#1
|
||||
|
||||
junkers heizungsanlage wer steht im stoff ?
in einen meiner plan "B" gebäude befindet sich eine flüssiggasheizung von der ich denke das sie aufgrund ihrer technischen veraltung sich den einen oder anderen liter mehr gönnt als wie nötig.
da ich bei heizungstechnik kaum bewandert bin und auch keine bedienungsunterlagen habe stellen sich mir mehrere fragen. einen heizungsbauer meines vertrauens habe ich hier auch nicht, daher der versuch im hilfe zu finden ---> irgendwie hat das ganze ja auch mit bootsmotoren zu tun (auch wenn ich mich da noch etwas in schweigen hüllen möchte). meine fragen sind: - was und wie genau stelle ich mit den markierten schaltern ein ? - gehe ich richtig in der annahme das das gute stück schon 20 jahre alt ist ? - kann diese heizung durch ökonomische umbauten modernisiert werden oder müßte etwas neueres an die wand ? - woran könnte es liegen das die programiereinheit nichts anzeigt obwohl sie verdrahtet ist ? - wer hat gegebenenfalls etwas ökonomischeres für mich was an die vorhandene anshlüsse ohne völligen umbau zu installieren ist ? - welche angaben müßte ich noch machen damit ihr es leichter habt mir eventuelle empfehlungen zu geben ? |
#2
|
||||
|
||||
2 bilder noch ...
|
#3
|
||||
|
||||
der rechte drehknopf ist für die vorlauftemperatur, E wie economy. die buchse ist für den schornsteinfeger.
bist du sicher, daß du die steuerung richtig angeschlossen hast? die wird von der therme mit spannung versorgt. 20 jahre kann schon hinhauen, genauer: am 13.juni wird sie 20. wenn die dinger richtig eingestellt und eingesetzt sind, sind sie recht zuverlässig und verhältnismäßig sparsam. bischen googln, dann bekommst du alle infos und anleitungen.
__________________
everybody ist perfekt - not mi! |
#4
|
||||
|
||||
der Knopf in der Mitte ist um den Brenner zu entsperren, wenn der Brenner mal ausgefallen ist oder nicht gezündet hat
Die Heizung ist aber sehr zuverlässig, arbeitet bei mir auch schon seit 20.Jahren störungsfrei , ich hab aber eine analoge Schaltuhr. (meine ist aber ohne Durchlauferhitzer)
__________________
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
|
#5
|
||||
|
||||
vielen dank für die erste antwort.
... weit und breit kein E in sicht Zitat:
die ganze anlage läuf derzeit nur zum "frostfreibetrieb" wobei für die naßräumen 5C° eingestellt sind (dort hängt die einstelleinheit). sie ist auf "nacht" gestellt und per "rädchen" auf +5 C°. ändere ich die temperatur hier dann läuft die anlage bis zum erreichen der neu eingestellten temperatur ... also muß da eine verbindung funktionieren Zitat:
... ich war da bisher erfolglos, daher meine anfrage |
#6
|
|||
|
|||
Moin
der linke drehschalter ist für folgende einstellungen Stellung 1 Nur warmwasser Stellung 2 Heizung und Warmwasser Da die Heizung über 2 kreise verfügt. cu Serr |
#7
|
||||
|
||||
Zitat:
Zitat:
ich finde er zündet zu oft anstatt durchzulaufen ... 4 große körper stehen auf 3 und 6 weitere auf "frostfrei". alle körper haben kurzschlußleitungen, da nur ein strang. |
#8
|
||||
|
||||
stell mal auf den Bereich NT (wenn keine Fußbodenheizung dran hängt), dann passt die Einstellung schon
"eine art sicherheit ? quasi drücken und dann erst neu zünden möglich ?" genau, ist eine Einschaltsperre wenn eine Brennerstörung auftrat
__________________
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
|
#9
|
||||
|
||||
Zitat:
... ähm, ahja - sorry das meinst du ja dann auch danke dir
__________________
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen Geändert von dumperjack (18.02.2011 um 21:10 Uhr) |
#10
|
||||
|
||||
[QUOTE=virgin;2122606]stell mal auf den Bereich NT (wenn keine Fußbodenheizung dran hängt), dann passt die Einstellung schon
/QUOTE] nein, es sind alles nur große plattenheizkörper. kannst du mir sagen was das NT bedeutet oder welche funktion damit verbunden ist ? |
#11
|
||||
|
||||
hab die Bedienungsanleitung gerade nicht zur Hand, mit dem Regler stellst du aber die maximale Vorlauftemperatur ein und NT ist sowas wie Normal-Temperatur - Standarteinstellung
__________________
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
|
#12
|
||||
|
||||
Hallo Frank,
NT ist niedertemperatur normalerweiser ist er dann bei 5 begrenzt, die vorlauftemperatur steigt dann maximal bis 78 grad wird aber durch den raumtemperaturregler gesteuert, der müßte an den klemmen 1,3,4 am gerät und regler angeklemmt sein, wenn er richtig angeklemmt ist dann muß auch die digi uhr anzeigen dein TRP 31 ist regler mit wochen programm und 4 schaltkanälen falls er nichtmehr funktioniert besorg dir einen TRQ 21 der ist günstig gebraucht zu bekommen, die neuen FR 100 oder FR 50 sind zu teuer und arbeiten am 2 gerät nicht efektiv
__________________
__________ Gruss Reiner
|
#13
|
||||
|
||||
danke sirko, das bringt mich schon weiter.
ich hatte beim probieren der stellmöglichkeiten festgestellt das die gasflammen während des betriebes ab stufe 3 viel stärker werden. |
#14
|
||||
|
||||
oha reiner,
da steckt geballtes fachwissen hinter. ich werde morgen gleich die anschlüsse nachprüfen, nun habe ich auch konkrete angaben. notfalls mache ich weitere bilder. vielen dank auch dir |
#15
|
|||
|
|||
Frank denke auch daran wenn der kleine schalter unter den roten lämpchen öffters auslöst sollte er erneuert werden sonst kann durch diesen kleinen schalter störungen verursacht werden, das ding nennt sich schutzschalter und hat normalerweiser jeder heizungsmonteur auf lager
irrgendwo steht ein schild mit der beizeichnung vom gerät und da befindet sich eine FD nummer darauf dann kann man dann genau das fertigungsdatum vom gerät feststellen zb FD 943 nachrüsten kannst an dem gerät nichts wenn dann erneuern mit einen junkers gerät ABER ganz wichtig das neue gerät muß ein CE zeichen haben sonst läst es der kaminkehrer nicht zu und beim erneuern immer vorher mit den schwarzen mann reden was du vorhast
__________________
__________ Gruss Reiner |
#16
|
||||
|
||||
ersetze e durch nt.
aber das hat sich ja erledigt.
__________________
everybody ist perfekt - not mi! |
#17
|
||||
|
||||
... das habe ich derweil schon verstanden, ich danke dir
|
#18
|
||||
|
||||
Erneuern währe ratsam !!! das Gerät ist 20 Jahre Alt,braucht ja bestimmt genau soviel Strom wie Gas ...
Die Therme hat ihre Dienste erfüllt. Einfach erneuern funzt. nicht ...wende dichan einen Heizungsbauer !!! das Gerät muss abgenommen werden vom Schornsteinfeger Gruß Michael
__________________
Gruß Michael |
#19
|
||||
|
||||
@reiner
der erwähnte schalter hat bisher noch nicht ausgelöst, die anlage läuft bis auf die externe steuerung (stichwort display) ohne probleme soweit ich es beurteilen kann. mir kommt es ebend nur vor als ob der verbrauch für die derzeitige sparsame nutzung zu groß ist. da ich in der vergangenheit gesehen und gehört hatte das es bei solchen geräten umbaumöglichkeiten gibt die zu einem besseren wirkungsgrad führen wollte ich in erfahrung bringen ob da etwas für meinen fall machbar ist. eine neue anlage wird in näherer zukunft nicht nicht zur debatte stehen, da noch viele andere umbauten finanziert werden wollen und das ganze ja "nur" dem (extensiven) hobby dient. den hinweis mit dem schwarzen mann folge ich natürlich, muß mich ohnehin da als "neuer" kunde melden für die jährliche prüfung. wegen der anschlüsse werde ich dan nachher schauen und alles nach deinen hinweisen überprüfen. vielen dank |
#20
|
||||
|
||||
... die befürchtung war ursprung meiner fragen
|
#21
|
||||
|
||||
Hallo,
ich würde auch einmal eine Wartung durchführen lassen... Soll so manche Wunder geben, was mann Sparen kann, wenn der Wärmetauscher Heizung und Warmwasser und der Brenner sauber ist..... Wann ist denn das letzte mal der Brenner eingestellt worden? Kann es sein das du eine Gaststätte hast oder hängt das Teil in einer Küche.....??? Gruß Robert
|
#22
|
||||
|
||||
Zitat:
wie kommst du darauf die Therme hat eine Pumpe wie jede andere Heizung auch, die ca. 3/4 des Stromverbrauches ausmacht, der Rest ist Steuerung und Magnetventile, was zusammen ca. 100W sind und das auch nur wenn sie heizt - die Pumpe läuft. Jetzt zeig mir mal eine Brennwerttherme oder Kessel, die zusätzlich mit einem Gebläse und sonstigen Schnickschnack läuft, wo eine Pumpe immer in Betrieb ist auch wenn der Brenner nicht läuft, die diesen Verbrauch topt Im punkto Gasverbrauch kann sie natürlich mit der Brennwerttechnik nicht mithalten aber der Verbrauch hält sich verglichen mit anderen Geräten in Grenzen. Das einzigste was mich stören würde ist die Durchlauferhitzer-Funktion, durch das ständige Starten bei Wasserabnahme steigt natürlich der Gasverbrauch enorm, man konnte die Therme aber auch mit einem Warmwasserspeicher nachrüsten
__________________
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
|
#23
|
|||||
|
|||||
Quatsch
Zitat:
Und warum soll die jetzt rausgeschmissen werden ? Ich hab die selbe Junkers und bin sowas von zufrieden von dem Ding. Wenn jetzt eine Neue her soll mußt Du mal rechnen wann sich der Kaufpreis der Neuen durch Gas/Stromeinsparung armortisiert haben. Die Heizung neu erfunden wurde bisher auch nicht. Diese Heizung ist nach wie vor sparsam und erfüllt die Abgasnormen hervorragend. Ne Vaillant wäre schon weg.
__________________
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
|
#24
|
||||
|
||||
Zitat:
Die Pumpe läuft wie bei anderen Thermen geau so lange wie wärme bedarf besteht wie bei anderen geräten auch .....nur würde ich ein Brennwertgerät mit einer Hocheffizienzpumpe empfehlen .... @Laminator... Glaube nicht das deine Therme so sparsam, wie ein neues Brennwertgerät ist... und was haben die Abgasnormen mit Sparsam zu tun ???? wie ist den der Wirkungsgrad deiner Therme laut deiner letzten Abgasuntersuchung ?????
__________________
Gruß Michael |
#25
|
||||
|
||||
aber nur wenn sie Raumtemperatur und nicht Außentemperatur geregelt ist
__________________
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
|