Verpolungsanzeige notwendig wen RCD/FI 2-polig?
Moin!
Fällt euch ein Grund ein, wofür eine Landstrom-Phasenkontrolle notwendig wäre, solange man einen RCD hat, der 2-polig abschaltet im Fehlerfall? Ist bei mir nämlich so, ich habe keine Kontrollleuchte und einen 2-poligen RCD. Nun würde ich eine Kontrolle nachrüsten, aber mir fällt kein plausibler Grund dafür ein.. |
#2
|
||||
|
||||
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=314221
Das könnte schon Grund genug sein.
__________________
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#3
|
|||
|
|||
Weil - angefangen bei der Glühbirnenfassung - Teile unter Strom stehen können, die nicht unter Strom stehen sollen.
Auch wenn man die Sicherung raus macht, dann "hinter der Sicherung" mit vertauschter Phase "vor der Sicherung" sein kann? |
#4
|
||||
|
||||
Zitat:
Dem ist der Grund des Fehlerstromes nämlich egal Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#5
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Du ziehst dir ja auch keine schusssichere Weste an und gehst zum Schießstand nebenan und lässt auf dich schießen.
|
#6
|
||||
|
||||
Das bedeutet du hältst auch keinen Feuerlöscher bereit weil ja eh im Brandfall die Feuerwehr kommt? Lieber verhindere ich doch mit einem Blick auf das Display ein Problem als das ein Gerät mir mein Leben retten muss
__________________
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#7
|
||||||
|
||||||
Zitat:
Zitat:
Nur bei Vorhandensein eines RCD besteht eben nicht unmittelbare Lebensgefahr, so wie oft suggeriert wird. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
|
#8
|
|||
|
|||
RCDs schalten eigentlich immer allpolig ab.
Das Problem ist eher die Sicherung. Wenn die auslöst (oder man sie abschaltet, um an der Anlage zu arbeiten), glaubt man, die Anlage wäre stromlos, was sie unter Umständen nicht ist. |
#9
|
||||
|
||||
Zitat:
damit so etwas nicht passiert, muss der LS, nicht nur der RCD, zweipolig ausgeführt sein. Am einfachsten mit einem LS/RCD Kombiautomaten. Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
#10
|
|||
|
|||
DAS stimmt leider so nicht, es gibt durchaus FI (PaidLink), die nur einpolig abschalten und der Nullleiter ist durchgeschleift, da ist die Frage und das Problem berechtigt, ansonsten sehe ich das Problem nicht.
Die Frage kann aber überhaupt nur von Belang sein, wenn der Landstromkasten verpolt verdrahtet wäre, ansonsten ist bei einer vorschriftsmäßigen Installation UND CEE Steckern / Kupplungen bis zum FI eine Verpolung gar nicht möglich. Die gibt es nur, wenn man per Adapter und Schukokabel an Bord geht, was nun mal verbreitet aber unzulässig ist. |
#11
|
|||
|
|||
Zitat:
Das ja nu quatsch. Wer stellt denn (mit meinem Leben als Einsatz) sicher, dass alle CEE Steckdosen auf irgendwelchen Liegeplätzen RICHTIG verdrahtet sind? Sie sollten, na klar, aber wer weiß das schon? EDIT: Vergiss es! Falsch gelesen. Genau: Wenn der Landseitige Anschluss falsch verdrahtet ist, könnte es ein Problem geben. Du hast Recht, ich habs falsch gelesen. Und ihr habt Recht, ich einen Gedankenfehler und nun den Grund für die Nachrüstung:_ Ich hatte immer nur den 2-poligen RCD im Kopf (ich kenne übrigens einen Haufen einpolig trennende FI und RCD) und nicht daran gedacht, das im Falle eines Falles ja auch mal "nur" die Sicherung rausfliegen oder mit Absicht ausgeschaltet sein könnte. Siehste. Gut, dass ich gefragt hab. |
#12
|
||||
|
||||
Zitat:
der verlinkte Automat ist kein reiner RCD, sondern ein kombinierter RCD/LS Automat. Da ist es beim RCD egal, ob er 2polig ausgeführt ist, da im Fehlerfall (Fehlerstrom) über die Kontakte des 2poligen LS allpolig abgeschaltet wird. Reine RCDs schalten immer allpolig ab. Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
#13
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Ja, das Thema habe ich mitverfolgt, mich aber zurückgehalten. Bei "nur" verpolten L und N Leitern dürfte ja nirgendwo ein Kribbeln auftauchen, wenn sonst alles stimmt.
|
#14
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Alle von außen zu berührenden Metallteile gehören geerdet und dürfen keine Verbindung zu Nullleiter oder zu Phase haben. Ich bin gerne bereit zu lernen, aber bitte nicht mit der allgemeinen Aussage: da steht was unter Spannung, was nicht darf und das ist gefährlich.: Der Verweis auf den Parallelen Tröt Da ist ja gar nichts geerdet wegen des fehlenden Schutzleiters in der Zuleitung und wahrscheinlich parallel auch noch ein Gerät defekt. Die mögliche Vertauschung Phase und Null kann da nicht die Basisursache sei. Gruß Rüdiger
|
#15
|
||||||
|
||||||
Zitat:
und wenn es eine Verbindung von geerdeten Metallteilen zu L oder N geben sollte, würde der RCD auslösen. Zitat:
Kein 2poliger LS, nur L abgesichert. L und N vertauscht, egal warum. 230V Lampe mit herkömmlicher E-Fassung. Leuchtmittel der Lampe defekt, soll getauscht werden. Vorbildlich wird vorher der LS ausgeschaltet und das Leuchtmittel herausgedreht, dabei fasst man aus Versehen das Gewinde des Leuchtmittels an. Rumms, das tat dann weh, auch wenn der RCD auslöst. Oder ein ein wenig abgewandelter Fall: Absicherung vorbildlich mit 2poligen LS und RCD, L und N vertauscht. Leuchtmittel der oben genannten Lampe soll getauscht werden, egal aus welchem Grund. Auch hier liegt L wieder am Gewinde der Fassung an, egal ob die Lampe über den Schalter aus oder noch eingeschaltet ist. Das war ja auch unter anderem das Problem mit der mitlerweile verbotenen "Hamburger Wechselschaltung". Das wären auch schon die einzigen Fälle die mir so in den Sinn kommen, wo es auf eine richtige Polung ankommt. Ansonsten sind doch alle Verbraucher an Bord über eine Schuko Steckdose angeschlossen. Und ab dort gibt es keine Norm mehr zu der Polung. Die Überwachung der Polung kommt ja ursprünglich aus den USA, in Deutschland war nach VDE nur eine Überwachung der anliegenden Spannung Vorschrift. In der ISO steht dagegen, dass auch die Polung überwacht werden muss. Ich habe mich jetzt nicht mit den Netzformen in den USA beschäftigt, aber sie scheinen doch sehr unterschiedlich zu Deutschland zu sein. Möglicherweise ist es bei den USA Netzformen lebensgefährlich, wenn L und N vertauscht sind. Jörg Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
|
#16
|
|||
|
|||
Zitat:
Der Einfachheit und Baugröße halber werden aber solche kombinierten FI/LS gerne genommen, speziell, wenn man nur sehr wenige Stromkreise abzusichern hat, oder die Absicherung nachschaltet mit div. Sicherungsautomaten. Die Tatsache, daß das ein kombinierter FI/LS ist, widerspricht doch nicht der Tatsache, daß der eben nur einpolig abschaltet und der Nullleiter durchgängig bleibt. Dann kann Verpolung gefährlich sein, denn dann hat man die nicht abgeschaltete Phase unter Strom bei ausgelöstem FI. Also: Augen auf beim FI Schalter Kauf! |
#17
|
|||
|
|||
Hallo Jörg
Alles OK, das ist verstanden. Wer natürlich mit dem Finger in die Fassung fasst, wenn die Birne draußen ist, …… Ich hatte es aber so verstanden: Auch wenn eine zweipolige Sicherung verbaut ist, kann es passieren, dass beim Vertauschen von Null und Phase etwas unter Spannung stehen kann, was nicht unter Spannung stehen darf. Und genau das sehe ich nicht. Wenn ich natürlich die Sicherung beim Leuchtmittelwechsel nicht ausschalte, dann kann das passieren, was Du sagst. Wir haben uns technisch verstanden! Gruß Rüdiger |
#18
|
||||
|
||||
Moin moin,
Zitat:
Ich mag einfach die Denkweise 'mit Sicherheitssystem XYZ bin ich ja sicher, also braucht man bei $HANDLUNGSWEISE nicht so genau drauf achten' nicht besonders gerne - zusätzliche Sicherheitssysteme wie ein FI sollten die Sicherheit in Anlagen verbessern und das resultierende Sicherheitsniveau erhöhen, nicht zur Kompensation für evtl. darunterliegende Fehler dienen. lg, justme |
#19
|
|||||
|
|||||
Zitat:
laut Beschreibung schaltet er 2polig. Das Schaltbild auf dem Automaten ist nicht vollständig, es zeigt nur den RCD, aber nicht die LS. Der RCD ist mechanisch mit den beiden LS gekoppelt. Jetzt genügt es, wenn die Kontakte der LS 2polig abschalten. Löst der RCD aus, werden die Kontakte der LS betätigt. Daher ist es egal, ob beim RCD der N durchgeschliffen wird oder nicht. Die Trennung vom Netz erfolgt trotzdem 2polig (L und N). Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
|
#20
|
|||
|
|||
Allpolig schaltende RCBO kosten ca. Faktor 3-4 eines einfachen RDBO. Nimmt man einen AFDD dazu und noch einen allpoligen LS ist man bei ca. 300-350 EUR - aber auch sicher vor allem was da kommen mag.
Bitte mal alle nach "Landstrom AFDD RCBO FI/LS" googeln. Danke. |
#21
|
|||
|
|||
Die Frage ist doch lediglich, ob der vorhandene FI/LS tatsächlich allpolig abschaltet......
Das wäre im Zweifel ja nicht schwierig zu prüfen. Bei ABB steht zu den normalen FI/LS (DS201) z.b., dass nur 1 Pol "geschützt" ist, was auch immer das genau bedeutet. So ein Kombischalter kostet rund 30€. Die andere Art des FI/LS Schalters (DS202) hat dagegen 2 geschützte Pole und kostet rund 150€. meine Vermutung: beide schalten grundsätzlich allpolig. Bei Fehlerstrom kein Problem. Nur bei Kurzschluss über PE würde der günstigere Schalter nicht auslösen, wenn N und P vertauscht sind. Eine Kombination aus einfachem FI (allpolig schaltet) mit einer gebrückten Doppel-Sicherung dürfte dem abhelfen. |
#22
|
|||||
|
|||||
Zitat:
kurz zur Begriffserklärung, nicht dass wir aneinander vorbei reden: Mit "allpolig" meine ich, dass in einem Fehlerfall (Fehlerstrom und/oder Überstrom) L und N getrennt werden. Könntest Du mir mal einen "allpoligen" und einen "einfachen" RCBO verlinken? Ich kenne keinen RCBO, wo im Fehlerfall (Fehlerstrom und/oder Überstrom) nur ein Pol getrennt wird. AFDDs (Brandschutzschalter) waren in diesem Thread bisher noch kein Bestandteil. Komme ich aber gleich dazu. Wenn ein RCBO verbaut ist, wird kein weiterer allpoliger LS benötigt. Der ist ja schon im RCBO mit integriert. Zu den Preisen: Für meine RCBO-AFDD Kombination mit Markenware hatte ich gute 100,-€ bezahlt. Wäre auch günstiger gegangen, aber ich wollte so wenig Teileinheiten, wie möglich. Jetzt ist diese RCBO-AFDD Kombination nur 2 Teileinheiten breit. RCBO: https://www.elektro4000.de/Elektroin...::1334209.html AFDD: https://www.elektro4000.de/Elektroin...::1161087.html Beide Module können miteinander gekoppelt werden, was die Verkabelung nochmals reduziert. Egal welcher Fehler auftreten sollte, L und N (allpolig für mich) würden getrennt werden. Vor einem Jahr waren die Teile auch noch günstiger. Bei AFDDs teilen sich die Meinungen. Ich hatte mich dafür entschieden. Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
|
#23
|
|||
|
|||
Die Frage ist eher, ob ein "2-poliger FI" nicht nur 2-polig abschaltet, sondern auch beide Pole auf Fehlerstrom prüft.
|
#24
|
||||
|
||||
Natürlich, er kann ja nur dann bemerken, dass es einen Fehlerstrom gibt.
__________________
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
|
#25
|
||||
|
||||
Zitat:
dem Summenstromwandler im RCD ist es egal, ob der Strom von L zu N, oder von N zu L fließt. Egal ob der Fehlerstrom bei L oder N aufrtitt, der RCD löst aus. Jörg
__________________
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Verpolungsanzeige für Hutschiene, gibts das? | volker1165 | Technik-Talk | 61 | 08.08.2020 15:51 |
Wechselrichter, RCD, USV, noch ein RCD.... | volker1165 | Technik-Talk | 9 | 14.07.2020 08:36 |
Verpolungsanzeige Elektropanel | tom666 | Technik-Talk | 11 | 17.05.2015 21:46 |
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) | Johnny | Kein Boot | 34 | 19.05.2013 23:45 |