Einbauort Standheizung
Hallo
Ich habe mal eine Frage an Euch. Ich habe eine Eberspächer D5 in meinem Boot, in einem Seitenkasten, mit einem Volumen von ca. 200 Litern. Da ja die Gebläseluft von außen angesaugt wird, ist es im Betrieb ziemlich heiß da drinnen. Wieviel Umgebungstemperatur kann so eine Heizung ab, ohne das die Elektrik Schaden nimmt. Lüftungssiebe sind eingebaut, aber es ist keine Zirkulation vorhanden. Gruß Joggel |
#2
|
||||
|
||||
Hallo Joggel,
die Elektrik / Elektronik sitzt immer auf der kühlen Seite in der Heizung, sprich im Bereich der Luft Ansaugung und wird dadurch gekühlt. Lediglich der Kombifühler (Überhitzungs- und Flammfühler) sitzt auf der „heißen“ Seite. Solange dieser Kombifühler aber nicht meckert ist alles o.k. Die Leitungen dorthin sind hitzebeständig. Wenn Du trotzdem den Wärmestau vermindern möchtest, könntest Du z.B. einen 20- 30 mm Bypass auf der Ansaugseite herstellen, über den etwas Luft aus dem oberen Bereich des Seitenkasten abgesaugt wird. Grüße Michael
|
#3
|
|||
|
|||
Hallo Michael
Ich wusste nicht das dort ein Kombifühler ist, der auch für die Umgebungstemperatur zuständig ist. Das mit dem Bypass habe ich bis jetz so gemacht. Ich habe aber ein bisschen Bedenken,daß bei eventuellen undichtigkeiten im Abgassystem, mir die Bude voll CO gepustet wird. Deshalb habe ich auf ganz aussen umgestellt. Da ist mir eben die starke Wärme aufgefallen. |
#4
|
||||
|
||||
Hallo Joggel,
der Kombifühler misst nicht die Umgebungstemperatur sondern die Temperaturen innerhalb der Heizung. Diese wird aber ist in gewisser Weise schon von der Ansaug- und Umgebungstemperatur beeinflusst. Wenn der Kombifühler also nicht meckert ist es der Heizung an dieser sensiblen Meßstelle nicht zu warm. Was allerdings bei neueren Heizungen passieren kann ist dass sie bei einem Wärmestau die Heizleistung selbsttätig reduzieren. Das Abgassystem sollte schon sehr sorgfältig nach den Herstellervorschriften verarbeitet werden und dann auch dicht sein. Einen CO Melder zu installieren ist trotzdem immer empfehlenswert. Grüße Michael
|