Solarregler Verständnisfrage
Moin, ich komme nicht weiter.
Mir sind 2 Solarmodule mit je 360 Watt zugelaufen. Irgendwas mit Leerlaufspannung 40Volt und 11Ampere. Diese sollen ne 12Volt Bank laden. Welchen Laderegler brauche ich? Danke und Grüße
__________________
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#2
|
||||
|
||||
Ich würde auf jedem Fall einen MPPT Regler nehmen.
Je nach dem ob du die Module in Serie oder Parallel schalten willst brauchst du die entsprechenden Werte Seriell: ca. 100V und 15A Parallel: ca. 50V und 25A jeweils minimum. Wenn beide Module die gleiche Ausrichtung haben und es zu keiner Abschattung kommt würde ich immer in Serie schalten
|
#3
|
||||
|
||||
Moin!
Um die besten Erträge zu erzielen würde ich die Module in Reihe schalten. Das wären dann grob 80V und 11A nach Deinen Angaben. Der Victron Energy 100/15 passt da ganz gut dazu. https://www.victronenergy.de/solar-c...-100-15-100-20 Die Version mit BT kann auch recht brauchbar über eine App bedient werden und eine 30Tage Statistik liefern.
__________________
Gruß Ingo
|
#4
|
Und genau das ist mein Problem.
Das Teil hat nen Ladestrom von max 20 Ampere. Macht nach Adam Riese 240 Watt. Wo bleiben die restlichen 480? Eigentlich bräuchte ich doch nen Regler mit 60 Ampere Ladestrom und 40 Volt Eingangsspannung bei Systemspannung 12 Volt, oder? Grüße
__________________
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#5
|
||||
|
||||
Ich habe bei mir zu hause einige dieser MPPT Regler, die liefern die 60A bei 12V
https://www.morningstarcorp.com/products/tristar-mppt/
|
#6
|
||||
|
||||
Ah,
jetzt verstehe ich Dein Problem. Du brauchst dann natürlich eine Nummer größer. Greif zum 100/50, der kann die Leistung auch abgeben. https://www.victronenergy.de/solar-c...-100-30-100-50
__________________
Gruß Ingo
|
#7
|
||||
|
||||
40V Module kannst Du parallel schalten.
18V Module dagegen muß man sehen. Seriell gibt es sonst Probleme.
__________________
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
|
#8
|
||||
|
||||
Achtung. Diese maximale Leistung liefert der Laderegler nur in einem 48 Volt System. Bei 12 Volt ist es nur ein viertel. Ist bei fast jeden Laderegler so. Bei 12 Volt müßte der Laderegler theoretisch 63 Ampere abgeben wenn beide Paneele voll arbeiten. Du kannst es trotzdem so betreiben wirst aber die Leistung der Platten nicht voll nutzen können. Dafür hast du eine gute Reserve bei schlechten Lichtverhältnissen. Du musst aber drauf achten das der maximale Kurzschlussstrom der Paneele nicht den des Reglers überschreitet. Daher lieber in Reihe schalten.
Besser und einfacher ausgedrückt Beim Mppt 100 / 15 steht die 100 für die maximale Solarspannung und die 15 für den maximalen Ladestrom. Vor dem selben Problem stand ich beim Bau einer autarken Stromversorgung für eine Poolpumpe. Die Platten können insgesamt 580 Watt, liedern seriell 80 Volt und befeuern einen 100Volt/30Ampere Laderegler. Der Regler ist ausgeschrieben auf 700 Watt Ausgangsleistung am Batterieanschluss. Aber nur im 24 Volt Betrieb. Bei 12 Volt dann halt nur 350 Watt. Aber bislang läuft das System auch so tadellos.
__________________
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. Geändert von Jlaudi (21.07.2021 um 14:50 Uhr)
|
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Votronic MPP160 Solarregler Ausverkauf zum Sonderpreis | alexmosel | Werbeforum | 0 | 02.04.2014 11:04 |