boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 02.06.2003, 19:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Warum Schutzleiter?

Ihr kennt doch sicher das Problem mit der galvanischen Korrosion.

Letzlich gab mir ein Elektro-Ing. (Der auch viel mit Booten zu tun hat) den Tip den Schutzleiter vom Landanschluß erst gar nicht im Boot anzuschließen.

Denn ohne Schutzleiter gibt es auch keine galvanischen Ströme.

Vorraussetzung für die Aktion ist allerdings ein FI-Schalter, Sicherungsautomaten und ein verkabelter Schutzleiter im Boot mit einer Verbindung zur 12 Volt Masse... (Erdung über den Antrieb).

Ich finde die Idee gut.
Denn bei Generatorbetrieb und beim Wechselrichtern in einer Bucht habe ich auch keinen landseitigen Schutzleiter....

und jetzt dürft Ihr mir den Kopf einschlagen.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 02.06.2003, 20:06
Peter Peter ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 01.02.2002
Ort: 42781 Haan
Beiträge: 133
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hey Cyrus,
warum den Schädel einschlagen????? Ich kipp Warsteiner drüber
Die Methode kann Probleme geben.
Wenn das angeschaltete Gerät Kondensatoren von N & L nach PE geschaltet hat! (EMV Schutzmassnahme, Y-Kondensatoren)
Dann fliest doch wieder ein Strom über die Y-Kondensatoren nach PE-an Masse 12V über den Antrieb ins Wasser.
Gruss
Peter
__________________
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 02.06.2003, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Peter
Hey Cyrus,
warum den Schädel einschlagen????? Ich kipp Warsteiner drüber
Die Methode kann Probleme geben.
Wenn das angeschaltete Gerät Kondensatoren von N & L nach PE geschaltet hat! (EMV Schutzmassnahme, Y-Kondensatoren)
Dann fliest doch wieder ein Strom über die Y-Kondensatoren nach PE-an Masse 12V über den Antrieb ins Wasser.
Gruss
Peter
Hallo Peter,

der Bordschutzleiter ist vom Werft schon auf dem Minus gelegt worden.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 02.06.2003, 21:01
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 10.01.2003
Ort: 31683 Obernkirchen
Beiträge: 121
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Meine Idee wäre, am Landanschluss einen Trenntrafo dazwischenzuhängen, dann besteht keine leitende Vergindung zwischen Land- und Bordnetz, die Verhältnisse wären also die gleichen wie bei Generatorbetrieb.
Allerdings wäre das wohl nicht unbedingt eine billige Lösung...
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 02.06.2003, 21:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Dirk_S
Meine Idee wäre, am Landanschluss einen Trenntrafo dazwischenzuhängen, dann besteht keine leitende Vergindung zwischen Land- und Bordnetz, die Verhältnisse wären also die gleichen wie bei Generatorbetrieb.
Allerdings wäre das wohl nicht unbedingt eine billige Lösung...
Mhhh der Trenntrafo hat sicher auch einen Anschluß für den Schutzleiter.
Es werden sicher nur Phase und Null getrennt.

Aber bitte zurück zu meiner Frage.... Warum Schutzleiter?
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 02.06.2003, 21:57
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: München
Beiträge: 456
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard

Streng genommen darfst Du zu Deiner eigenen Sicherheit keine Geräte an Deinem Nicht-Schutzleiter-Generator oder auch Spannungswandler betreiben, die nicht der sog. Schutzklasse angehören und ohnehin keinen Schutzleiteranschluss haben. Das sind die Geräte mit Eurostecker statt Schukostecker.

Und dann - und nur dann - darfst Du Dir überhaupt Gedanken darüber machen, auf den Schutzleiter des Landstroms zu verzichten. Du musst dann aber in der gesamten Bordinstallation sicherstellen, dass bei einem SChaden an einer Isolierung der nun zweiadrigen Installation kein Phasen-Potential auf leitendes Material geraten kann.

Ob das VDE-gerecht ist, wage ich aber dennoch zu bezweifeln.

Gruß
Tilo
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 02.06.2003, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Ich habe doch einen Schutzleiter auf dem Boot...Über den Antrieb.
Warum soll ich zwei haben?

Alle Geräte haben ein Schukko-Stecker....
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 02.06.2003, 22:11
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Commander
 
Registriert seit: 13.02.2002
Ort: Otterndorf an der Niederelbe
Beiträge: 268
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Standard

Genau, den Trafo mußt du mit der Landanschlußerde verbinden. Aber nur den Trafokern, nicht das Schiff!!!

Trafo musst isoliert zum Bootskörper montiren, am besten in einem Schutzisoliertem Gehäuse.

Ganz wichtig!! Niemals Adapter von Schukosteckern auf Cekon verwenden, wegen der Verpolungsgefahr!!!
Außerdem den Netzeingang zum Trafo immer 2polig absichern, aber nicht mit einzelnen Sicherungautomaten sondern wirklich mit 2poligen. Nur so ist eine sichere Abschaltung im Fehlerfall gewährleistet, auch dann, wenn wirklich einmal P+N vertauscht sein sollten.

Gruß aus der kleinen Stadt am großen Strom.
Welche Stadt mag das wohl sein?? Wer es weiß darf es hier kundtun.
Jörg
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 02.06.2003, 22:20
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Commander
 
Registriert seit: 13.02.2002
Ort: Otterndorf an der Niederelbe
Beiträge: 268
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Standard

Übrigens, den Ing kannst vergessen. Für eine Sache musst dich entscheiden. Entweder für Schutzleiter oder Trenntrafo mit Schutzleiter auf dem Eisenkern. Stell dir mal vor du hast einen Isolationsfehler in deiner Bootselektrick, so das der Bootskörper unter Spannung steht, zum Beispiel auf dem Trailer. Schön auf Gummireifen isoliert. Und jetzt kommt Cyrus barfuß im Morgerntau angeschlendert, weil der Mensch lebt ja gesund, und packt das Boot an??? Kannst dir sicher sein, das Frühstück fällt aus.

Gruß Jörg
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 02.06.2003, 22:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Robbe
Übrigens, den Ing kannst vergessen. Für eine Sache musst dich entscheiden. Entweder für Schutzleiter oder Trenntrafo mit Schutzleiter auf dem Eisenkern. Stell dir mal vor du hast einen Isolationsfehler in deiner Bootselektrick, so das der Bootskörper unter Spannung steht, zum Beispiel auf dem Trailer. Schön auf Gummireifen isoliert. Und jetzt kommt Cyrus barfuß im Morgerntau angeschlendert, weil der Mensch lebt ja gesund, und packt das Boot an??? Kannst dir sicher sein, das Frühstück fällt aus.

Gruß Jörg
Jörg, kommt da nicht mein FI ?
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 03.06.2003, 07:21
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Captain
 
Registriert seit: 24.02.2002
Ort: Gersau CH
Beiträge: 411
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard

Ahoi

Interessante Diskussion. Habe ein Stahlschiff, Trenntrafo und den
Schutzleiter (Erde) nicht mit der Schale verbunden. Die Installation wurde,
nach langen Diskussionen, abgenommen. Wichtig ist, dass die leistungs-
führenden Kabel doppelt isoliert sind.

Ich habe ein Relais installiert, welches bei der Verbindung zum Land auto-
matisch schaltet und die Last vom Wechselrichter auf den Trafo umlegt.

Bei Interesse zur Schaltung kann ich diese ins Netz stellen, liegt im Moment
auf dem Schiff.
__________________
Mit Grüssen aus der Innerschweiz

Skipper Hans

Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 03.06.2003, 08:21
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.04.2002
Beiträge: 3.571
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard

Hallo,

vielleicht hilft diese Seite weiter?

http://www.marineelectronic.de/Bordnetze.htm
__________________
Charly
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 03.06.2003, 08:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Danke Charly



Nichts für Bastler ist das TT-Netz. Der Schutzleiter wird nicht an Bord geführt. An Bord wird ein eigenständiges Erdungssystem aufgebaut. Der Schutzleiter zu den Verbrauchern muß getrennt von der Zuleitung und für jeden Verbraucher extra zum zentralen Erdungspunkt geführt werden. Der Querschnitt des Schutzleiters muß mindestens 4 mm² stark sein. Diese Installation entspricht in ihrer Wirkung hinsichtlich des Schutzes vor galvanischen Schäden dem der Netze mit Trenntrafo. Da auf den Trenntrafo verzichtet werden kann, ist diese Schaltung die preiswerteste Alternative für einen wirksamen Korrosionsschutz.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 03.06.2003, 09:06
Segelwilly
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Moin,
sagt mal, ist es nicht einfacher, zumindest auf kleineren Booten, die keine Warsteiner-Kühlkammer benötigen, alles auf 12 Volt zu belassen? Ein leistungsstarkes Ladegerät und gut ist?
Auf meinem (kleinen) Boot habe ich nichts, was unbedingt einen 230 Volt -Anschluss erfordert.

Gruß Willy
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 03.06.2003, 09:55
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: München
Beiträge: 456
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard

Was denn, Willi,

woher bekommst Du denn einen 12V-Elektroherd, eine 12V-Mikrowelle, einen 12V-PC (ok, da nimmste ein Notebook), eine 12V-Waschmaschine, einen 12V-Elektrogrill, einen 12V-Wasserkocher (ok, den gibt's), eine gescheite(!) 12V-Kaffeemaschine, eine 12V-Spülmaschine, ein 12V-Solarium, etc.etc.?

Das haben Motorboote doch alles an Bord, oder nicht?


So, jetzt aber eine ernsthafte Frage: der Schaltungsvorschlag mit der Schutzerde nur an Bord, auf die "zentrale Schiffserde" geführt, das ist doch nur etwas für Metallboote, oder?

Sinn der Schutzerde ist doch, falls mal die Phase aufs Gerätegehäuse zu liegen kommt, dass ich dann dasselbe Potential am Gehäuse habe wie ich selber. Und auf einem Plastikboot ist mein Potential durch eine hervorragende Isolierung doch irgendetwas, nur nichts, was irgendwie als sicher geerdet bezeichnet werden kann (Nullpotential), oder?

Gruß
Tilo
__________________
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 03.06.2003, 11:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Tilo
So, jetzt aber eine ernsthafte Frage: der Schaltungsvorschlag mit der Schutzerde nur an Bord, auf die "zentrale Schiffserde" geführt, das ist doch nur etwas für Metallboote, oder?

Sinn der Schutzerde ist doch, falls mal die Phase aufs Gerätegehäuse zu liegen kommt, dass ich dann dasselbe Potential am Gehäuse habe wie ich selber. Und auf einem Plastikboot ist mein Potential durch eine hervorragende Isolierung doch irgendetwas, nur nichts, was irgendwie als sicher geerdet bezeichnet werden kann (Nullpotential), oder?

Gruß
Tilo
Wichtig ist doch nur das alle Metallteile mit dem gleichen Potential versehen sind (Boots-Schutzleiter) wie z.B Reeling Geräteträger usw. Dabei ist es doch egal ob das Boot aus GFK ist oder nicht.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 03.06.2003, 11:13
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 10.01.2003
Ort: 31683 Obernkirchen
Beiträge: 121
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Zitat:
Zitat von Tilo
Sinn der Schutzerde ist doch, falls mal die Phase aufs Gerätegehäuse zu liegen kommt, dass ich dann dasselbe Potential am Gehäuse habe wie ich selber. Und auf einem Plastikboot ist mein Potential durch eine hervorragende Isolierung doch irgendetwas, nur nichts, was irgendwie als sicher geerdet bezeichnet werden kann (Nullpotential), oder?
Da kommt der große Sicherheitsvorteil eines Trenntrafos ins Spiel (Ja, ich nu wieder ): Der Ausgang eines solchen ist Potentialfrei, es ist sozusagen erstmal noch kein Nulleiter und keine Phase definiert, d.h. wenn man mit der einen Hand an "Erde" und mit der anderen an eine der Leitungen am Ausgang kommt, passiert genau nichts, weil man halt den Draht, den man berührt, auf Erdpotential zieht, dadurch ist automatisch immer der "Andere" der gefährliche.
Damit etwas passieren kann, müssten schon zwei Fehler gleichzeitig auftreten, so dass zwei Gerätegehäuse gegeneinander Spannung führen. Da diese aber über den Schutzleiter verbunden sind, würde die Sicherung fliegen -> Gefahr gebannt.
Irgendwie sexy, son Trenntrafo
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 03.06.2003, 12:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.04.2002
Beiträge: 3.571
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard

ich hab zur Zeit diese Ausführung bei meinem Boot:

TNS-Netz mit Ladegerät und Wechselrichter (als Wechselrichter Kombi Trace DR 2424)



Diese Schaltung entspricht in ihrer Wirkung praktisch dem TNS-Netz mit Trenntrafo. Damit das Netz vom Landstrom unabhängig wirksam ist, wird für die Erzeugung des Wechseltromes an Bord ein Wechselrichter eingebaut. Der Vorteil dieser Installation ist zum einen die galvanische Trennung des Landnetzes vom Bordnetz und zum anderen die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des Wechselstromnetzes. Hierfür müssen jedoch zwei recht teure Geräte eingebaut werden. Einige Hersteller bieten heute Lade-Wechselrichter an, die bei Landanschluß die Batterien laden und im Seebetrieb als Wechselrichter arbeiten. Soll darüberhinaus eine galvanische Trennung des Landnetzes vom Bordnetz garantiert sein, fragen Sie den Hersteller dieser Geräte. Viele Hersteller wackeln mit dem Kopf, da sie diese Frage nicht klar beantworten können. Setzten Sie Ihr Schiff durch unklare technische Spezifikationen nicht der Gefahr teurer, galvanischer Schäden aus.


Macht da ein Trenntrafo noch Sinn
__________________
Charly
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 03.06.2003, 22:18
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Commander
 
Registriert seit: 13.02.2002
Ort: Otterndorf an der Niederelbe
Beiträge: 268
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Standard

Nee Cyrus, erst kommst du, und dann der Fi. Wenn denn einer eingebaut ist. Nur beachte das in vielen elektrischen Altanlagen gar kein Fi vorgeschrieben ist, weil diese Anlagen unter den Bestandsschutz fallen. Und wegen der galvanischen Trennung kommst eh nicht am Trafo vorbei, da dein Boot sonst die Landanlage eventuell erden würde, und nicht die Landanlage dein Boot.Und dann hast halt wieder die Ableitung Boot-Wasser und nen vergammelten Antrieb.

na denn, schöne Grüße, na Ihr wißt schon. Jörg
Mit Zitat antworten top
  #20  
Alt 03.06.2003, 23:33
Aerodeck Aerodeck ist offline
Captain
 
Registriert seit: 24.04.2003
Ort: Neuss
Beiträge: 434
87 Danke in 24 Beiträgen
Standard

Die Idee von Cyrus ist bestimmt nicht die schlechteste.
Der Schutzleiter vom Landstrom muss ja nicht ans eigene Bordnetz angeschlossen werden. Wichtig ist dieser nur für die Verbindsleitung vom Verteiler zum Schiff.
Alles weitere kann dann mit dem eigenen Potential des Schiffes über das Wasser erledigt werden.
Der Fehlerstromschutzschalter ist bei diesem Betrieb allerdings Pflicht.

Bei älteren Hausanlagen, ( Wohnhäuser )wird so wieder aus einer 2 adrigen Zuleitung , eine Vorschriftsmässige 3 ader Technik.

Wie es dann aber mit Erdungswiderstand aussieht , entzieht sich meiner Kenntniss.
Bei uns im Handwerk ist dieses mittlerweile nicht mehr so wichtig, da sich die Vorschriften , bzw die Anlagen im laufe der Zeit stark geändert haben.
Aber im grossen und ganzen ist das das gleiche Prinzip.

Ob sich das aber auf die Korrision auswirkt, bleibt eurem Wissen überlassen.

Habe selbst nur einen Joghurt Becher ..

Für den Trenntrafo sehe ich in diesem Bezug aber keinen grossen Sinn.
Sicherlich ist dieser immer von Vorteil, aber für dieses Vorhaben nicht Wichtig.
Gruß Ralf
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 03.06.2003, 23:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Robbe
Nee Cyrus, erst kommst du, und dann der Fi. Wenn denn einer eingebaut ist. Nur beachte das in vielen elektrischen Altanlagen gar kein Fi vorgeschrieben ist, weil diese Anlagen unter den Bestandsschutz fallen. Und wegen der galvanischen Trennung kommst eh nicht am Trafo vorbei, da dein Boot sonst die Landanlage eventuell erden würde, und nicht die Landanlage dein Boot.Und dann hast halt wieder die Ableitung Boot-Wasser und nen vergammelten Antrieb.

na denn, schöne Grüße, na Ihr wißt schon. Jörg
Meine (seine) Theorie schließt den FI (PersonenSchutzSchalter mit 10mA) mit ein.

Ich habe z.Zt einen galvanischen Isolator der mein Boot-PE vom Land PE trennt...undhabe somit keine Korrosion.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 03.06.2003, 23:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Aerodeck
Die Idee von Cyrus ist bestimmt nicht die schlechteste.
Der Schutzleiter vom Landstrom muss ja nicht ans eigene Bordnetz angeschlossen werden. Wichtig ist dieser nur für die Verbindsleitung vom Verteiler zum Schiff.
Alles weitere kann dann mit dem eigenen Potential des Schiffes über das Wasser erledigt werden.
Der Fehlerstromschutzschalter ist bei diesem Betrieb allerdings Pflicht.

Bei älteren Hausanlagen, ( Wohnhäuser )wird so wieder aus einer 2 adrigen Zuleitung , eine Vorschriftsmässige 3 ader Technik.

Wie es dann aber mit Erdungswiderstand aussieht , entzieht sich meiner Kenntniss.
Bei uns im Handwerk ist dieses mittlerweile nicht mehr so wichtig, da sich die Vorschriften , bzw die Anlagen im laufe der Zeit stark geändert haben.
Aber im grossen und ganzen ist das das gleiche Prinzip.

Ob sich das aber auf die Korrision auswirkt, bleibt eurem Wissen überlassen.

Habe selbst nur einen Joghurt Becher ..

Für den Trenntrafo sehe ich in diesem Bezug aber keinen grossen Sinn.
Sicherlich ist dieser immer von Vorteil, aber für dieses Vorhaben nicht Wichtig.
Gruß Ralf
Endlich mal einer der mich versteht!
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
  #23  
Alt 04.06.2003, 20:47
Peter Peter ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 01.02.2002
Ort: 42781 Haan
Beiträge: 133
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hey Cyrus,
ich glaub schon das ich Dich verstanden hab
Mir geht es auch weniger um den Berührungsschutz, den sehe ich schon gewährleistet, aber mein Problem ist immer noch die EMV-Schutzmassnahme in den 230V Geräten. Eben die Y-kondensatoren, die von N & L nach PE gehen.
Darüber fliest ein geringer Strom gegen den PE ab.
Wenn der PE nur auf Bootsmasse liegt, fliest dieser Strom über den Antrieb, übers Wasser zum Land-PE.
Meine Sorge: Galvanischer Effekt! Antrieb löst sich auf.
Lieg ich da falsch????
Gruss
Peter
__________________
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Mit Zitat antworten top
  #24  
Alt 04.06.2003, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Der Ströme können doch gar nicht über den Land-PE fließen, den der Stromkreis ist nicht geschlossen.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.