  #26  
Alt 04.05.2011, 10:27
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
Captain
 
Registriert seit: 01.07.2003
Beiträge: 476
216 Danke in 154 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Ich hatte Dich wohl verstanden, Bernd, Du hast ja auch völlig Recht. Nur dass sich kein Schwein drum schert, auch nicht die großen Werften.
Hast Du schon jemals ein Boot gesehen, bei dem eine eigene Leitung vom Schutzleiter zum DC-Minus gelegt ist? Ich nicht. Die Werftelektriker leben wohl alle noch in der Zeit, als die Verbindung PE/DC- im Ladegerät geschaltet war... und solange das Ladegerät alleine zwischen AC und DC hängt ist der Schutzleiter spätestens dort unterbrochen. Nicht schön, aber ich kenne keine Werft die das anders baut.
Schöne Grüße,

Jörg

Ja bei meiner Sea Ray

Gruß Thomas
Mit Zitat antworten top
  #27  
Alt 04.05.2011, 11:47
Wepi Wepi ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 03.03.2005
Ort: Korschenbroich
Beiträge: 1.157
946 Danke in 520 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Verstehe ich nicht! Wenn der galv. Isolator durchgängig ist gibt es halt evtl. Korrossion, ist er nicht durchgängig hast ein TN-S Netz.
Es ist doch gerade Sinn das beim galv. Isolator die Sperrspannung überschritten wird...
Sorry, das hatte ich wohl falsch formuliert. Aber Woody hat das ja dann klargestellt und eine Alternative, die ich nicht kannte, genannt. Leider hatte mich bisher noch keiner der gängigen Händler beim Hinweis auf Gefahren der preiswerten galv. Isolatoren über diese Möglichkeit informiert.
Gruß
Wepi
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #28  
Alt 04.05.2011, 12:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.02.2002
Ort: Kölner Buureland
Beiträge: 2.322
Boot: Finnmaster 6100 Royal OC mit der Kraft des 150ziger Hondas
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Du müsstest den Schutzleiter vom Landanschluss mit Batterie (-) und allen metallischen Teilen an Bord verbinden, um eine normgerechte Inst. zu haben. Jörg
bedeutet das, dass die Klampen auch bei einem GFK Boot geerdet werden müssen?

greeetz Frank
__________________
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe


Geändert von Hagrid (04.05.2011 um 18:43 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 04.05.2011, 18:05
Benutzerbild von Superpapa
Superpapa Superpapa ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.03.2005
Ort: Berlin
Beiträge: 2.181
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
...Hast Du schon jemals ein Boot gesehen, bei dem eine eigene Leitung vom Schutzleiter zum DC-Minus gelegt ist?...
Hi Jörg,
das macht die Kühlbox. (Kissmann mit 230/24/12 V) Gerade das möchte ich eben nicht haben, dass der landseitige Schutzkontakt direkt auf Boots-minus anliegt.
Das nur als Hinweis an die Kühlbox-Besitzer.
Gruß
Michael
Mit Zitat antworten top
  #30  
Alt 04.05.2011, 19:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.753
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
bedeutet das, dass die Klampen auch bei einem GFK Boot geerdet werden müssen?

greeetz Frank
Wenn Du die Norm auslegst wie das nur Deutsche tun, ja.
Gruß,

Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #31  
Alt 04.05.2011, 19:22
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 26.01.2002
Ort: München
Beiträge: 3.289
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Hast Du schon jemals ein Boot gesehen, bei dem eine eigene Leitung vom Schutzleiter zum DC-Minus gelegt ist? Ich nicht.
Laut Stromlaufbahn bei meiner SeaRay ist das hinter dem galv. Isolator auf der Sammelschiene zusammengeführt.
Die Wahrheit habe ich noch nicht live gesehen (keine Ahnung wo das Teil steckt). Da ich aber das werksseitige LG ausgetaucht habe werde ich das nächste mal erstmal nachmessen.

Danke für die Warnung.
Bernd
__________________
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Mit Zitat antworten top
  #32  
Alt 05.05.2011, 07:39
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
Captain
 
Registriert seit: 01.07.2003
Beiträge: 476
216 Danke in 154 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Laut Stromlaufbahn bei meiner SeaRay ist das hinter dem galv. Isolator auf der Sammelschiene zusammengeführt.
Die Wahrheit habe ich noch nicht live gesehen (keine Ahnung wo das Teil steckt). Da ich aber das werksseitige LG ausgetaucht habe werde ich das nächste mal erstmal nachmessen.

Danke für die Warnung.
Bernd
Bei meiner ist die Brücke zwischen den beiden Sammelschienen von - und PE direkt hinter dem 220V Panel drin.

Gruß
Thomas
Mit Zitat antworten top
  #33  
Alt 20.05.2011, 21:37
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 25.03.2004
Ort: Graz / Österreich
Beiträge: 3.409
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard

Trenntrafo ja - wenn die Wicklungen wirklich galvanisch getrennt verbaut sind!
__________________
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Mit Zitat antworten top
  #34  
Alt 20.05.2011, 21:39
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 25.03.2004
Ort: Graz / Österreich
Beiträge: 3.409
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Laut Stromlaufbahn bei meiner SeaRay ist das hinter dem galv. Isolator auf der Sammelschiene zusammengeführt.
Die Wahrheit habe ich noch nicht live gesehen (keine Ahnung wo das Teil steckt). Da ich aber das werksseitige LG ausgetaucht habe werde ich das nächste mal erstmal nachmessen.

Danke für die Warnung.
Bernd
Das Teil ist hinter deinem Sicherungskasten verbaut, dort wo dein Landstrom rein kommt. Bayliner und Sea Ray haben das so gemacht!
__________________
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #35  
Alt 20.05.2011, 21:43
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 25.03.2004
Ort: Graz / Österreich
Beiträge: 3.409
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Wenn Du die Norm auslegst wie das nur Deutsche tun, ja.
Gruß,

Jörg
Also wenn in der Nähe der Klampen keine Stromleitungen verlegt sind und es dadurch zu keiner Berührungsspannung kommen kann, würde ich es als SEHR übertrieben finden Klampen am GFK Boot zu erden - bei meiner Ehre....
Metallteile müssen nur dann geerdet werden wenn es im Bereich der Metallteile Stromführende Leiter gibt....
__________________
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Mit Zitat antworten top
  #36  
Alt 20.05.2011, 21:59
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.02.2002
Ort: Kölner Buureland
Beiträge: 2.322
Boot: Finnmaster 6100 Royal OC mit der Kraft des 150ziger Hondas
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Wie Jörg sagt, du musst ein eigenes Erdungsnetz im Boot aufbauen.

Hat dein Ladegerät einen Defekt (Kurzschluss nach Minus) ist evtl. alles was du anlangst unter 230V Spannung.

Bernd
mal eine Frage die so beim Grillen aufkam....

ich werde bei nächster Gelegenheit den galvanischen Isolator einbauen und Minus auf die Erde legen, damit das alles ordentlich ist, aber angenommen mein Minus vom 12V liegt nicht auf der Erde des 230V und mein Ladegerät hat einen Kurzschluss nach Minus.
Das Boot liegt im Wasser, der Landanschluss ist angeschlossen.
Würde der Strom nicht über den Motor ins Wasser geleitet, der FI nicht merken, dass weniger Strom ankommt wie reingeht und auslösen?

greeetz Frank
__________________
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe

Mit Zitat antworten top
  #37  
Alt 21.05.2011, 21:28
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 25.03.2004
Ort: Graz / Österreich
Beiträge: 3.409
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard

[QUOTE=Wepi;2218411]Ein galvanischer Isolator wird zwar häufig aus Gewicht- und Preisgründen an Stelle eines Trenntrafos eingebaut. Das ist aber nicht ganz ohne Risiko. Wenn nämlich, was zwar selten vorkommen mag, die Dioden nicht durchbrennen, sondern durch einen Defekt ein Durchgang in Sperrichtung entsteht, wird es lebensgefährlich. Ich würde unbedingt einen Trenntrafo vorziehen, vor allem wenn es um ein Stahlboot gehen sollte.
Gruß
Wepi[/QUOT

Ich verstehe nicht was du hier schreibst, wieso sollen die Dioden durchbrennen? Die Dioden haben nicht die Schutzfunktion erfüllt indem sie durchbrennen, die Diode ist keine Sicherung!
Die Diode(n) welche in der Erdleitung in einem gal. Isolator drinnen ist oder sind verhindern nur, dass ein Ausgleichsstrom Fliesen kann der im Bereich von 3-4Volt liegen, wir die Spannung höher wird die Diode im gal. Isolator leitend und der Schutzleiter hat seine volle Funktion!
__________________
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Mit Zitat antworten top
  #38  
Alt 21.05.2011, 21:30
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 25.03.2004
Ort: Graz / Österreich
Beiträge: 3.409
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Laut Stromlaufbahn bei meiner SeaRay ist das hinter dem galv. Isolator auf der Sammelschiene zusammengeführt.
Die Wahrheit habe ich noch nicht live gesehen (keine Ahnung wo das Teil steckt). Da ich aber das werksseitige LG ausgetaucht habe werde ich das nächste mal erstmal nachmessen.

Danke für die Warnung.
Bernd
Das Erdleitung und Ground also minus/DC hinter dem gal. Isolator zusammengeführt sind ist auch ganz richtig und entspricht der Vorschrift!
__________________
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Mit Zitat antworten top
  #39  
Alt 25.02.2015, 06:44
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Captain
 
Registriert seit: 09.11.2009
Ort: Lenzing, Österreich
Beiträge: 412
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard

Hallo

Ich habe 2 Batterien im Boot 1. nur zum starten, 2. für Verbraucher. Die Verbraucherbaterie hat keinerlei Verbindung zum antrib ( Minus ). Brauch ich jetzt eine galvanische Trennung wenn ich ein ladegerät nur zum Laden der Verbraucherbatterie anschliese? Des weiteren ist bei der starterbatterie nicht plus sondern Minus über den Hauptschalter getrennt. Macht das Sinn ?? Danke
__________________
Mfg. Harry
Mit Zitat antworten top
  #40  
Alt 25.02.2015, 07:20
Benutzerbild von billi
billi billi ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.245
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
Hallo

Ich habe 2 Batterien im Boot 1. nur zum starten, 2. für Verbraucher. Die Verbraucherbaterie hat keinerlei Verbindung zum antrib ( Minus ). Brauch ich jetzt eine galvanische Trennung wenn ich ein ladegerät nur zum Laden der Verbraucherbatterie anschliese? Des weiteren ist bei der starterbatterie nicht plus sondern Minus über den Hauptschalter getrennt. Macht das Sinn ?? Danke
naja erst mal würd ich für so eine Frage nicht einen 4 Jahre alten Thröt aus der Versenkung holen.

es ist es unüblich, dass Minus über den Hauptschalter geht. Ich kenne nur das der Plus über den Hauptschalter geht. und Minus der Starter und Verbraucherbänke gebrückt sind.

Die Ladegeräte haben oft mehrere Ladeausgänge und dabei ist auch nur ein Masseanschluss.
wenn du dann also vom Ladegerät die Plusleitungen verteilst und die Massen miteinander brückst, dann sollte alles ok sein.

Es kann durch unterschiedliches Potential der Minuspole im Schiff zu Problemen kommen wenn Flüssigkeiten zwischen den einzelnen Teilen steht.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #41  
Alt 25.02.2015, 12:16
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Captain
 
Registriert seit: 09.11.2009
Ort: Lenzing, Österreich
Beiträge: 412
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard



bin mir nicht sicher ob ich das verstanden hab

Also:

Ich habe 2 Baterie Bänke.
Bank 1 ist zum starten der Motoren ( 12V ) mit Hauptschalter auf Minus ( kenn ich so auch nicht). Ladung nur über Lima.

Bank 2 ist nur für Verbraucher ( 24V ) Ladung über 24v Ladegerät.

Das Ladegerät hängt ständig am Landanschluss. Dieser ist mit einem FI gesichert.

Wenn Jetzt keine verbindung von der Bank 2 zur um Antrieb besteht, brauche ich doch keine Galvanische Trennung oder?
__________________
Mfg. Harry
Mit Zitat antworten top
  #42  
Alt 25.02.2015, 12:55
Benutzerbild von billi
billi billi ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.245
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen


bin mir nicht sicher ob ich das verstanden hab

Also:

Ich habe 2 Baterie Bänke.
Bank 1 ist zum starten der Motoren ( 12V ) mit Hauptschalter auf Minus ( kenn ich so auch nicht). Ladung nur über Lima.

Bank 2 ist nur für Verbraucher ( 24V ) Ladung über 24v Ladegerät.

Das Ladegerät hängt ständig am Landanschluss. Dieser ist mit einem FI gesichert.

Wenn Jetzt keine verbindung von der Bank 2 zur um Antrieb besteht, brauche ich doch keine Galvanische Trennung oder?
bei unterschiedlichen Spannungen ziehe ich meine aussage zurück.
da sollten die Systeme tunlichst getrennt bleiben.

Ich bin von einem reinen 12V System ausgegangen.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #43  
Alt 25.02.2015, 12:55
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 11.02.2015
Ort: München
Beiträge: 165
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Standard

Mein Landanschluss ist auch total simpel!! Ob das so erlaubt ist oder nicht!? Keine Ahnung Bis jetzt hat noch keiner gefragt und es funktioniert! Der 12v Bordnetzteil ist derzeit nur mit einer Batterie.. da bin ich gerade dran
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Anschluss 1.jpg
Hits:	397
Größe:	51,1 KB
ID:	604502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Anschluss 2.jpg
Hits:	206
Größe:	90,5 KB
ID:	604503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Anschluss 3.jpg
Hits:	208
Größe:	41,2 KB
ID:	604504  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Anschluss 4.jpg
Hits:	625
Größe:	33,7 KB
ID:	604505  
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.