsgemäss ausgeführt ist ( Nulleiter ohne Verbindung zum Kasko)
reicht der Fi für die persönliche Sicherheit aus. Der Trenntrafo bewirkt, dass Du bei Kontakt mit einzelnen spannungsführenden Teilen keinen Stromschlag erhälst, da keine Verbindung zur Erde besteht . Das fatale daran ist, dass gerne mal leichtsinnig hantiert wird ( kann ja eigentlich nix passieren). Zwischen der Phase und dem Nulleiter bestehen aber trotzdem die gleichen Potenzialunterschiede, sprich die gleiche gefährliche Spannung. Bei mir ist ein empfindlicher FI drin und kein Trenntrafo.

Die Korrosion ist bei ordnungsgemässer Erdung des Landanschlusses ebenfalls kein Thema, da dann kein Potenzialunterschied besteht. Das kann dir jeder Elektrobetrieb am Liegeplatz messen ( Pot.-Unterschiede Wasser und Erdung des Landanschluss).

So, jetzt geht es an den Bodensee, mal schauen was es neues gibt.

Grüße
Joachim
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 24.09.2005, 08:50
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Commander
 
Registriert seit: 29.11.2004
Ort: Düsseldorf
Beiträge: 341
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard

Hallo Elba,
danke für deine erläuterungen-
scheinbar ist der landanschluss richtig geerdet, liege jetzt zwei jahre fast permanent an 220V und die anoden zeigen keinen wesentlichen verschleiß (hab auch sonst keine anzeichen von korrosion, nix weiß etc.)

Was kostet denn ein vernünftiger Trenntrafo (z.B. Mastervolt - finde keine Preise im Netz) und wie kann man berechnen welche leistung er baucht?
Danke und Gruß
Gunter
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 24.09.2005, 09:35
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Captain
 
Registriert seit: 24.02.2002
Ort: Gersau CH
Beiträge: 411
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard

Hi Gunter

Habe eine ähnliche Installation, selbstgebaut.

Das Schema liegt auf meinem Rechner zu Hause, bin im Moment auf dem Schiff. Am Mittwoch fahre ich nach Hause, werde es Dir dann schicken.

Ich habe die Lader aber hinter dem Trenn-Trafo.
__________________
Mit Grüssen aus der Innerschweiz

Skipper Hans

Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 24.09.2005, 16:15
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
Captain
 
Registriert seit: 22.08.2004
Ort: Steinheim
Beiträge: 707
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard

Hallo,

über Trenntrafo & Co haben sich schon einige Experten ausgelassen.

Er soll das Schiff galvanisch von Landnetz trennen. Deshalb muß er gleich hinter dem Stecker des Landanschlusses kommen, und es dürfen keine Verbraucher (Schaltgeräte und Sicherungen natürlich schon) davor liegen, sonst ist er sinnlos.

Die Frage ist aber: Was kommt hinter dem Trenntrafo? Und wie schließe ich geerdete Geräte und Steckdosen an?

So ist es bei uns gemacht, das war der niederländische Stand der Technik im Jahr 1993, und es wurde damals so in Absprache mit dem Germanischen Lloyd gemacht. Aber heute können andere Vorschriften gelten.

Die Leitung des Landanschlusses zum Trenntrafo ist separat von allen anderen Leitungen verlegt und mechanisch besonders geschützt. Es ist ein Schutzleiter in dieser Leitung, der aber nirgends am Schiff angeschlossen ist. Er dient nur dazu, daß bei einem Schaden in der Leitung der Landseitige FI-Schalter auslöst.
ACHTUNG!!! Manche Landstromanschlüsse (u.a. Metallvarianten von Marinco) legen den Landseitigen Schutzleiter automatisch auf Schiffsmasse...

Hinter dem Trenntrafo sind alle Verbraucher zweipolig abgesichert und werden auch zweipolig geschaltet.

Die Schutzleiter aller Verbraucher und der Steckdosen liegen auf Schiffsmasse (es ist ein Schiff aus Alu). Dort liegt auch der Minus aller Batterien.

Wechselrichter, Generator und Landnetz sind durch eine Vorrangschaltung voreinander geschützt.

Das Bordnetz hinter dem Trenntrafo ist nirgends geerdet. Aber es ist eine Isolationsüberwachung eingebaut, das ist ein Gerät, das optisch einen Fehler an der Isolierung zwischen den stromfüphrenden Drähten des 230 V Bordnetztes und dem Schutzleiter (= Schiffsmasse) anzeigt. Das 230 V Netz läßt sich im Fehlerfall weiter betreiben, aber man weiß, daß da was nicht stimmt, und kann den Fehler leicht suchen (meist ein Küchengerät oder eine ins Wasser gefallene Bohrmaschine...).

Vielleicht hilft das weiter.

Beste Grüße
Ludwig
__________________
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 27.09.2005, 18:41
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Captain
 
Registriert seit: 24.02.2002
Ort: Gersau CH
Beiträge: 411
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard

Hallo Gunter

Hier noch wie versprochen das Schema meines Landanschlusses.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 204_1127839313.pdf (8,3 KB, 485x aufgerufen)
__________________
Mit Grüssen aus der Innerschweiz

Skipper Hans

Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 27.09.2005, 20:28
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Commander
 
Registriert seit: 29.11.2004
Ort: Düsseldorf
Beiträge: 341
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard

danke whisper- kann ich gut gebrauchen
gunter
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 27.09.2005, 21:54
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

Hallo Whisper. warum hast Du denn keinen FI-Schutzschalter eingebaut und die 230 Volt Leitungen zu den Verbrauchern abgesichert. In die 12 volt Leitung zum Ladegerät gehört auch noch eine Sicherung. Gruß!!! Ingo
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 27.09.2005, 22:07
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Captain
 
Registriert seit: 24.02.2002
Ort: Gersau CH
Beiträge: 411
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard

Hi Ingo

Der Schutzleiter geht nur an den Kern des Trafos und nicht irgendwo an das Stahl-Schiff. Das Sekundär-Netz ist ein sogenannten hochliegendes Netz. Der FI-Schalter würde nicht auslösen. Bei einem Fehler auf der primär-seite wird aber der FI-Schalter an Land auslösen.

Das System ist in der Schweiz so abgenommen.
__________________
Mit Grüssen aus der Innerschweiz

Skipper Hans

Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 11.02.2009, 12:11
Bajo Bajo ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 28.11.2008
Beiträge: 28
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard

Hallo zusammen,

was haltet ihr von diesem All-In-One Gerät?

Brauch ich eigentlich nur noch einen FI Schalter und das wars, oder?

https://www.fraron.de/2000-watt-12v-...a3e1d1df9e039b

Viele Grüße
Bajo
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 11.02.2009, 12:29
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 13.02.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 1.137
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Standard

...ist kein Sinuswechselrichter und kann deshalb Probleme mit 220V- Verbrauchern verursachen.
Gruss Ulli
__________________
Mein Profilbild muss geändert werden...
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 11.02.2009, 13:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.05.2003
Ort: Hamburg
Beiträge: 1.673
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Standard

teilweise sind die Antworten nicht richtig.
Nach dem klassischen Prinzip eines Trenntrafos darf nur ein Verbraucher an die Sekundärseite angeklemmt werden.
Hier jedoch werden ggf mehrere Verbraucher angeklemmt. Dann ist die Sekundärseite zu erden.
Siehe auch hier: http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm Sonderfall: Iso-Überwachung

Das ist durchgängige Praxis auch in anderen Vorschriften, z.B. im industriellen Bereich. Hintergrund: Es soll damit eine Spannungsverschleppung durch Fehler verhindert werden.

Noch ein Hinweis: Nach der derzeit gültigen ISO EN DIN 13297 (Wechselstromnetze auf kleienen Wasserfahrzeugen) braucht dann nicht die Schiffmasse mit der Landerde verbunden werden, wenn die Absicherung der 230VAC grundsätzlich in allen Kreisen zweipolig erfolgt.
Der Trenntrafo hat eigentlich dafür zu sorgen, dass das Netz sysmetrisch wird. Dann würde der evtl. Fehler des Landstromanschlußes (N und L1 vertauscht) keine Folgen nach sich ziehen.
Zitat:
aus der Norm:
4.2 Der Schutzleiter muss mit der negativen Gleichstromerdung des Wasserfahrzeuges, so nahe wie möglich
am negativen DC-Batteriepol, verbunden sein.
ANMERKUNG Wenn ein RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für das ganze Wasserfahrzeug) oder ein Trenntransformator
in den Hauptversorgungsstromkreis des AC-Systems (siehe 8.2) eingebaut ist, braucht der negative Erdungsanschluss des
DC-Systems nicht mit der AC-Land-Erdung verbunden zu sein (Schutzleiter).
__________________
Gruß
Thomas

Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)

Geändert von Thomas Hamburg (11.02.2009 um 13:41 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 13.02.2009, 15:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Thomas, das Datum gesehen??

@bajo
laß die Finger von und hole Dir einen richtigen WR (Sinus).
Ich muß mal nachsehen (glaube das war philippi), es gibt einen Umschalter mit Optimierung (d.h. je nach Quelle werden die Verbraucher zugeschalten, bspw. im WR Betrieb alle bis auf Hochstromverbraucher sowie Ladegeräte).
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 21.08.2023, 15:40
menschmeier menschmeier ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2020
Ort: ...dicht am Wasser der schönen blauen Müritz
Beiträge: 3.088
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Standard

Als technischer Begleiter möchte ich einem Elektro Fachmann alter Schule (80+) bei der Installation der 230 V Elektrik im Schiff unterstützen.
Dieser ist dabei, sich ein 12 m Stahlrumpf Boots Kasko zu kaufen und möchte dort ein 230 V TT-Netz installieren und nach Fertigstellung des Schiffsausbaus, dann auch Landstrom aus dem Hafen Steg TN-S-Netz beziehen.
Als 230 V Stromquelle während der Bucht Liegezeiten soll soll ein IPS-3000 W Sinus Wandler installiert werden, dessen Ausgang soll dann einpolig geerdet werden und per Netz Wahlschalter, die vorhandenen 5 Steckdosen und den E-Herd mit 1,2 KW Leistung Aufnahme versorgen.
Im Landstromeingang soll ein Typ A FI/RCD und am Wandler Ausgang wird ein Typ B FI/RCD installiert werden
Kann das so Sicherheitstechnisch funktionieren ?
__________________


M.f.G.
Bo

Geändert von menschmeier (21.08.2023 um 17:14 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 21.08.2023, 16:28
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Captain
 
Registriert seit: 18.01.2018
Ort: NRW
Beiträge: 482
Boot: Charter, Segel und Motor
944 Danke in 351 Beiträgen
Standard

80+ und dann ein Kasko kaufen, meinen Respekt der Mann!
Gruß Bernd
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 21.08.2023, 17:16
menschmeier menschmeier ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2020
Ort: ...dicht am Wasser der schönen blauen Müritz
Beiträge: 3.088
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Standard

.....der Mann ist dazu auch noch Freizeizsportler und spielt seit über 50 Jahren Fußball
Somit ist der noch so Fit wie ein älterer Turnschuh......

Auch vergaß ich zu schreiben, das bitte nur in konstruktiver Hinsicht Debattiert wird.
__________________


M.f.G.
Bo
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 21.08.2023, 18:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Denkt an die galvanische Korrosion!
Bei einem Stahlboot solltet ihr einen Trenntrafo vorsehen. Und damit hättet ihr dann auch drei verschiedene Netzformen an Bord .
Ich würde nach dem Trenntrafo und dem Wechselrichter ein TN Netz aufbauen.

Jörg

Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 21.08.2023, 19:07
menschmeier menschmeier ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2020
Ort: ...dicht am Wasser der schönen blauen Müritz
Beiträge: 3.088
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Standard

....danke Jörg, das zu schreiben vergaß ich ebenfalls, ein Trenntrafo kommt in den Landstromeingang um der galv. Kor. vorzubeugen.
Und auch richtig, dass TN-S Netz des Landstrom Eingangs ist auch am geerdeten Wandler möglich.
__________________


M.f.G.
Bo
Mit Zitat antworten top
  #20  
Alt 21.08.2023, 19:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

... und auch nach dem Trenntrafo. Dann habt ihr nur noch eine Netzform an Bord. Macht es alles einfacher.

Jörg

Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #21  
Alt 22.08.2023, 08:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Moin,

zu den RCDs:
Für die Landstromeindpeisung (vor dem Trenntrafo) ist ein Typ A ausreichend. Nach dem Trenntrafo ebenso. Wo sollen bei einem Trenntrafo Gleichstromanteile herkommen. Außer ihr verwendet so einen elektronischen Trafo, dann sollte ein Typ B zum Einsatz kommen. Nach dem Wechselrichter würde ich nur einen Typ B einbauen, man weiss nie, was der Wechselrichter so rausschmeißt.

Jörg

Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 22.08.2023, 12:52
menschmeier menschmeier ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2020
Ort: ...dicht am Wasser der schönen blauen Müritz
Beiträge: 3.088
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Standard

Jörg, genau so habe ich es im Beitrag 15 geschrieben
__________________


M.f.G.
Bo
Mit Zitat antworten top
  #23  
Alt 22.08.2023, 13:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Richtig, da klang es aber als Frage.

Jörg

Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.