Hallo miteinander,
Ich bin Thilo und kann seit 3 Jahren eine Bayliner 2655 mein eigen nennen. Lese schon einige Zeit fleißig im Forum mit. Jetzt wird es Zeit für meine ersten Beitrag.
Letztes Jahr ist mein Ladegerät ( Original US Lader 110V) ausgestiegen.
Möchte dies nutzen um meine E-Anlage etwas zu verfeinern.
Mir schwebt folgendes vor: Habe 2 Landstromanschlüsse, 1 Transformator 220V/110V, 1 Zink Saver.
Hätte jetzt gern zu dem 110V Stromkreis ( Mikrowelle, Klima, Kühlschrank) noch einen 220V fürs Ladegerät und Steckdose. Mir stellt sich die Frage, wo schließt man den FS/LS Schalter an? Zwischen CEE Steckdose und Transformator, oder nach dem Transformator? Ladegerät und Steckdose dann jeweils an einem LS Schalter.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Thilo
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 18.01.2019, 21:19
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.10.2016
Ort: Neustadt i.H. / Oldenburg Oldg
Beiträge: 186
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
126 Danke in 60 Beiträgen
Standard Doppelt hält...

… nicht immer besser.

Vorschlag wäre:

1 Landanschluss mit der regional üblichen Spannung/Frequenz.

(also wahrscheinlich 230V/50Hz)

von Dort aufspleißen in das 230V-Netz, und via Transformator in das 110V/60Hz Netz

Damit auch "nur" ein FS-Schalter - egal, in welchem Netz.
__________________
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 19.01.2019, 10:39
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

Ein Fi-Schutzschalter reicht nicht denn das Landnetz muss auch abgesichert werden.Deshalb nimmt man FI/LS-Schalter.Das ist eine Kombination aus FI und Sicherungsautomat.Siehe Bild
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	020.jpg
Hits:	106
Größe:	45,9 KB
ID:	825779  
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 19.01.2019, 14:08
Thilo2655 Thilo2655 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 18.01.2019
Ort: Magdeburg, LP Töplitz
Beiträge: 6
Boot: Bayliner 2655
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, es sind 2 CEE Steckdosen verbaut( Backbord und am Heck)
FI/LS Schalter habe ich. Der vorherige Anschluss war direkt von der CEE Steckdose zum Transformator, ohne Sicherung. Von da aus dann zum Schaltpanel abgesichert 110V.
Für mich hat sich jetzt nur die Frage gestellt, FI/LS Schalter nach der CEE Steckdose oder nach dem Transformator.
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 19.01.2019, 20:41
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

2poliger Sicherungsautomat vor dem Trafo,FI/LS-Schutzschalter und nach dem Trafo Fi/LS-Schutzschalter

Gruß Ingo
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 19.01.2019, 21:04
Thilo2655 Thilo2655 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 18.01.2019
Ort: Magdeburg, LP Töplitz
Beiträge: 6
Boot: Bayliner 2655
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Ok danke bis hier hin erstmal.
Installiere jetzt einen FI/LS Schalter vor dem Trafo,in den 220V eingespeist werden.
Raus gehen nur 110V zum Original Schaltpanel , die dort abgesichert sind. Das Ladegerät und Steckdosen wollte ich mit jeweils LS Schalter absichern. Wo soll jetzt nach dem Trafo noch ein FI/ LS Schalter eingesetzt werden?
Gruß Thilo
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 20.01.2019, 07:21
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

Fi/LS-vor dem Trafo ist unsinnig er soll ja vor Stromschlag schützen und gehört an die Sekundärseite zwischen Trafo und Verbraucher
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 20.01.2019, 09:27
Thilo2655 Thilo2655 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 18.01.2019
Ort: Magdeburg, LP Töplitz
Beiträge: 6
Boot: Bayliner 2655
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Moin, nach dem Trafo habe ich keine Verbraucher, außer die 110V Original. Wenn ich das richtig verstehe, kommt zwischen CEE und Trafo ein 2- poliger Schutzschalter( oder ist der nicht notwendig?) nach dem Trafo dann ein FI/LS Schalter wo ich meine 220V Verbraucher abgreife.
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 20.01.2019, 18:17
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

CEE,Landkabel ,Schutzschalter,Trafo,FI/LS,Verbraucher.So ist die Reihenfolge.Es gibt auch Trenntrafos wo der2polige Schutzschalter schon eingebaut ist
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 20.01.2019, 18:24
ingo ingo ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2004
Ort: Hamburg
Beiträge: 476
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard

Wenn am Boot 2 CEE Dosen für das Landkabel sind dann brauchst Du einen Umschalter.
Muss beide Pole umschalten.Ist sehr wichtig und vorgeschrieben da sonst Lebensgefahr besteht da dann Landstrom an der unbenutzten Dose anliegt.
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 20.01.2019, 20:26
Thilo2655 Thilo2655 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 18.01.2019
Ort: Magdeburg, LP Töplitz
Beiträge: 6
Boot: Bayliner 2655
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Damit kann ich was anfangen....Danke Ingo!
Das mit dem Umschalter ist ein nützlicher Hinweis !
Zink Saver noch mit eingebunden und alles ist vernünftig.
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Probleme mit Transformator 220V/110V Tiffie Allgemeines zum Boot 12 04.08.2014 20:10
US Import - Umrüstung von 110V auf 220V kaptainkoch Allgemeines zum Boot 10 18.04.2012 10:34
110v / 220v frogger1403 Allgemeines zum Boot 2 09.04.2009 12:42
110V - 220V Volker Langzeitfahrten 34 14.09.2004 20:27


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.