Standard Stromgenerator

Hallo,
ich habe einen Bayliner, an dem Landanschluss integriert ist. Mit dem
CE-Stecker kann man überall an den Stegen wunderbar Landstrom
bekommen und das funktioniert dann auch. Ich habe mir nun auch
einen Generator (Kipor 2300VA) gekauft, damit ich unabhängig von
den Häfen bin. Wenn ich meine Geräte (Föhn, usw.) direkt an den
Generator anstecke, dann funktioniert das auch. Ich habe mir nun
eine Kupplung von CE-Stecker auf Schuko-Stecker besorgt. Wenn
ich nun mein Landstromkabel vom Boot mittels dieser Kupplung aber
an den Generator anschließe, so leuchtet im Boot am Sicherungspannel
die rote Lampe (polarity reversed) auf. Auch Umdrehen des Steckers
funktioniert nicht. Laut Hersteller (Kipor) liefert dieser Generator reinen
Sinus-Strom, eben gerade auch für Boote geeignet.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte ?

Dank für Eure Hilfe
Ernst
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 04.10.2006, 15:42
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.09.2006
Ort: Bremen
Beiträge: 3.829
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard

erstmal wilkommen im
erster

ich vermute die Kuplung ist defekt !!

Hast du ein Bild ?
__________________
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 04.10.2006, 15:49
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 28.06.2004
Ort: 45772 Marl, Liegeplatz Dorsten
Beiträge: 1.112
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard

Hallo EHeuser,


wird mit den verschiedenen Netzsystemen zusammenhängen. Das "normale" Stromnetz ist "geerdet", das des Stromgenerators nicht.

Ist für den Betrieb der Verbraucher an Bord erstmal kein Unterschied, die sollten auch alle funktionieren.

Leider weiß ich nicht so genau, was die Amis mit der Anzeige im Cockpit sagen wollen??? Kann mit dem amerikanischen Stromnetz zusammen hängen, da sind die Erdungsverhältnisse nochmal anders.

Müßten sich die anderen Bayliner Fahrer mal äußern, ob in Europa das Lämpchen überhaupt beachtet werden muß....

Grüße

Kanalskipper
__________________
Slow down, you move too fast.......
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 04.10.2006, 15:52
User6500
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

ein Bild habe ich leider nicht, Stecker liegt an Bord
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 04.10.2006, 21:37
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.007
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
974 Danke in 571 Beiträgen
Standard

Hallo Ernst

Die rote Lampe zeigt im Normalfall den Tausch zwischen Phase und Nulleiter an. Bei einem Bekannten haben wir deshalb Phase und Null mit einem mehrpoligen Relais und einem Taster umschaltbar gemacht.
Das hast Du ja bereits manuell, durch drehen des Steckers, probiert.

In Deinem Fall sollte eine Verbindung von der Erdungsschraube auf der Frontseite des Generators zu der Erdung deines Landanschlusses oder testweise zu dem Erdungskontakt einer Steckdose im Boot Abhilfe schaffen. Nach Anschluss der Erdung bei Bedarf noch einmal den Stecker am Generator umdrehen.

Grüße
Joachim
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 04.10.2006, 22:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

Das dürfte passen, eine gemeinsame Erdung für alle Spannungen. Bitte ausreichenden Querschnitt verwenden, und JEDE Spannung mit einem eigenen Fi-Schutzschalter sichern ! Spar hier bitte keine 20€ !

Elba, warum habt Ihr keinen simplen zweipoligen Umschalter verwendet ???
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 05.10.2006, 02:09
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Captain
 
Registriert seit: 14.10.2005
Ort: Wien
Beiträge: 487
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard

Hallo!

Mein Honda Generator macht in meiner Sea Ray genau das gleiche. Habe mir deswegen extra den Yacht-Elektriker geholt. Dieser meint, daß sei kein Problem, da bei dem Honda irgendwas anders ist als beim Landstrom. Kann aber laut Elektriker nichts passieren.

Schöne Grüße
Richard
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 05.10.2006, 02:21
Benutzerbild von ralfschmidt
ralfschmidt ralfschmidt ist offline
BF-Trockendocktor
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Lünen / Sea Ray 180 CB Sea Ray SRV 195
Beiträge: 32.429
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Standard Re: Stromgenerator

Hallo EHeuser,
da kannst du eigendlich nichts gegen machen, außer Ignorieren,
der Generatur hat keine Phase gegen Erde wie der Landstrom darum leuchtet die Anzeige
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
Bertrand Russell
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 05.10.2006, 10:18
User6500
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Danke für Eure Antworten.
Ich werde das mit der Erdung versuchen, wenn ich wieder an Bord bin.
Falls es nicht klappt, melde ich mich hier im Forum wieder

Ernst
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 05.10.2006, 11:30
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 10.10.2002
Ort: 82223 Eichenau
Beiträge: 883
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Standard

Hallo EHeuser,

wenn Du die Erdung wegläßt, dann hast Du die gleichen Verhältnisse wie mit einem Trenntrafo am Landstrom.

Ich würde dieses erdfreie Bordnetz bevorzugen und die Verpolungslampe ignorieren.

mfg
Günther
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 05.10.2006, 11:48
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Commander
 
Registriert seit: 16.07.2004
Ort: Aachen
Beiträge: 255
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von xtw
Das dürfte passen, eine gemeinsame Erdung für alle Spannungen. Bitte ausreichenden Querschnitt verwenden, und JEDE Spannung mit einem eigenen Fi-Schutzschalter sichern ! ???
Wie geht das denn mit dem FI (RCD) bei einem kleinen Moppel (Schutztrennung/Potentialausgleich) ? Dann müßte er ja immer für eine ausreichende und optimale Erdung (Staberder) sorgen und am Moppel einen Umbau am Sternpunkt wahrnehmen. Ich denke, dass ist für einen Nichtelektriker nicht ganz so einfach.


Eine Landanschluß und ein normaler kleiner Moppel sind doch mindestens zwei verschiedene Schutzarten und Netzformen.

Oder sehe ich das falsch ?

Übrigens lt VDE müßten in D alle Landanschlüsse schon einen RCD (FI) haben. Sollte es keinen geben und will man auf Nummer sicher gehen, dann hilft ein PRCD-S.

Er kontrolliert selstständig ob ein ausreichender Schutzleitervorhanden ist und schaltet nur dann ein. Er funktioniert aber nicht an den kleinen Moppels (Schutztrennung/Potentialausgleich).

Gruß Hans
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 05.10.2006, 12:25
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Nord-Baden
Beiträge: 3.117
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Standard

Hallo!
Ich habe auch einen Honda 2 kw Genrator auf einem amerikanischen Boot. Bei mir funktioniert es aber. Nur manchmal glimmt die rote Lampe ganz leicht, was aber auch bei Landstrom als passiert. Das hängt aber von den zugeschalteten Verbrauchern ab.
Ggruß
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 05.10.2006, 13:27
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.007
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
974 Danke in 571 Beiträgen
Standard

Hallo Thorsten xtw

Elba, warum habt Ihr keinen simplen zweipoligen Umschalter verwendet ???


---> Weil der Schalter, der die volle Leistung umschalten kann zu gross ist.
Der Taster passte prima in die werkseitige Frontplatte des Landanschlusses und das Relais fand seinen Platz weiter hinten.

Grüße Joachim
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 19.10.2007, 14:17
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 13.03.2005
Ort: Kempen, Niederrhein
Beiträge: 852
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard

Hallo,

ich habe auch eine Bayliner 2855.. was muß man denn für einen Generator mit Einbau rechnen? Wo bekomme ich den her?

Vielen Dank für Deine Rückinfo,
Tim
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 19.10.2007, 14:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Wenn Du mehr wie ein Gerät am Landanschluß im Boot hängend hast, solltest Du den Gen. AUF JEDEN FALL an seinem Erdungspunkt anschließen, da ansonsten deine internen FI evtl. nicht ansprechen können.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 19.10.2007, 19:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 03.09.2003
Ort: Zeuthen bei Berlin
Beiträge: 4.433
Boot: Linssen Werftbau, 39ft, Bj. 1972
Rufzeichen oder MMSI: Emma Zwo
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard

Hallo Ernst,
hier geht ja einiges durcheiander.
Zitat:
Zitat von elba Beitrag anzeigen
In Deinem Fall sollte eine Verbindung von der Erdungsschraube auf der Frontseite des Generators zu der Erdung deines Landanschlusses ...
Damit verbindest du das Generatorgehäuse mit dem Schiff - schön, hat aber nix mit der Phasenprüfung zu tun. Hier geht's um den geerdeten Nullleiter, der Schutzleiter sollte sowieso Erde führen.
Zitat:
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Wenn Du mehr wie ein Gerät am Landanschluß im Boot hängend hast, solltest Du den Gen. AUF JEDEN FALL an seinem Erdungspunkt anschließen, da ansonsten deine internen FI evtl. nicht ansprechen können.
Der FI-Schalter misst die Stromdifferenz zwischen Phase und Nullleiter, das hat auch nix mit der Generatormasse zu tun.
Die Lampe zeigt an, ob der geerdete Nullleiter mit dem eventuell auf Schiffsmasse liegenden Schiffsnullleiter verbunden ist (brennt nicht) oder mit der Schiffs-Phase (brennt). Das ist bei 'ner DIN-Verkabelung wichtig. Deswegen darf man auch nie Schukostecker für den Landanschluß verwenden. Bei Generatorbetrieb ist das vollkommen wurscht, da ist nix geerdet oder gemasst (außer das Gehäuse vielleicht).

Da die Amis sowieso in der Regel alles zweiadrig und ohne Masseanschluß betreiben, ist mir der Zweck der Lampe unklar. Außerdem kommt, wenn irgendetwas falsch mit Erde/Masse verbunden ist, mindedenst der landseitige FI-Schalter (wegen der Stromdifferenz zwischen Null und Phase bzw. braun und blau!!!)

Fazit: Ignorier den Scheiß.

Gruß
Jan
__________________
Mahlzeit
Jan


Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen.
Christian Morgenstern
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 20.10.2007, 11:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Leider nicht ganz korrekt.
Wenn ein Gerät angeschlossen ist, hast Du die übliche Schutztrennung, d.h. bei Körperschluß (Spannung liegt durch einen Fehler am Gehäuse an) kann nichts passieren.

Wenn Du nun zwei Fehler hast und die Geräte berührst, kann ein Strom über dich fließen!!!! Daher ist eine Potentialausgleichsleitung (normalerweise also der vorhandene PE, welcher auch wegen dem vorhandenen FI auf den Generatorerdungspunkt geschalten wird) nötig. Im besten Fall sollte durch den Potentialausgleich die Sicherung kommen.

Der FI mißt zwar die Stromdifferenz zwischen L1 und Null, kann aber nicht unterscheiden, ob der Stromfluß zwischen 2 Geräten (Gerät 1 bekommt Strom über den L1, dieser fließt am Gerät 2 aber über den N ab, weil z.B. der Hauptschalter zwar aus ist und ein N-PE Schluß vorliegt) und deinen Körper normal ist!!!!
Dafür ist ja der PE da, um einen sicheren "Abflußweg" herzustellen.

Beziehe also die Generatorerdung in das Anschlußsystem mit ein!!
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 20.10.2007, 11:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

@EHeuser
Mach bitte mal ein paar Bilder deiner Anlage, evtl. kann man somit bessere Infos geben.
MfG
K-H
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 20.10.2007, 20:32
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.007
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
974 Danke in 571 Beiträgen
Standard

Mal abgesehen davon ,dass das Thema schon ein Jahr alt ist und mich der Fortgang des Erstfragers mal interessieren würde:

Zitat:
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Ernst,
hier geht ja einiges durcheiander.

Damit verbindest du das Generatorgehäuse mit dem Schiff - schön, hat aber nix mit der Phasenprüfung zu tun. Hier geht's um den geerdeten Nullleiter, der Schutzleiter sollte sowieso Erde führen.

Der FI-Schalter misst die Stromdifferenz zwischen Phase und Nullleiter, das hat auch nix mit der Generatormasse zu tun.
Die Lampe zeigt an, ob der geerdete Nullleiter mit dem eventuell auf Schiffsmasse liegenden Schiffsnullleiter verbunden ist (brennt nicht) oder mit der Schiffs-Phase (brennt). Das ist bei 'ner DIN-Verkabelung wichtig. Deswegen darf man auch nie Schukostecker für den Landanschluß verwenden. Bei Generatorbetrieb ist das vollkommen wurscht, da ist nix geerdet oder gemasst (außer das Gehäuse vielleicht).

Da die Amis sowieso in der Regel alles zweiadrig und ohne Masseanschluß betreiben, ist mir der Zweck der Lampe unklar. Außerdem kommt, wenn irgendetwas falsch mit Erde/Masse verbunden ist, mindedenst der landseitige FI-Schalter (wegen der Stromdifferenz zwischen Null und Phase bzw. braun und blau!!!)

Fazit: Ignorier den Scheiß.

Gruß
Jan
Klare fachliche Aussage!

Hört lieber auf Apiroma, der ist da offenbar besser informiert und seine Angaben technisch nachvollziehbar.

Zitat:
Leider nicht ganz korrekt.
Wenn ein Gerät angeschlossen ist, hast Du die übliche Schutztrennung, d.h. bei Körperschluß (Spannung liegt durch einen Fehler am Gehäuse an) kann nichts passieren.

Wenn Du nun zwei Fehler hast und die Geräte berührst, kann ein Strom über dich fließen!!!! Daher ist eine Potentialausgleichsleitung (normalerweise also der vorhandene PE, welcher auch wegen dem vorhandenen FI auf den Generatorerdungspunkt geschalten wird) nötig. Im besten Fall sollte durch den Potentialausgleich die Sicherung kommen.

Der FI mißt zwar die Stromdifferenz zwischen L1 und Null, kann aber nicht unterscheiden, ob der Stromfluß zwischen 2 Geräten (Gerät 1 bekommt Strom über den L1, dieser fließt am Gerät 2 aber über den N ab, weil z.B. der Hauptschalter zwar aus ist und ein N-PE Schluß vorliegt) und deinen Körper normal ist!!!!
Dafür ist ja der PE da, um einen sicheren "Abflußweg" herzustellen.

Beziehe also die Generatorerdung in das Anschlußsystem mit ein!!
Zitat:
Hallo,

ich habe auch eine Bayliner 2855.. was muß man denn für einen Generator mit Einbau rechnen? Wo bekomme ich den her?

Vielen Dank für Deine Rückinfo,
Tim
Hallo Tim
Der weiter oben genannte Kipor Generator mit 2 KW sollte mit einem einfachen Anschluss an ein vorhandenes Bordnetz für 1.000,- Eur eingebaut sein. Etwas Gutes kostet ein Vielfaches davon. Bei den billigen Generatoren ist eine Überprüfung der Ausgangsspannung auf echten Sinus sinnvoll.

Grüße
Joachim
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.