Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
|||
|
|||
Heizung wird nicht richtig warm
Hallo an alle,
wir haben im Boot eine Webasto Wasserheizung Thermo Top C (Baujahr 2010) verbaut, welche auf ein Ardic Wasser / Luft Wärmetauschergebläse (10 kW) (Baujahr 2002) mit Lüftungsauslässen geht. Die Lüftungsschläuche sind dann bis in den Salon, Kabinen und Bad verlegt. Unser Problem ist, dass die Luft welche an den Auslässen ankommt nicht richtig warm ist und somit die Kabinen relativ kühl bleiben und wir mit einem Elektrolüfter nachheizen müssen. Die Wassertemperatur der Heizung ist i.o. Testweise haben wir den Boiler darüber geheizt. Da die Heizung auch den Motor vorheizen kann ist dieser über ein Wegeventiel rausnehmbar. Das habe ich schon versucht, bringt aber an der Lüftemperatur nur wenig Besserung. Könnte es sein, dass der Wärmetauscher einfach zu alt ist oder nicht zur Heizung passt? Leider kann ich den Vorbesitzer nicht mehr fragen ob es bei Ihm so funktioniert hat.
__________________
viele Grüße Roy Geändert von Zito (26.08.2014 um 20:11 Uhr) |
#2
|
||||
|
||||
Wenn das Wasser heiß wird wird es am WT liegen, oder am Gebläse
Habt Ihr den WT mal gereinigt ?
__________________
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
|
#3
|
||||
|
||||
Versuche mal die Anlage zu entlüften. Das war bei den Ardicwärmetauschern immer ein kleines Problem.Außerdem hat die Airtopc ja nur die hälfte der Leistung für die der Wärmetauscher ausgelegt ist. Ich habe vor Jahren oft diese Wärmetauscher in zusammenhang mit der Eberbächer d10w verbaut und es gab nie Probleme mit der Leistung wenn die anlage gut entlüftet war.
__________________
Gruß Rüdiger
|
#4
|
|||
|
|||
Zitat:
"Wollmäusen" befreien oder die Wasserführenden Teile von Ablagerungen. Zitat:
bei einer Heizung zu Hause? Oder kann ich die Anlage gar nicht Entlüften, das diese, so glaube ich, ein offenes System über den Kühlwasserausgleichsbehälter am Motor ist. Wäre denn ein Wärmetauscher mit einer geringeren Leistung effektiver?
__________________
viele Grüße Roy |
#5
|
||||
|
||||
Hallo,
nimm ein Thermometer und miß nachdem du die Heizung 10 Min an hast die Temperatur vom Vorlaufrohr und vom Rücklaufrohr direkt an deinem Wärmetauscher! Schreib die gemessenen Werte hier und wir kommen der Sache auf die Spur! Ist deine Spreizung zu klein kannst du davon ausgehen daß es am WT liegt. Ursachen sind: WT-Lamellen verdreckt/verstopft, Gebläse am WT arbeitet nicht richtig. Aber, miß erst mal dann sehn wir weiter. Gruß Jürgen
|
#6
|
|||
|
|||
Hallo Jürgen,
so Temperatur habe ich gemessen. Heizung volle pulle ca. 15 min. Vorlauf 56°C und Rücklauf 53°C, allerdings sind das die Temperaturen welche ich auf der Gummileitung gemessen habe, da ich an die Anschlüsse nicht direkt dran komm. Die Lufttemperatur am Auslass war ca. 39°C. Was sollte die Heizung eigentlich generell für eine Vorlauftemperatur bringen?
__________________
viele Grüße Roy |
#7
|
|||
|
|||
keiner eine Idee?
__________________
viele Grüße Roy |
#8
|
||||
|
||||
Guten Morgen erkundige dich mal bei Webasto ob du die Vorlauftemperatur nach oben bringen kanst, um waerme zu bekommen muss die ueber 80 grad sein .Dich denke das die Heitzung eingestelt ist fuer eine klimaanlage beipass zu geben deswegen nur 56 grad .
__________________
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
|
#9
|
||||
|
||||
Sorry, ich war im Urlaub!
Also 56VL zu 53RL ist n klarer Fall! Spreizung zu klein! Dein Wärmetauscher gibt nicht genügend an die Luft ab! Ursachenforschung ist angesagt. Ich würde folgendes abarbeiten: Wärmetauscher Sauber? ( die Luftseite ) Lüfter in Ordnung? Wenn ja dann WT ausbauen und den Durchfluß prüfen auf Freigängigkeit! Umwälzpumpe der Heizung Überprüfen! Spätestens jetzt hast du etwas gefunden! Daß die Temperatur 80Grad haben muß ist Käse, es sei denn dein WT ist nur 10x20 cm groß. Gruß Jürgen
|
#10
|
|||
|
|||
Zitat:
dazwischen häng, ist aber laut Seriennummer und Anschlussbild nicht so eingestellt. Webasto mein Heizung bekommt eventuell zu wenig Kraftstoff........ Zitat:
ist die Wassertemperatur definitiv höher und trotzdem wird die Luft nur ähnlich warm. Da ich an den Wärmetauscher nur rankomme wenn ich den Boiler ebenfals ausbaue ist das wohl eine Arbeit fürs Winterager. Ich gehe mal so vor wie es Jürgen beschrieben hat... Schon mal Danke, ich melde mich dann wenns erledigt ist.
__________________
viele Grüße Roy |
#11
|
|||
|
|||
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem in meiner Nimbus 320 - es wird nicht richtig warm im Boot (ich habe eine 5kW Eberspächer Wasserheizung und den Arid Wärmetauscher). Das Warmwasser wird richtig heiss und der Motor hat dann auch 80°C, aber die Luft aus den Ausströmen ist nur lauwarm. Auch ist das Gebläse recht laut. Wer kann mir hier einen Tipp geben? Habe schon überlegt, eine 2. Warmluftheizung einzubauen und die vorhandene nur für Warmwasser und zur Motorvorwärmung zu nutzen. Vorweihnachtliche Grüße Jo |
Themen-Optionen | |
|
|