Elektronik: Flip-Flop-Schaltung mit Relais
Ist hier vielleicht ein Elektroniker dabei, der mir helfen könnte:
Ich suche eine Schaltung (fertig auf einer Platine mit 12V Versorgung) die folgendes kann: 1. ein Tastendruck schaltet ein Relais ein 2. ein zweiter Tastendruck schaltet das Relais wieder aus 3. nach einer einstellbaren Zeit schaltet das Relais auf jeden Fall wieder ab (falls das Ausschalten vergessen wurde) Es geht hier um die Betätigung der Pumpe für die Duschentwässerung. Ich bin es leid den Taster immer so lange festhalten zu müssen, bis das Wasser ausgepumpt ist. Es wäre schön, wenn das Leistungsrelais (ca. 10A) und die Sicherung mit auf der Platine wären. Gibt es sowas zu kaufen, oder könnte mir das jemand anfertigen?
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#2
|
||||
|
||||
Moin Alfred,
hört sich spontan für mich nach einem Standard-Treppenhausrelais an?
__________________
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#3
|
||||
|
||||
Uh, 12V... sorry, hatte ich nicht registriert.
Muss ich passen!
__________________
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#4
|
||||
|
||||
Hmmmm - ein ganz normaler Bewegungsmelder macht auch nichts anderes.
Bei den meisten kannst Du "Lux", "Bewegung" und "Dauer" einstellen. Lux und Bewegung auf Max, daran einen normalen Taster. Erster Druck: Saft Zweiter Druck: Saft weg Kein zweiter Druck: Saft weg nach "Dauer"-Einstellung. Die Dinger hat's auch für 12V.
__________________
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#5
|
|||
|
|||
12v Eltako, dahinter ein anzugverzögertes Relais, das bei Ablauf einer Zeit Impuls auf den Eingang des Eltako gibt. Bauteile beim blauen Claus für ~15 Euronen, würde ich meinen.
|
#6
|
||||
|
||||
Sowas zB mit einem normalen Schalter kombiniert sollte problemlos gehen:
Schalter ein: Pumpe läuft Schalter nach zB 3min wieder aus: Pumpe aus Schalter bleibt an: Nach eingestellter Zeit (zB 4min) Pumpe wieder aus Simpel, schmerzfrei und vor allem günstig und fertig zu kaufen. Bewegungsmelder abkleben nicht vergessen
__________________
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#7
|
||||
|
||||
__________________
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
|
#8
|
|||
|
|||
Mit 2 Tastern kann es jeder...
|
#9
|
|||||
|
|||||
Zitat:
1. Hat der Melder keinen Eingang für einen Taster. 2. du sprichst von einem Schalter, der TE von einem Taster 3. was triggert den Bewegungsmelder, wenn er einschalten soll?
|
#10
|
||||
|
||||
Um mit einem Taster klar zu kommen,
benötigt man ein 12V Stromstoßrelais. Ist hier aber nicht ein Schwimmerschalter im Pumpensumpf praktischer?
__________________
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#11
|
||||
|
||||
ich würde auch einen Schwimmerschalter benutzen,
alles andere würde nur die Pumpe durch Trockenlauf zerstören die Schaltung die du suchst ist ehr ein Monoflop als ein Flip Flop
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell |
#12
|
||||
|
||||
Zitat:
Für mich ziemlich unüberlegt und unhöflich, Dein Post. Lies genau, ich schrieb bei dem verlinkten Melder nichts von einem Taster, sondern explizit von einem "normalen Schalter". Alle Bewegungsmelder die ich kenne springen, wenn sie das erste Mal Strom bekommen, an - und schalten nach der eingestellten Dauer wieder aus. Ob der TE nun tastet oder schaltet wird ihm recht gleich sein, solange das Ergebnis das ist, was er will. Der Unterschied zum Taster ist lediglich der, dass man beim wiedereinschalten den Taster nur drücken, den Schalter aber aus-an schalten muss. Ob ich an den Ausgang des Melders nun eine Lampe oder eine Pumpe hänge wird auch reichlich egal sein, solange die Stromaufnahme im Rahmen ist. Die sinnvollste Lösung wird aber sicher eine normale Sumpfpumpe mit Schwimmerschalter sein, diese über Schalter/Sicherungsschalter mit Strom versorgt. Eine Pumpe würde ich ebenfalls nicht zeitgesteuert laufen lassen wollen wegen der Gefahr des Trockenlaufens. Zudem war das nur eine weitere Idee, die mir spontan kam und die evtl. hilfreich sein könnte. Den Eltako habe ich ja auch schon angesprochen (Treppenlicht), wusste nur nicht, dass es den auch für 12V gibt.
__________________
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#13
|
|||
|
|||
Hallo Alfred
Was du brauchst ist ganz simpel. Einmal monostabiler Multivibrator mit Resetmöglichkeit. Also 555 mit Relais 2xUm. Wenn du nicht selbst bauen willst, mach folgendes. Die von Akki verlinkte Schaltung ist bisher das beste. Dort mußt du nur noch parallel zu dem vorhandenen Relais ein kleines zweites Relais mit 2xUm anschliessen. Mit diesem schaltest du dann den Taster im Ruhezustand auf den Triggereingang, im eingeschalteten Zustand auf den Reseteingang. Alles vollautomatisch mit einem Taster wie gewünscht. Gruß Mani
__________________
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#14
|
||||
|
||||
Zitat:
ein Stromstoßrelais läßt sich nicht durch erneuten Tastendruck abschalten. Einen Pumpensumpf gibt es in der Duschwanne nicht. Ein Schwimmerschalter in der flachen Wanne würde nicht funktionieren und ist auch nicht akzeptabel.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#15
|
|||||
|
|||||
Zitat:
__________________
www.tarakona.hu Geändert von fletcher arrowbolt 21 (02.01.2013 um 10:42 Uhr)
|
#16
|
||||
|
||||
Zitat:
das klingt gut und wird wohl funktionieren, so wie du das vorschlägst. Die Umschaltung des Tasters per Relais ist allerdings etwas "primitiv" und sollte für einen Elektroniker auch eleganter lösbar sein Das Leistungsrelais ist etwas zu schwach für die Pumpe (6A statt 8A), aber das kann man vielleicht, mit einigen Änderungen auf der Platine, durch ein stärkeres Relais ersetzen. Könnte man nicht auf das zweite Relais verzichten, wenn man ein Leistungs-Relais mit 2 x U verwendet und damit auch gleich den Taster umschaltet? Das erfordert natürlich noch mehr Änderungen auf der Platine, die mich wahrscheinlich überfordern.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#17
|
||||
|
||||
Ja natürlich schaltet ein: Stromstoßschalter: nach jedem Tastendruck: Ein- Aus-Ein-Aus;
Dahinter noch ein Zeitrelais; „Rückfallverzögerung“; und fertig. Noch besser: ein einfacher Schalter; der schaltet das Zeitrelais. Dann kann man per Schalter immer ausschalten; oder es wird eben vom Zeitrelais abgeschaltet. Ist günstiger, einfacher; und man sieht die Schaltstellung. z.B.: reichelt.de FIN 80.01 :: Zeitrelais 1xUM/16A, Multifunktionen Würde da keinen Bastel-Bausatz; wo man dann auch noch ein Gehäuse braucht: verwenden! Das genannte: kann man auf ne Tragschiene klemmen; und die Verkabelung halt ordentlich anbringen; und gut. Zeitaufwand und Betriebssicherheit stehen da in keinem Verhältnis.
__________________
Grüße von Herbert
|
#18
|
||||
|
||||
Schön, und wo gibt es so ein Wartburg Relais?
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#19
|
||||
|
||||
Zitat:
es ging um einen Treppenhausautomaten. Der wäre nicht rücksetzbar. Ein Stromstoßrelais ist natürlich rücksetzbar, aber da fehlt die automatische Rücksetzung nach Zeitablauf. Ein einfacher Schalter statt Taster hat auch keine automatische Rücksetzung nach Zeitabauf. Das Zeitrelais von Reichelt ist nichts anderes als ein Treppenhausautomat und ist ebenfalls nicht rücksetzbar. Außerdem ist der sehr teuer. Ein Kunststoffkästchen mit einer Platine vor die Pumpe zu bauen ist viel einfacher als ein Relais auf die Hutschiene in der Zentralverteilung zu bauen. Das wäre sehr aufwändig zu verdrahten.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#20
|
|||
|
|||
hmm.... wennst auch ohne AUS leben kannst (d.H. NUR einschalten, nach einiger zeit schaltet wieder aus)
würd ich über ein "Nachglühfähiges Vorglührelais" nachdenken. die sind (da aus Pkw bereich) schon mal auf 12V ausgelegt. Die Schaltleistung schaffens sicher auch (Glühstift braucht mehr strom als die pumpe) hab irgendwo noch sowas rumliegen, war aus der ersten TDi´s. bezeichnung kann ich nachreichen, wenn ichs finde. wenns interessiert, kannst auch meines haben (unbenutzt, kam nie zum einsatz) EDIT!!!! nachdem ich meine Werkstatt auf den kopf gestellt hab, musste ich feststellen.... Scheint bei der Übersiedelung buchstäblich "auf der Strecke geblieben" zu sein. ABER: http://poelwiki.de/index.php?title=V...s_Modifikation DAS hier war es. Hoffe ich konnte helfen
__________________
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM Geändert von Bandit1973 (02.01.2013 um 11:55 Uhr) |
#21
|
||||
|
||||
Ich muss leider auf die jederzeitige Ausschaltmöglichkeit "bestehen". Andernfalls würde jedesmal der gesamte Zyklus, z.B. 5 Minuten lang, ablaufen, wenn man nur mal eine kleine Pfütze aus der Duschwanne absaugen möchte. Das ist lästig und schadet der Pumpe, weil sie dann lange trocken läuft.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#22
|
|||
|
|||
Zitat:
Wenn Trigger und Reset aufs gleiche Potential gezogen werden ist das leicht umzusetzen. Kennst du keinen guten Elektroniker? Gruß Mani
__________________
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#23
|
||||
|
||||
__________________
www.tarakona.hu
|
#24
|
||||
|
||||
Hallo Mani,
es hat sich ein freundlicher Elektroniker gemeldet. Ich hoffe sehr auf seine Unterstützung.
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#25
|
||||
|
||||
Ich habe hier die fertige Lösung für dich.
Für nicht einmal 8,- EUR: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg3OTg...EMO_M113A.html