12 Volt nicht gleich 12 Volt
Nachdem man mir bei Waeco den Tipp gab, die Klemme P und C zu überbrücken klappte es kurzzeitig mit dem Kühlschrank. Habe dann die Zuleitung gemessen und siehe da, am Kühlschrank kamen nur 10 Volt an. Wo können die 2 Volt abgeblieben sein? An der daneben liegenden Pumpenzuleitung liegen 12 Volt an und über die wird, bis ich die Ursache gefunden habe der Kühlschrank betrieben. Geschrieben aus dem Stadthafen Recklinghausen auf dem Weg gen Osten. Und eben hat es mit dem Aldi-Stick über Skype nach Neuseeland geklappt.
|
#2
|
||||
|
||||
Wo ist denn bei dir an Bord die Spannungsabfallkiste untergebracht? Schau mal ob du da die vermissten 2 V nicht versehentlich reingeworfen hast.
|
#3
|
||||
|
||||
Moin,
schau mal die Verbindungsklemmen auf dem Weg zum Kühlschrank an ! Da werden die 2 V hängen bleiben. Eigentlich sollte das Bordnetz auch eher 13 als 12 V haben. Torsten
__________________
manche Boote fahren elektrisch.....
|
#4
|
||||
|
||||
Hallo,
überprüfe mal alle Kontake und Verbindugen der Leitung, bei der 2 Volt fehlen. Dann hänge mal ein Meßgerät dran und bewege die entsprechende Leitung. Dein Problem klingt nach schlechter Verbindung oder einem Kabelbruch. Gruß Jürgen
__________________
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
|
#5
|
||||
|
||||
Spannungsverlust
Mein TIP:
http://www.lotosboote.de/index.php/t...nnungsverluste Kabelberechnung: http://www.e-gerlach.de/fa_Kabel_exe.html Viele Grüße Ulrich
__________________
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
|
#6
|
|||
|
|||
So ein Mist, sie sind versehentlich im Fäkalientank gelandet und jetzt verfolgt mich ein Fischschwarm. Sie wollen alle VOLTaren.
|
#7
|
||||
|
||||
Nutze Dein Messgerät (evtl mit einem Helfer und einer verlängerten Messleitung) um die Zuleitung des Kühlschranks unter Last Stück für Stück auf auffällige Spannungsabfälle hin zu untersuchen. Das schließt auch die Masseleitung ein ! Irgendwo wirst Du "das Leck" finden, evtl sind es auch viele "kleine Lecks". Das Messgerät sollte Millivolt anzeigen können.
Waidmannsheil !
|
#8
|
||||
|
||||
Hallo Udo,
lass den Kühlschrank oder sonstige starke Verbraucher z.B. Glühlampen über die Leitung mit dem Spannungsabfall laufen und kontrolliere nach einer Weile, ob ein Teil der Leitung oder Kontaktpunkte warm werden. Das gibt Dir dann den Anhalt, wo sich wg. zu hoher Widerstände Deine 2 V in Wärme auflösen und zur Klimaerwärmung beitragen. Grüße Detlef |