boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 15.11.2006, 18:24
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 02.11.2006
Ort: 25761 Büsum
Beiträge: 101
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Landanschluß in Bayliner einbauen

Moin Moin,

wie schon gesagt ich möchte mir in meinen Bayliner einen Landanschluß einbauen. Ich möchte meine beiden Batterien über Ladegerät laden, sowie 4 Steckdosen verbauen eventuell auch noch etwas Licht.

Wie stell ich das am besten an und was sollte ich beachten.
Kann ich eigentlich wärend des Ladevorgangs auch das 12V Netz nutzen
oder brauche ich da ein Spezielles Ladegerät?

Hmmmm, hoffe Ihr könnt mir helfen.
wenn es geht gebt auch Tips zu den Komponenten.
Bin über alles Dankbar.

Mfg
Dennis
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7824_1163611472.jpg
Hits:	1032
Größe:	32,7 KB
ID:	34282  
__________________
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)

http://www.bayliner-club.de
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 15.11.2006, 18:41
Benutzerbild von divefreak
divefreak divefreak ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2006
Ort: Flensburg
Beiträge: 9.271
Boot: mir langen die Probefahrten! ;-)
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
divefreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Wer kann Helfen??? Landanschlüß in Bayliner einbauen

Zitat:
Zitat von Dennis
Moin Moin,

wie schon gesagt ich möchte mir in meinen Bayliner einen Landanschluß einbauen. Ich möchte meine beiden Batterien über Ladegerät laden, sowie 4 Steckdosen verbauen eventuell auch noch etwas Licht.

Wie stell ich das am besten an und was sollte ich beachten.
Kann ich eigentlich wärend des Ladevorgangs auch das 12V Netz nutzen
oder brauche ich da ein Spezielles Ladegerät?

Hmmmm, hoffe Ihr könnt mir helfen.
wenn es geht gebt auch Tips zu den Komponenten.
Bin über alles Dankbar.

Mfg
Dennis

Leab ChampII Ladegerät + EDR und du hast alles was du ladetechnisch willst. Das Ladegerät kann auch puffern wenn du 12V nutz während du am Landanschluß hängst. Das EDR/SP Relais sorgt für ne Intelligente Ladeverteilung und ist deutlich günstiger als ein Ladegrät für 2 Batterien, da das dann eigentlich 2 Lader in einem Gehäuse sind.

Und dann nen Landanschluß von Philippi und die Absicherung paßt auch.

Denk dran die 230V Seite darf eigentlich nur ein Elektriker bauen.

MFG René
__________________
MFG René

Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 15.11.2006, 20:17
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 02.11.2006
Ort: 25761 Büsum
Beiträge: 101
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard

Ja Ok die 220v geschicht lass ich dann von einem Elektriker klemmen.
Danke
__________________
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)

http://www.bayliner-club.de
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 15.11.2006, 20:31
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 02.11.2006
Ort: 25761 Büsum
Beiträge: 101
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard

Frage was ist ein EDR?

Was für ein Leab Camp II (Typ)würdest Du nehmen
für 2 * 12V Batterie a 650A?
__________________
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)

http://www.bayliner-club.de
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 15.11.2006, 20:31
Free Willy Free Willy ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.04.2003
Ort: Kondrau
Beiträge: 555
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard

Ich hab ein 6 m Boot- habe aber keine Landanschlußdose augesägt. Ich geh an Steuerbord hinten mit dem Kabel vom Stromverteiler zuerst auf einen 3-fach Stecker, da steck ich meine 2 Ladegeräte an und mit dem 3. Stecker betreibe ich meine festeingebauten Steckdosen
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 15.11.2006, 20:34
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 02.11.2006
Ort: 25761 Büsum
Beiträge: 101
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard

Hmmmm muss sagen das ich es schon etwas ordentlich haben möchte und daher einen Festeinbau anstrebe.

Was hast du für Ladegeräte?
__________________
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)

http://www.bayliner-club.de
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 15.11.2006, 21:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Wer kann Helfen??? Landanschlüß in Bayliner einbauen

Zitat:
Zitat von divefreak

Leab ChampII Ladegerät + EDR und du hast alles was du ladetechnisch willst. Das Ladegerät kann auch puffern wenn du 12V nutz während du am Landanschluß hängst. Das EDR/SP Relais sorgt für ne Intelligente Ladeverteilung und ist deutlich günstiger als ein Ladegrät für 2 Batterien, da das dann eigentlich 2 Lader in einem Gehäuse sind.

Und dann nen Landanschluß von Philippi und die Absicherung paßt auch.

Denk dran die 230V Seite darf eigentlich nur ein Elektriker bauen.

MFG René
René es gibt doch auch tolle Kombis.

Ladegerät mit mehreren Ausgängen und einer Landanschlusseinheit (FI) in einer Kiste.

P.S. Ein Ladegerät mit mehreren Ausgängen ist nur ein Ladegrät mit integrierten Trenndioden..
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 15.11.2006, 21:46
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Captain
 
Registriert seit: 22.10.2004
Ort: Sylt
Beiträge: 650
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard Re: Wer kann Helfen??? Landanschlüß in Bayliner einbauen

Zitat:
Zitat von Cyrus
Zitat:
Zitat von divefreak

Leab ChampII Ladegerät + EDR und du hast alles was du ladetechnisch willst. Das Ladegerät kann auch puffern wenn du 12V nutz während du am Landanschluß hängst. Das EDR/SP Relais sorgt für ne Intelligente Ladeverteilung und ist deutlich günstiger als ein Ladegrät für 2 Batterien, da das dann eigentlich 2 Lader in einem Gehäuse sind.

Und dann nen Landanschluß von Philippi und die Absicherung paßt auch.

Denk dran die 230V Seite darf eigentlich nur ein Elektriker bauen.

MFG René
René es gibt doch auch tolle Kombis.

Ladegerät mit mehreren Ausgängen und einer Landanschlusseinheit (FI) in einer Kiste.

P.S. Ein Ladegerät mit mehreren Ausgängen ist nur ein Ladegrät mit integrierten Trenndioden..
hi , was meinst du mit kombis ??

hast du einen link mit beispiel?? oder ein firma kenne das nur getrennt
__________________
Grüße..... ALEX


Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 15.11.2006, 21:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Wer kann Helfen??? Landanschlüß in Bayliner einbauen

Zitat:
Zitat von maui

hi , was meinst du mit kombis ??

hast du einen link mit beispiel?? oder ein firma kenne das nur getrennt
Schau mal in 5 Minuten ins Werbeforum
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 15.11.2006, 21:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

Free Willy:
Zitat:
Ich hab ein 6 m Boot- habe aber keine Landanschlußdose augesägt. Ich geh an Steuerbord hinten mit dem Kabel vom Stromverteiler zuerst auf einen 3-fach Stecker, da steck ich meine 2 Ladegeräte an und mit dem 3. Stecker betreibe ich meine festeingebauten Steckdosen
Hi ! Verstehe ich das richtig, Du hast KEINEN Fehlerstromschalter (Fi) verbaut ?! Bitte überdenke das, so ein kleines 20€-Teil kann Dir das Leben retten !
Danke !
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 15.11.2006, 22:00
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Captain
 
Registriert seit: 22.10.2004
Ort: Sylt
Beiträge: 650
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard

@ Cyrus

du hast ne pn wollte hier nich alles voll müllen
__________________
Grüße..... ALEX


Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 15.11.2006, 22:16
Benutzerbild von Superpapa
Superpapa Superpapa ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.03.2005
Ort: Berlin
Beiträge: 2.181
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard

Naja, irgend ein Verlängerungskabel an Bord ziehen und ne Dreifachsteckdose ran und fertsch
RISIKO !!!!
Bei einem Landanschluss ist die Erdung und der Personenschutz wichtiger als die Art und Menge der Ladegeräte. Es geht damit los, dass nur eine bestimmte Sorte Kabel zwischen Boot und Landsteckdose verwendet werden darf (H07RNF), mit CEE Stecker und Kupplung. Sogar die Länge (min 10 m, max. 25 m) ist vorgeschrieben.
Dann die Erdung: Wenn man den Schutzkontakt direkt auf Batterieminus oder (Metall-)Bootskörper legt, verschwinden Unterwasser-Metall-Teile im Elektrolysehimmel.
Ob Trenntrafo, FI-Absicherung, galvanische Trennung u.s.w. eingesetzt werden, ist da eine wichtigere Entscheidung, als die Ladegerätsorte. Wobei ich da ein I-U-Kennliniengerät bevorzuge. Ob nun mehrere oder eines mit mehreren Ausgängen ist egal.
Der Herr Reincke hat zum Thema Stromnetz auf Yachten eine interessante Homepage.
Noch ein Hinweis: In meiner Kühlbox ist der 220-V-Schutzkontakt direkt mit 12-V-Batterie-Minus verbunden. Gottseidank habe ich vorher gemessen, sonst hätte sich sicherlich einiges weg-elektrolysiert. Beim TT-Netz klappts jetzt. Also bitte nicht einfach 220 V reinstecken.
Gruss
Michael
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 15.11.2006, 23:08
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Prachuab Khiri Khan 11°44'37"N 99°47'17"E
Beiträge: 2.279
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Superpapa
Dann die Erdung: Wenn man den Schutzkontakt direkt auf Batterieminus oder (Metall-)Bootskörper legt, verschwinden Unterwasser-Metall-Teile im Elektrolysehimmel.
das stimmt so nicht, nur wenn der landanschluß "fehlerhaft" ist.

Zitat:
Zitat von Superpapa
Ob Trenntrafo, FI-Absicherung, galvanische Trennung u.s.w. eingesetzt werden, ist da eine wichtigere Entscheidung, als die Ladegerätsorte.
trenntrafo s bewirken automatisch eine galvanische trennung, das ist ihr lebenszweck und zu empfehlen sind sie obendrein.

bis denn
__________________
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!

rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 16.11.2006, 07:22
Benutzerbild von divefreak
divefreak divefreak ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2006
Ort: Flensburg
Beiträge: 9.271
Boot: mir langen die Probefahrten! ;-)
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
divefreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Dennis
Frage was ist ein EDR?

Was für ein Leab Camp II (Typ)würdest Du nehmen
für 2 * 12V Batterie a 650A?
Ein EDR/SP Relais ist ein "inteligentes" Ladetrennrelais.

650A? Also ca 80AH? Dann langt das kleine.

MFG René
__________________
MFG René

Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 16.11.2006, 07:26
Benutzerbild von Superpapa
Superpapa Superpapa ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.03.2005
Ort: Berlin
Beiträge: 2.181
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von hartmut2801
Zitat:
Zitat von Superpapa
Dann die Erdung: Wenn man den Schutzkontakt direkt auf Batterieminus oder (Metall-)Bootskörper legt, verschwinden Unterwasser-Metall-Teile im Elektrolysehimmel.
das stimmt so nicht, nur wenn der landanschluß "fehlerhaft" ist....
Nö, auch bei einem vollkommen korrekten Landanschluß ist die ankommende Kraftwerksmasse nicht gleich Bootsmasse. Da sind immer ein paar "Völtchen" Unterschied. Diese führen zu "wunderschönen" Effekten, in Fachkreisen auch Elektrolyse genannt. Deshalb ist ein Anlegen des Schutzkontaktes an den Bootsrumpf zu vermeiden. Leider wird dadurch der Schutz durch den Schutzkontakt ausgehebelt. Deshalb ist es schon richtig, z.B. über einen (ausreichend dimensionierten!) Trenntrafo nachzudenken.
Ich habe bei einem korrekten Landanschluß mit einem Baumarkt-Schätzeisen Spannungsdifferenzen bis 18 V zwischen Stahlrumpf und landseitigen Schutzkontakt gemessen. Das könnten auch Masseeinstreuungen von Straßenbahn, S-Bahn oder auch von Nachbargrundstücken gewesen sein. Der Effekt ist jedenfalls da und die Wirkung möchte ich nicht haben. Außerdem möchte ich mich auf keinen Fall bei fremden Marinas auf die richtige Installation verlassen müssen, lieber selber etwas mehr Aufwand treiben, dann kann mich nichts erschüttern.
Beim französischem Gerät von unserem Hafenmeister vermisse ich übrigens auch die galvanische Trennung.
Gruss
Michael
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 16.11.2006, 08:46
Benutzerbild von divefreak
divefreak divefreak ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2006
Ort: Flensburg
Beiträge: 9.271
Boot: mir langen die Probefahrten! ;-)
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
divefreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Wer kann Helfen??? Landanschlüß in Bayliner einbauen

Zitat:
Zitat von Cyrus

René es gibt doch auch tolle Kombis.

Ladegerät mit mehreren Ausgängen und einer Landanschlusseinheit (FI) in einer Kiste.

P.S. Ein Ladegerät mit mehreren Ausgängen ist nur ein Ladegrät mit integrierten Trenndioden..
Diese Kombis haben sicherlich ihre Berechtigung. Ich bevorzuge aber vernünftig zusammen gestellte Einzelkomponenten.

1. ist man flexlibler
2. im Schadensfall braucht man nur Komponente X tauschen und die Fehlersuche wird auch vereinfacht.


Zu den Ladegeräten mit x>1 Ausgängen, es gibt da (mind) 2 Konzepte

1. das von mir beschriebene 2 Lader in einem Gehäuse.

2. Das von dir beschriebene Konzept mit der Trenndiode.

Unterschied: bei 1 hast du individuell geregelte Ausgänge, bei 2 kann es passieren das dir eine Batterie "gekocht" wird oder das eine Gruppe nicht voll wird.

MFG René
__________________
MFG René

Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 16.11.2006, 21:07
loddar loddar ist offline
Captain
 
Registriert seit: 19.09.2003
Ort: Südniedersachsen
Beiträge: 591
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Standard

wundert mich, dass die 2450 keinen landanschluß hat. unsere 2450 hat landanschluß und steckdosen. wir haben zwar gebraucht gekauft, sämtliche dosens ehen aber original aus.

lothar
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 17.11.2006, 07:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Prachuab Khiri Khan 11°44'37"N 99°47'17"E
Beiträge: 2.279
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

moin,
Zitat:
Zitat von Superpapa
Außerdem möchte ich mich auf keinen Fall bei fremden Marinas auf die richtige Installation verlassen müssen, lieber selber etwas mehr Aufwand treiben, dann kann mich nichts erschüttern.
damit hast du uneigeschränkt recht !!!
was das andere angeht, eine vernünftige marinainstalation hat seine erder so nah wie möglich an den verbrauchern. bei 18 volt ist die anlage irgendwo fehlerhaft !!!
ich tendiere eher zu einer autarken instalation. wenn schon der schwarze festmacher ins spiel kommt, dann unbedingt mit potentialtrennung. bei mir wird eh alles auf 12 volt ausgerichtet, 230 volt für verbraucher IMMER über den wechselrichter. 230 volt von außen ausschließlich für die ladegeräte.

bis denn
__________________
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!

rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 17.11.2006, 08:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

IMMER über Wechselrichter ? Bei der heutigen Technik (Wirkungsgrad, Belastbarkeit) vielleicht die beste Idee !
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #20  
Alt 17.11.2006, 08:33
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Prachuab Khiri Khan 11°44'37"N 99°47'17"E
Beiträge: 2.279
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

moin,
mein trace ist defekt, schluchz, da hab ich mir kurz für zwischendurch einen ersatz geholt, 3000/6000 Watt für 250 euronen. mal sehen was der so taugt. den werde ich mit der klimaanlage foltern ist ja noch garantie drauf.

bis denn
__________________
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!

rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 06.03.2011, 14:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
 
Registriert seit: 21.02.2007
Beiträge: 5.779
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Free Willy:

Hi ! Verstehe ich das richtig, Du hast KEINEN Fehlerstromschalter (Fi) verbaut ?! Bitte überdenke das, so ein kleines 20€-Teil kann Dir das Leben retten !
Danke !
Ich hol den Trööt hier nochmal raus, habe ähnliches vor:
Es soll ein Landanschluß installiert werden, ich möchte 230V haben für
- Licht (4-6x 15-25W, 1x40-60W)
- Radio/CD-Spieler
- 1-2 Steckdosen, um mal nen Heizlüfter oder ein Ladegerät (oder über ne Verteilersteckdose noch mehr Ladegeräte), Kühlbox... anzuklemmen.
Würde das Ganze gerne absichern, was brauch ich da?
Kann ich alle Lampen über eine Sicherung laufen lassen, Steckdosen über eine - oder muß alles einzeln abgesichert sein? Das denke ich nicht, ist ja im Haus auch nicht der Fall...
Welchen Kabelquerschnitt muß ich nehmen?
Ääh - ich mein natürlich, mein Elektriker...
Ich muß ihm doch über die Finger schauen, um zu sehen, daß er alles richtig macht...

Gruß Torben
Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 06.03.2011, 19:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.753
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Standard

Zum wiederholten Male:

"
Ein Landanschluss sollte gegen alle Eventualitäten gesichert sein. Dazu gehört ein FI-Schalter, der vor Fehlerströmen und Berühren spannungsführender Teile schützt, und ein Leitungsschutzschalter, um Kabelbrände und ähnliches Ungemach zu vermeiden. Beides sollte im Fehlerfall beide Pole (Phase und Nulleiter) abschalten, um auch bei einer versehentlichen Verpolung die Schutzfunktion zu gewähren. Die Elektroinstallation in Yachten und Wohnmobilen ist gemäß derNormen DIN 57100 Teil 721 / VDE 57100 Teil 721 vorzunehmen.
In den Normen wird das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V in Caravans, Booten und Jachten sowie ihre Stromversorgung auf Camping- bzw. an Liegeplätzen geregelt.
Die 230V-Elektroinstallation sollten Sie unbedingt einem Fachmann überlassen. Lebensgefahr !
Die wesentlichsten Punkte der Norm:
  • Die Eingangsteckdose muß eine spritzwassergeschütze und geprüfte CEE Eingangssteckdose sein.
  • Alle 220 V-Leitungen müssen dreiadrig (mit Schutzleiter) ausgeführt sein.
  • Der Schutzleiter muß gelbgrün markiert sein und über alle Anschlüsse mitgeführt werden.
  • Alle Steckdosen und Geräte im Fahrzeug müssen einen angeschlossenen (!) Schutzkontakt haben.
  • Direkt hinter der Eingangsdose soll eine Potentialausgleichsleitung (feinadrige Leitung, gelb/grün, min. 4mm²) geschaffen werden.
  • Nur Leitungen des Typs HO7V-K (feinadrige PVC-Leitung)), H07RN-F oder höherwertige mit einem Querschnitt von wenigstens 1,5mm² dürfen verwendet werden.
  • Die Leitungen sind so zu legen, dass diese vor Beschädigungen geschützt sind - in Schutzrohren oder Kabelkanälen.
  • Schutz- und Isolierrohre müssen mit BCF oder ACF gekennzeichnet sein.
  • Die Leitungen müssen getrennt vom Kleinspannungsleitungen (12 V etc.) verlegt werden - in eigenen Schutzrohren und mit eigenen Verteilerdosen.
  • Die gesamte 220-240 Voltanlage ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI Schutzautomat) abzusichern.
  • Als Anschlußleitung zwischen Fahrzeug und Stromversorgung ist eine 3adrige flexible Gummischlauchleitung mit wenigstens 3 x 2,5mm² Querschnitt und einer Länge von höchstens 20m zu verwenden.
Bitte bedenken Sie, daß alle Arbeiten an der Elektroanlage fachgerecht nach handwerklichen Regeln ausgeführt werden müssen. Hierzu zählt auch, dass die Aderenden mit Aderendhülsen vor dem Zerdrücken bzw. Wegdrücken in einer Verschraubung (Klemmleiste etc.) geschützt werden müssen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Haftung für Schäden aus der Anwendung unserer Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen."

Unter Berücksichtigung von o.g. brauchst Du:
  • Ein geeignetes Landanschlusskabel (H07RN-F o.ä., 3x2,5mm², max. 20m)
  • Eine Eingangssteckdose (CEE oder anderes zugelassenes, das ist eigentlich ein "Einbaustecker")
  • Einen Kleinverteiler mit FI- und LS-Schalter (gibts fertig von Philippi, bei Eigenbau durch den Elektriker darauf achten lassen, dass auch der LS-Schalter beidpolig abschalten sollte. Es gibt auch platzsparende FI/LS Kombis)
  • Wenn die Distanz von der Eingangssteckdose bis zum FI mehr als 3m beträgt gehört direkt hinter die Eingangsdose ein FI/LS.
  • Geeignetes Kabel zur Verbindung der Teile (z.B. H07RN-F 3x2,5m²)
  • ggfls. Abzweigdosen, Steckdosen etc.
  • Einen Elektriker, der den Kram zusammenbaut
Gruß,

Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #23  
Alt 06.03.2011, 19:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
 
Registriert seit: 21.02.2007
Beiträge: 5.779
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard

Der Monteur meines Vertrauens lässt nachfragen, mit wieviel A der Steg üblicherweise abgesichert ist, da der Sicherungsschalter im Boot ja entsprechend niedriger abgesichert sein muß.
Kann man das pauschal sagen oder ist das unterschiedlich?

Gruß Torben
Mit Zitat antworten top
  #24  
Alt 06.03.2011, 20:18
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 10.08.2006
Ort: südlich HH / Fehmarn
Beiträge: 5.016
Boot: Maxum 2600 SE, VW 265-6 TDI - Amidala III
Rufzeichen oder MMSI: DJ7070 - 211664330
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von GrunAIR Beitrag anzeigen
Der Monteur meines Vertrauens lässt nachfragen, mit wieviel A der Steg üblicherweise abgesichert ist, ...
Gruß Torben
Das ist uninteressant Torbi

Der FI/LS sollte 16A haben. Die einzelnen Sicherungs-Schalter (thermoelektrisch) für die Verbraucher, werden entsprechend geringer ausfallen (z.B. 10A).

... und wenn der Steg nur 6A hat kannste halt kein Heizlüfter betreiben
__________________
Gruß Ingo
Mit Zitat antworten top
  #25  
Alt 07.03.2011, 09:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
 
Registriert seit: 21.02.2007
Beiträge: 5.779
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard

D.h., der Strom vom Steg kommt über den Landanschluß erstmal bei einem 16A FI/LS Schalter an und wird von da aus weiter an die einzelnen FIs für Licht, Steckdose... abgezweigt? Sind FI und LS denn unterschiedliche Sicherungsautomaten oder worauf muß ich achten?

Gruß Torben
Mit Zitat antworten top
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.