Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
2 Fragen zu Hauselektrik
1. Frage: ist es erlaubt, im Kabelkanal von der Verteilung kommend, Lüsterklemmen einzubauen, weil wohl die "Kabel" nicht bis in den Verteilerkasten reichten.
2. Frage: ich habe heute einen Rolladenschalter ausgebaut, um ihn "ganz einfach - kann jeder" gegen einen Schalter mit zusätzlicher Fernbedienung auszutauschen. Ich bin theoretisch "befugt", habe aber nach dem Erlernen mit Zeugnis nicht 1 Minute in dem Job gearbeitet, + das ist 25 Jahre her. Aus der Dose kamen mir 3 braune + 1 schwarzes Kabel entgegen => , weiterhin haben die Elektriker (das ist die Frage) den "Strom" nach einer Dose zum Schalter - weiter zum 2. Schalter + weiter zu weiteren Dosen im WZimmer gelegt. Dieser Bereich ist also ohne Schalter stromlos => find ich nicht gut, und sehe keinen Sinn / Arbeitsersparnis darin. Danke für Antworten + Tschüs, Reinhard ...was mich auch ärgert: Du kommst ins Haus- 2 Deckenlampen im Windfang- 3 Lichtschalter senkrecht neben der Tür. Mit welchem geht das Licht an ? mit dem untersten - was treibt einen Elektriker zu dieser Lösung? - eine Vorschrift / Regel? |
#2
|
|||
|
|||
1.) nein Mit Lüsterklemmen arbeitet man überhaupt nicht... richtig wäre entweder ne Muffe (zB so eine https://www.hellermanntyton.de/produ...200/380-04004? ) setzen oder der Einfachheit halber eine Dose setzen und die beiden Enden mit Wagoklemmen verbinden
zu 2) kann ich nichts sagen...
__________________
MfG, Frank. |
#3
|
||||
|
||||
Die Frage war : Darf ich im Kanal klemmen .Soweit ich weiß ja.Ich würde allerdings auch zeitgemäß mit Wago- Klemmen arbeiten.Wenn es eine Norm gibt ,die dagegen spricht,wirst du es hier noch erfahren.
Gruß Ralf |
#4
|
|||
|
|||
Deine Erklärung für den Rolladenschalter ist ein wenig verwirrend geschrieben....hast Du Dir aufgezeichnet, wie der alte Schalter angeschlossen war?
Leitungsverbindungen dürfen nur in geeigneten Dosen oder Kästen hergestellte werden, oder in Muffen. Ich würde zumindest die Lüsterklemmen gegen Wago Klemmen austauschen...
__________________
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
#5
|
||||
|
||||
Also,
mein Haus ist Bj 89. Hat noch Verteilerdosen -- war schon so geplant-- und logischerweise sind da Kabel mit Lüsterklemmen verteilt. Wie auch sonst? Alles ist geklemmt, auch die Sicherungen / FI usw usf. Das war doch State of the art. Damals sagte mir mein Elektriker, dass man eigentlich keine Verteilerdosen mehr macht, sondern auch in den Dosen der Schalter und Steckdosen verzweigen kann. Meine Steckdosen sind auch noch geschraubt (Jung). Wenn ich aber eine Neue brauche kommen die natürlich "gesteckt". Inzwischen kenne ich auch "Wago" Klemmen. Nur: Ob ich dem mehr trauen soll als ner Lüsterklemme nach alter Väter Sitte Praktischer / schneller ist´s keine Frage. Und zum Thema "Logik der Schalter" hab ich mit meinem Elektriker damals Zettel ("Post it") an den Wänden verteilt. Welcher Schalter wo und macht was.......... Meine Logik war immer der obere führt in den nächsten Raum, der untere macht das Licht aus in dem Raum den man verlässt. Aber das lässt sich auch nicht vollkommen konsequent durchhalten Ach so, und jede Steckdose / Schalter hat heute nicht 3 "Steckplätze für Kabel" sondern 6, ist also sogar dafür gedacht als "Weiterleiter/Verteiler" zu dienen. Auch da kann man glaube ich kein Verbrechen erkennen.....
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (17.01.2018 um 10:12 Uhr) |
#6
|
|||
|
|||
Ob man mit Lüsterklemmen arbeitet oder nicht ist höchstes Ansichtssache mehr aber nicht. Verboten ist es erst recht nicht. Das mit den braunen Drähten und dem schwarzen verstehe ich nicht. Hast du wenigstens mal gemessen? Wenn du unsicher über deine Befugnisse in Bezug auf einen 25 Jahre alten Dölmerscheins bist würden ich dir einen richtigen Elektriker empfehlen.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... |
#7
|
||||
|
||||
Lüsterklemme dürfen meines Wissens eigentlich nur beim Anschluss der Lampen verwendet werden... in den Abzweigdosen wurden früher Doliklemmen verwendet.
der Nachteil von Schraubklemmen ist, dass sie sich mit den Jahren lössen können und eigentlich alle Paar Jahre nachgezogen werden sollten... Daher sind Klemmverbindungen besser geeignet.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#8
|
|||
|
|||
Zitat:
Die gängigen Lüsterklemmen (das sind die mit den zwei Schrauben) sind üblicherweise nur für 10A oder 6A geeignet, auch wenn 2,5mm² oder gar 4mm² reinpassen. Es gibt Lüsterklemmen für 16A, die sind aber eher gross und nicht üblich. Da im Haus üblicherweise Sicherungen mit 16A verwendet werden, passt das dann nicht. Was gemacht wurde, sind Dosenklemmen, dass sind die, bei denen nur eine Schraube die Leitungen direkt aufeinander drückt. Die können dann auch eher die 16A und üblicherweise wurden die Leitungen dann auch verdrillt (wenn es ordentlich gemacht wurde). Persönlich würde ich im Kabelkanal Wagoklemmmen nehmen, da sind keine blanken Teile zu sehen, und wenn die ein bischen verrutschen, gibt es nicht gleich einen Kurzschluss. Ist aber VDE.mässig vermutlich grenzwertig. Gruss Axel |
#9
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Als ich es 1989 kaufte, erneuerte ich nicht überall die Elektrik und das funktioniert immer noch. Alles von damals ist noch mit Lüsterklemmen verbunden, kann mir nicht vorstellen, daß das jetzt geändert werden müßte. Sobald man da jetzt etwas ändert, sieht die Sache anders aus.
|
#10
|
||||
|
||||
Zitat:
zum Glück gibt es bei uns im Ort nur noch wenige Scheunen oder alte Häuser... die meisten Kabelbrände entstanden in den Verteilungen durch lose oder korrodierte Verbindungen... in meinem Früheren Betrieb mussten wir alle Schraubverbindungen alle 2 Jahre nachziehen...Das Hieß alle Schaltschränke und Verteiler öffnen und alle Schraubverbindungen nachziehen... die Meisten ziehen dies Verbindungen auch mit zu hohem Drehmoment an wodurch die Kupferleiter die verbunden werden sollen so gequetscht werden, dass sie nach einiger Zeit einfach brechen... dann sucht man den Fehler...
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#11
|
||||
|
||||
Zur Ansichtssache Wago : Sind in manchen Betrieben ,zB Deutsche Bahn sogar für einige Installationen vorgeschrieben bzw. als einziges zugelassen.Die Aussage stammt von meinem Elektriker (Ingenieur) , ich kann sie quellenmässig aber nicht belegen.
Gruß Ralf |
#12
|
||||
|
||||
Was den Rollladenschalter angeht, kann ich etwas beisteuern.
Normal gibt es mindestens und ganz sicher die ankommende Phase. Ein mechanischer Schalter schaltet die Phase ganz simpel mal auf die eine Ader zum Motor, mal auf die andere Ader zum Motor. Im einfachsten Fall gibt es also nur drei Adern, aber das ist veraltet. Der Rollladenmotor braucht ja zusätzlich noch den Neutralleiter und ggf. den Schutzleiter. Und weil deshalb zum Motor eh ein vieradriges Kabel führt, wird heutzutage der Neutral- und der Schutzleiter (blau und gelb/grün) ebenfalls mit durch die Schalterdose geführt. Macht dann aber 5 Adern in der Dose. (Das ist deshalb interessant zu wissen, weil ein moderner elektronischer Rollladenschalter auch den Neutralleiter braucht (zur eigenen Stromversorgung). Wenn der nicht da ist -> kacke.) Nun hast du vier Adern. Finde zunächst mal die ankommende Phase - sicherlich eine der braunen (Schraubendreher-Prüfer mit Glimmlampe). Die Phase kannst du dann testweise einfach mal an die anderen Adern halten. Bei einer wird der Rollladen nach oben zucken, bei einer anderen zuckt er nach unten (vermutlich braun und schwarz). Was die vierte (braun) sein könnte wird sich zeigen. Wenn die Sicherung fliegt, war es wahrscheinlich der Neutrallleiter, nur mit falscher Farbe. Ich vermute eher, dass die Phase aus der Rollladen-Schalterdose weitergeführt ist zu einem Lichtschalter oder so. Das wäre blöd, weil dir dann der Neutrallleiter für deinen neuen Rollladenschalter fehlt.
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
|
#13
|
||||
|
||||
Danke mal für die Antworten => einer der braunen ist Phase, + ich werde erst mal den alten Schalter einsetzen - der neue hat 5 Anschlüsse.
Dann werde ich den Elektriker anrufen + einfach mal fragen - auch zur Klemmung: wenns falsch ist, muss er nachbessern (Garantie) => wollte aber vorher wissen, obs falsch ist. Danke + Tschüs, Reinhard |
#14
|
||||
|
||||
Garantie wird's definitiv nicht geben, allenfalls Gewährleistung.
Setzt voraus, dass tatsächlich irgendwas mangelhaft ist - das erscheint mir aber noch lange nicht klar. Nur weil du etwas "nicht gut" findest (Zitat) heisst das nicht, dass es nicht doch völlig in Ordnung ist. Wie schon gesagt: es ist völlig normal und üblich, die Phase von einem Schalter zum nächsten weiter zu führen. Dass dir jetzt vermutlich der Neutralleiter in deiner Schalterdose fehlt, das ist sehr wahrscheinlich kein Mangel. Und fällt damit nicht unter die Gewährleistung.
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
|
#15
|
|||
|
|||
noch mal zu der Klemmstelle im Kabelkanal...
lt DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06 ist eine Klemmstelle im Kabelkanal nicht zulässig Dort wird gefordert, daß alle Verbindungen zur Besichtigung, Wartung und Prüfung zugänglich sein müssen (Abschnitt 526.3). Das bedeutet also, daß Du zwingend eine Muffe oder eine Dose setzen mußt und zur Lüsterklemme noch das hier: Nach DIN VDE 0100-520 (526.5.6) ist eine Leiterverbindung nur durch fest angeordnete Verbindungsmittel zulässig. Damit ist der Eiinsatz dieser Klemmen in einer Dose nicht normgerecht . siehe auch: https://www.elektropraktiker.de/ep-2...20d35a3313e13e
__________________
MfG, Frank. |
#16
|
||||
|
||||
Steht da speziell im Kabelkanal nicht zulässig? Oder bezieht sich das auf die Sichtbarkeit ?
Wenn ich die Abdeckung vom Kanal abnehmen kann zur Sichtprüfung ? Ich frage deshalb,weil gerade der zertifizierte Fachbetrieb dies bei mir so gemacht hat. Gruß Ralf |
#17
|
||||
|
||||
Einen Kabelkanal kann ich doch genauso leicht öffnen wie eine Dose?
|
#18
|
||||
|
||||
So als Denkanstoss:
Garage oder Keller mit Aufputzmontage, insgesamt 40m Kabelkanal. Such mal die eine Klemmstelle mit Klemmen im Kanal, wo das Kabel zu kurz war...
__________________
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#19
|
||||
|
||||
Zitat:
Eine Muffe ist deutlich schlechter zugänglich (und nicht zerstörungsfrei) als ein Kanal. |
#20
|
||||
|
||||
Zitat:
Einfach mal schwarz gegen jede braune Leitung prüfen. Dann weiß man auch, welche der braunen für die Steuerung sind.
__________________
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
#21
|
|||
|
|||
das schon, aber weiß ein anlagenfremdes Elektrounternehmen auch von der versteckten Klemmstelle? Wer findet die Klemmstelle wenn du nicht da bist, weil Du zB mit deinem Boot gerade den Boden des Atlantiks erkundest???
__________________
MfG, Frank. |
#22
|
|||
|
|||
Hallo Ralf,
Zitat:
hier noch was zum Nachlesen: http://www.wago.ch/media/3_branchsol...sen_1-2012.pdf PS: ein Kabelkanal ist auch ein verkleiden einer Reparaturstelle
__________________
MfG, Frank. |
#23
|
||||
|
||||
Zitat:
Aber du hast geschrieben: Zitat:
Die aktuelle DIN kenn ich nicht, mir geht es wie dem Threadstarter, berechtigt aber seit der Ausbildung vor langer Zeit anders unterwegs. |
#24
|
||||
|
||||
Unkundig bin ich auch nicht.Mir geht es genau wie Wolf und dem Themenstarter,seit 1984 raus aus dem Beruf .Deshalb überlasse ich auch bestimmte Sachen dem Fachbetrieb.Die Sichtprüfung in der Norm stelle ich mir auch lustig vor bei überputzten/tapezierten Dosen.Auch das auffinden von Dosen in verkleideten Decken wird ohne den Betreiber der Anlage,falls der gerade im Atlantik ist ,trotz Norm schwierig.
Gruß Ralf
|
#25
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Kein Strom -->Also kann das Gerät nicht gehen. Dann rückwärts verfolgen bis man Strom findet. Und dann: Muss das Problem zwischen den 2 Stellen liegen wo zum letzten Mal Strom ist und zum ersten mal kein Strom P.S.: Ich finde ja zu kurz abgeschnittene und dann angefrickelte Kabel auch net gut.
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
|
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Hauselektrik | Erdbär | Technik-Talk | 21 | 08.10.2012 16:22 |
Fragen Fragen Fragen | GriesgramDerGrobe | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.09.2011 23:14 |
Hauselektrik | Gustl | Kein Boot | 27 | 01.03.2007 13:51 |
Fragen über Fragen zu Boot und Motor | Ricky | Technik-Talk | 17 | 01.03.2003 22:25 |
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz | Tilo | Allgemeines zum Boot | 25 | 25.10.2002 09:01 |