#26
|
||||
|
||||
In der Yachtelektrik ist es heute weitestgehend üblich die Leitungsschutzschalter zweipolig auszuführen.
Wenn du kombiniert nichts findest, dann bekommst du sie auf alle Fälle extra in der richtigen Stromstärke.
__________________
Gruß Chris24 Never change a running system -->
|
#27
|
|||
|
|||
In NL gibt es nur diese 2 poligen Sicherungen.
|
#28
|
||||
|
||||
Hier gibts alle Nennströme:
http://www.yachtbatterie.de/landansc...schalter.shtml Bei ABB bekommst du sie für ca 40€. Ich verbaue sie immer recht gern extra, da ich dann die Sicherungen auch gleich als guten und günstigen Schalter nutzen kann.
__________________
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
#29
|
||||
|
||||
Du bist leider nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. In der DIN EN ISO 13279 sind die Anforderung an Wechselstromanlagen auf kleinen Schiffen festgelegt. Demnach sind bei alle unpolarisierten Netzen zweipolige Schutzschalter vorgeschrieben (und sehr sinnvoll). Als unpolarisiert gelten u.a. Netze, die nicht fest mit dem Stromnetz verbunden sind, also auch Schiffe.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (19.05.2011 um 19:39 Uhr)
|
#30
|
|||
|
|||
das kann sein, Alfred, aber selbst vor 20 Jahren habe ich nicht an Schiffen gearbeitet (Wenn man mal die weiße Flotte der Rheinbahn Düsseldorf außer Acht lässt), daher ist das für mich auch Neuland.
Die Ausführungen von Phillipi finde ich plausibel und nachvollziehbar.. Kurze Suche in der Bucht zeigt mir, das die Dinger für 33 Euro vertickt werden. Im Rahmen meines Elektrik Refits werde ich dies bestimmt berücksichtigen. Gehe ich recht in der Annahme, das der PE NICHT am Bootsrumpf angeschlossen wird ? (hab einen Stahlkahn)
__________________
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
#31
|
||||
|
||||
Hallo Ingo,
nach den Vorschriften muss der PE am allen metallischen Teilen, also auch am Stahlrumpf angeschlossen werden. Das erhöht allerdings das Korrosionsrisiko, falls ein Potentialunterschied zwischen dem PE und anderen Schiffen oder der Erde besteht, was nicht unwahrscheinlich ist. Das kann man mit einem galvanischen Isolator vermeiden. Man könnte aber auch das kleine Sicherheitsrisiko eingehen und den PE nicht anschließen.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (19.05.2011 um 20:40 Uhr) |
#32
|
||||
|
||||
Zitat:
ich denke das weglassen des PE (=Schutzleiter) ist Lebensgefährlich Diese elektr. Anlage sollte sich mal ein Elektroinstallateur ansehen. Gruss Jörg |
#33
|
||||
|
||||
Zitat:
Im Übrigen hat ein "normaler" Elektroinstallateur meist keine Ahnung von der besonderen Situation auf Schiffen.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#34
|
||||
|
||||
Ja. Es ist wie schon gesagt wurde verboten. Auf Schiffen ist ein TNS oder TNCS Netz vorgeschrieben. Zudem müssen alle Metallteile geerdet sein.
__________________
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
#35
|
||||
|
||||
Zitat:
warum wiederholst du es dann, wenn es doch schon (von mir) gesagt wurde? "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen!" - Karl Valentin
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#36
|
||||
|
||||
Was sich aber nicht ausschließt, da du ja über Antrieb und Wasser einen neuen PE aufbaust. Da muss nicht unbedingt laut der Norm der Steg PE mit dem Schiff verbunden sein.
Bernd
__________________
Euer boote-forum.de Admin Bernd
|
#37
|
||||
|
||||
Bernd, ja das ist richtig. Ich habe schon darauf gewartet, dass mir jemand erklären will, dass der Rumpf nicht geerdet ist, wenn man den (Steg-)PE nicht dort anschließt.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#38
|
||||
|
||||
Zitat:
da bin ich nochmal und versuche mal es zu verdeutlichen. Angenommen der PE fehlt im Netz und es gibt ein Betriebsgerät mit einem metallenen Gehäuse (Häufig sind diese isoliert vom Rumpf auf z.B. eine Holzplatte geschraubt). In diesem Gerät entsteht ein Erdschluss (Nicht selten),d.h. der aktive Leiter kommt an das Gehäuse so wird dieses unter Spannung stehen und keine Sicherung oder FI Schutzschalter wird auslösen, jetzt fehlt nur noch der Skipper und berührt das Gerät mit der einen Hand und stützt sich mit der an der Bordwand tja ist wohl dann das Ende Ich denke eine Landstromversorgung ist bei der Elektroinstallation sehr gut aufgehoben Da die Abteilung Kurzschluß Sprich: Elektrische Anlagen bis 1000V genau dessen Thema ist. Gruss Jörg |
#39
|
|||||
|
|||||
Zitat:
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
|
#40
|
||||
|
||||
Kannst du vergessen, wenn du bei Abwesenheit das Landstromkabel immer abziehst - was du aus Sicherheitsgründen ohnehin tun solltest.
__________________
Gruß Heinz-Dieter |
#41
|
||||
|
||||
Reduziert das Korrosionsrisiko, ja - aber wenn jemand häufig auf dem Schiff ist, hilft das nicht auch so viel.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#42
|
||||
|
||||
Sicherungsautomaten
Zitat:
Hinter dem FI Schutzschalter sind dann Sicherungsautomaten 2 polig zu empfehlen. Diese sind aber deutlich günstiger als die FI Schutzschalter und hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis1492404.html zum Beispiel in den Ausführungen 6, 10, 13 und 16 A lieferbar. Die haben sogar Automaten von 0,5, 1, 2, 4A
__________________
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
#43
|
||||
|
||||
Hallo Jungs,
ich finde euren Infoaustausch ja sehr interresant, aber ich wollte nur eine einfach Info haben. Das Boot hat 2009 die CE erhalten. Ich kann also davon ausgehen das die Anlage entsprechend ausgelegt ist. Abgesehen davon funktioniert auch alles an Bord. Ich habe also nur das "Problem" der Polung. Ich werde den Stecker am Landanschluß mal umkehren. Ich denke das sollte zum entsprechenden Erfolg führen. Ich danke auf jedenfall für die vielen hilfreichen Tipps.
__________________
Viele Grüße aus dem Schwabenländle Thomas |
#44
|
||||
Hallo zusammen,
ich kopiere mal meinen BF-Beitrag von 10.10.2010 hier hinein . Unter Vorbehalt aber, dass sich vielleicht Gesetze oder Verordnungen bis heute geändert haben . Schukostecker halten größeren Belastungen einfach nicht stand, auf Dauer sowieso nicht . Wir verwenden diese CEE Verbinder beruflich tonnenweise, dabei sind die blauen 16 A Ausführungen unsere Kleinsten . Etwas wichtiges möchte ich aber noch hinzufügen : Die Verpolungssicherheit ist nicht gegeben ! Es gibt also zwei Möglichkeiten sicher zu gehen : 1. Man hat eine Schutzschaltung . oder 2. Vorher messen . Anfangs sah es die Normung nicht vor eine Phase hier, die Null dort anzuklemmen . Schaut mal nach, ältere Verbinder haben noch die Aufschrift : 2P + Schutzleiter ! Bedeutet, ich könnte auch 2 Phasen anlegen, die Spannung zwischen 220-240 V liefern . Kommt natürlich nur äußerst selten in Spezialanwendungen vor . Es war also keine Null zunächst vorgegeben, zumindest nicht auf eine bestimmte Position . Ich selber hatte mich mit dem europäischen Fachausschuss jahrelang herumgeschlagen, das hier mal Klarheit herein kommt . Denn gerade für uns Techniker, die auch mit eigenen Anlagen durch ganz Europa ziehen, ist es besonders wichtig . Liegt die Phase nicht richtig, kommt es manchmal zu z.B. Ton- u. Übertragungsstörungen auch der Steuerungstechnik . Wer heute mal hinschaut, findet auch mal ein "L" auf einer Seite, das "N" fehlt aber . Naja, ein Fortschritt ist seit ein paar Jahren die Farbenkennzeichnung der Klemmen, immerhin . Ein klares Bild liefert dagegen z.B. die rote 5-polige CEE-Steckverbindung . Von Anfang an : L1, L2, L3 (3xP) + N + Schutzleiter Läuft hier was schief, ist es Fahrlässigkeit des Elektrikers, der den Anschluss baute . Ich kann nur wiederholen : Am besten nachmessen, ist ein Klacks . Wir tun es jedes Mal u. überall, wo wir unsere Anlagen anschließen, sicher ist sicher . Persönlich, für ein eigenes Boot mit Metallrumpf, würde ich immer eine galvanische Netztrennung vom Festanschluß bevorzugen . Auch die bordeigene Niederspannungsinstallation würde ich vollständig vom Schiffskörper trennen (2-adrige Kabelführung) . Und noch mal zu den 2-poligen, blauen CEE-Steckverbindern . Bin hier sehr gespannt, ob sich nun mittlerweile was getan hat . Wenn ja, dann müssten Viele nachbessern . Viele Grüße : TOMMI
__________________
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! Geändert von T-Technik (20.05.2011 um 07:55 Uhr)
|
#45
|
|||
|
|||
Ganz so darf man das nicht sehen!
Der Rumpf hat übers Wasser mit Sicherheit nicht die niederohmige Verbindung wie der Schutzleiter des Landanschlusses dies hätte. Dies ist aber zwingend notwendig um Schutzmassnahmen nicht unwirksam zu machen. Ein FI wird so nicht zuverlässig funktionieren. Also ist die Vorschrift wie ein Potenzialausgleich aufgebaut werden muß, welche Schutzmassnahmen wie zu installieren ist, usw. schon sinnvoll entstanden. Da sitzen nämlich Leute dran die sich Gedanken über alle möglichen Fehlerbilder machen und dafür entsprechende Lösungen erarbeiten. Wenn jemand nicht professionell mit dem Thema zu tun hat, ist er am besten beraten bestehende Normen einzuhalten. Dafür sind diese nämlich da! Wenn z.B. der SL nicht am Rumpf anliegt und an einem Gerät ein Körperschluß entsteht wird Spannung an den leitfähigen miteinander verbundenen Teilen anliegen, und bei Berührung durch eine Person ist es nicht unbedingt gegeben dass der Fehlerstrom welcher zum Auslösen des FI`s fließen muß zustande kommt. Dieser Zustand kann also erst einmal sehr lange unbemerkt anliegen. Wenn jetzt aber jemand das 2. Drähtchen des Landanschlusses berührt wird das mit Sicherheit nicht mehr unbemerkt bleiben, aber der FI muss immer noch nicht auslösen. Ich persönlich würde so vorgehen: - Galvanischen Isolator in den Landanschluss und dessen Funktion hinsichtlich der Durchlässigkeit des SL 1* monatlich prüfen - Alle leitfähigen Teile mit einem SL versehen und auf eine SL Sammelschiene bringen - An einer Stelle einen Verbindungspunkt zwischen B- und SL mit min 6mm2 herstellen (so wie bei der PEN Brücke bei TNCS Systemen) Wer das nicht nachvollziehen kann sollte sich fachmännische Hilfe vor Ort leisten! denn so ungefährlich sind manche Aussagen hier nicht. Wie gesagt meine persönliche Meinung. Gruß Thomas |
#46
|
||||
|
||||
Zitat:
Unter der DIN zeigt Tante Google die "Neue europäische Putznormung Teil 3" an
__________________
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (20.05.2011 um 10:24 Uhr) |
#47
|
||||
|
||||
Zitat:
Zitat:
__________________
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
#48
|
|||
|
|||
Zitat:
Naja mich hat der Beitrag #36 etwas irritiert. Der ist leicht in der Art falsch zu verstehen dass Du jegliche FI Funktionalität ausser Kraft setzt. Gruß Thomas |
#49
|
||||
|
||||
Zitat:
OK, OK - 25 mA bei 240V ist nicht ganz trivial, aber überlebbar.... Gruß Michael |
#50
|
||||
|
||||
Zitat:
Hier ist der Original Text der Norm in Englisch: http://www.sychut.com/nav/el/ISO13297.pdf
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |