boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 30.03.2018, 11:19
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.10.2007
Ort: München -Süd
Beiträge: 1.244
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Elektrofrage -hochflexibles Kabel

Hallo ,

Ist eine 16 mm² Leitung Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser 0,1mm

geeignet , um damit eine Trailerwinde , max Stromaufnahme 150 Ah-12 V
zu betreiben .
Kabellänge etwa 4 m .

Oder sollte der Einzeldraht doch stärker sein .

Danke für die Tips
__________________
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 30.03.2018, 11:39
Lombardini Lombardini ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 28.03.2010
Ort: ......an der Müritz
Beiträge: 6.748
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard

Moin moin Josef,
entsprechend der Empfehlung hier: https://campofant.com/kabelquerschni...itt-berechnen/
Ist selbst der dreifache Querschnitt deiner 16er Kabel noch zu dünn.
__________________
M.f.G.
harry
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 30.03.2018, 11:48
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hallo ,

Ist eine 16 mm² Leitung Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser 0,1mm

geeignet , um damit eine Trailerwinde , max Stromaufnahme 150 Ah-12 V
zu betreiben .
Kabellänge etwa 4 m .

Oder sollte der Einzeldraht doch stärker sein .

Danke für die Tips
auf den Einzeldraht kommt es da weniger an.....

mit 16mm² Gesamtleitungsquerschnitt, kann man so eine Winde theoretisch betreiben, nur ist dann der Leistungsverlust durch den großen Spannungsabfall recht stark.

Je größer der Gesamtquerschnitt, desto geringer wird der Leistungsverlust. Irgendwo muss man aber einen Kompromiss schließen.

Den ca doppelten Querschnitt würde ich daher als Minimum ansehen.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 30.03.2018, 22:33
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 20.07.2011
Ort: Mönchengladbach
Beiträge: 1.122
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Standard

Hallo Josef,

in dieser Tabelle kannst Du den Kabelquerschnitt ablesen, wobei als Länge die Plus und die Minus Leitung zusammen gerechnet werden müssen

Gruss
Detlef
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kabelquerschnitte-Leitungslaenge_g.jpg
Hits:	153
Größe:	47,4 KB
ID:	791602  

Geändert von dampfer (30.03.2018 um 22:40 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #5  
Alt 31.03.2018, 07:19
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

Eine Ankerwinde mit 150 AH gibt es nicht.Oder meinst du 150Amp?
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #6  
Alt 31.03.2018, 09:58
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Josef,

in dieser Tabelle kannst Du den Kabelquerschnitt ablesen, wobei als Länge die Plus und die Minus Leitung zusammen gerechnet werden müssen

Gruss
Detlef
und wo könnte man dort 150A ablesen?

Ich würde mich eher an die Angaben des Windenherstellers, was die Kabeldimensionierung betrifft, halten, sofern es die gibt.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 31.03.2018, 10:22
kishu kishu ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 14.06.2017
Ort: Middelfranken
Beiträge: 34
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard

Hi,

das ist quasi ein Teil meiner Arbeit, also 16mm² sind 16mm², egal ob aus feindrähtigem Aufbau oder normalen, es ändert sich dann eben die Anzahl der Einzeldrähte um auf den Nennquerschnitt zu kommen,

die Vorredner haben natürlich recht, man braucht dafür eine Stromangabe i.V.m einer Zeitangabe um sauber zu dimensionieren, [Ah] bezeichnet ja einen Energieinhalt, typischerweise eines Speichers(Batterie).

Wie sich geringer Querschnitt/längere Zuleitung auf einen Elektromotor (ohne Umrichter) auswirkt ist in etwa so:
Geringere Versorgungspannung(Spannungsfall Leitung) würde bei gleichbleibenden Drehmoment zu geringerer Drehzahl führen.

Als Daumenwert gingen wir früher von 10A / mm² Cu aus. Aber in der Realität wählt man abhängig vom Stromprofil die geeignete Vorsicherung und nach dieser richtet sich der Querschnitt.

Genau könnte das natürlich unter Angabe der Erforderlichen Parametern simuliert werden...

Beste Grüße
Jonathan
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 31.03.2018, 13:20
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Dass es sich bei der Angabe zu der Winde um 150A und nicht um 150Ah handeln wird, dürfte wohl mittlerweile auch dem TE klar sein....
Dieser Fehler wird in Foren sehr häufig gemacht.

Dass die Leistung der Winde bei geringerem Leistungsquerschnitt sinkt, weil sich dann schlichtweg ein größerer Widerstand in Reihe zum Motor befindet, war ebenfalls schon gesagt.

Der Daumenwert 10A pro mm² ist für die Belastung des Kabels in Ordnung, muss aber nicht annähernd mit den Empfehlungen des Winden-Herstellers übereinstimmen, denn der muss zusätzlich noch einigermaßen sicher stellen, dass bei Belastung genug Spannung an der Winde ankommt.

Die Absicherung stand hier gar nicht zur Debatte.
I.d.R. werden solche Motoren ca mit deren Nennstrom abgesichert, auch dann, wenn die Kabel aus den o.a. Gründen erheblich mehr Querschnitt haben sollen und daher auch mit erheblich mehr Strom belastet werden könnten.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 31.03.2018, 16:47
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.10.2007
Ort: München -Süd
Beiträge: 1.244
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ingo Beitrag anzeigen
Eine Ankerwinde mit 150 AH gibt es nicht.Oder meinst du 150Amp?

hi ,
stimmt natürlich , in der Betriebsanleitung steht Stromstärke 150 A bei 1800 KG Zug .

Danke für den Hinweis .

ich nehme jetzt 35 mm² Zuleitung , das sollte dann für die paar Minuten des Betriebs reichen .
__________________
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 31.03.2018, 17:01
Lombardini Lombardini ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 28.03.2010
Ort: ......an der Müritz
Beiträge: 6.748
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard

Und mehr als Warm werden kanns ja nicht, möglich auch das die Max. Zugkraft dann nicht ganz erreicht wird.
__________________
M.f.G.
harry
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 31.03.2018, 18:12
iXware iXware ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 19.12.2016
Ort: Lausitzer Seenland
Beiträge: 867
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Standard

Hallo Josef,

hast Du denn Batteriekasten nicht direkt unter der Winde oder warum müssen deine Kabel so lang sein? Was ist denn das für eine Winde...
__________________
MfG, Frank.
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 31.03.2018, 18:17
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
hi ,
stimmt natürlich , in der Betriebsanleitung steht Stromstärke 150 A bei 1800 KG Zug .

Danke für den Hinweis .

ich nehme jetzt 35 mm² Zuleitung , das sollte dann für die paar Minuten des Betriebs reichen .
mit 35mm² kannst du die Winde durchaus stundenlang betreiben.
Den Anschlusskabeln macht es jedenfalls nichts aus.
Die Batterie wird allerdings nicht sehr lange mitspielen und die Winde selbst, vermutlich auch nicht unbedingt.
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 31.03.2018, 18:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 31.10.2007
Ort: Lübz
Beiträge: 2.110
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Standard

Mit Umlenkrolle braucht die Winde nur die halbe Kraft was sich auf die Stromstärke auswirken könnte. Da aber die doppelte Zeit benötigt wird, bleibt der Stromverbrauch etwa gleich. Materialschonender wäre es auf jeden Fall beim arbeiten an der Leistungsgrenze.
__________________
MfG Roland

"Geht nicht" gibt´s nicht!
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 01.04.2018, 10:30
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Mit Umlenkrolle braucht die Winde nur die halbe Kraft was sich auf die Stromstärke auswirken könnte. Da aber die doppelte Zeit benötigt wird, bleibt der Stromverbrauch etwa gleich. Materialschonender wäre es auf jeden Fall beim arbeiten an der Leistungsgrenze.
warum?
an der Leistungsgrenze, werden die Batterie und die Winde stärker in Anspruch genommen.
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Elektrofrage Außenanlage 45meilen Kein Boot 5 12.11.2017 09:21
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Elektrofrage? rafinn Kein Boot 11 16.11.2012 21:28
Elektrofrage: wie Übergangswiederstände entfernen ? PS-skipper Technik-Talk 35 23.10.2006 12:31


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.