Standard Stromschlaggefahr durch 220-V-Generator beim kentern?

Hallo Teilnehmer,
wir sollen ein Pontonboot bauen, auf dem elektrische Geräte betrieben werden. Ich würde gerne einen 220-Volt-Generator zur Stromversorgung draufbauen. Wenn das Boot kentert und Generator und Crew fallen ins Wasser, besteht dann Verletzungsgefahr durch Stromschlag? Ich finde dazu nichts klares im Netz. Auf der einen Seite überleben Fische einen Blitzschlag in der Nähe, auf der anderen Seite soll man ja bei Gewitter aus dem Wasser. 220 V in der Badewanne ist tödlich. Aber wie ist es auf einem See, wo der Strom nach überall abfließt? Wieviel Energie kann der Generator überhaupt noch ans Wasser abgeben, bis er abstirbt? Würdet Ihr das riskieren? Wenn jemand helfen kann, bin ich sehr dankbar.
Grüße, Jan
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 02.02.2011, 12:43
Water Water ist offline
BF-Sponsor
 
Registriert seit: 21.02.2008
Beiträge: 3.879
Boot: kleines offenes Sportboot
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von dullgard Beitrag anzeigen
Hallo Teilnehmer,
wir sollen ein Pontonboot bauen, auf dem elektrische Geräte betrieben werden. Ich würde gerne einen 220-Volt-Generator zur Stromversorgung draufbauen. Wenn das Boot kentert und Generator und Crew fallen ins Wasser, besteht dann Verletzungsgefahr durch Stromschlag? Ich finde dazu nichts klares im Netz. Auf der einen Seite überleben Fische einen Blitzschlag in der Nähe, auf der anderen Seite soll man ja bei Gewitter aus dem Wasser. 220 V in der Badewanne ist tödlich. Aber wie ist es auf einem See, wo der Strom nach überall abfließt? Wieviel Energie kann der Generator überhaupt noch ans Wasser abgeben, bis er abstirbt? Würdet Ihr das riskieren? Wenn jemand helfen kann, bin ich sehr dankbar.
Grüße, Jan
Hallo Jan!

Solange er noch läuft und er auf die Seite rutscht, wo Du ins Wasser gefallen bist, wird es gefährlich. Ab 30 mA wird es schon bedenklich.

Gruß Walter
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 02.02.2011, 12:44
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.01.2009
Ort: Südwestmecklenburg
Beiträge: 2.539
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Standard

Hallo Jan,

wenn das Boot kentert wird der Generator Wasser durch den Luftfilter ansaugen und absterben. Anderseits ist die E-Anlage ohnehin nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter zu betreiben, der je nach gewählte Ausführung bei einem Fehlerstrom von 10 oder 30 mA sofort den Stromkreis abschaltet.
Von daher besteht bei vorschriftsmäßiger Installaton keine Gefahr für Leib und Leben.
__________________
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 02.02.2011, 12:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Wo soll denn der Strom durch das Wasser oder gar durch den Menschen fließen?

Der Strom sucht sich den kürzesten Weg und der geht nicht durch das Wasser.


Der Rückfluss findet direkt am Generator, Verteilung oder Steckdose statt.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
Folgende 10 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #5  
Alt 02.02.2011, 13:33
In Flagranti In Flagranti ist offline
Commander
 
Registriert seit: 23.07.2010
Beiträge: 273
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard

Hi Jan,
das größte Problem ist nicht, wenn der Generator ins Wasser fällt!

Das größere Probleme sehe ich in der Installation des Potons.

Sobald Ihr selbst Steckdosen, Verbraucher usw. installiert
und nicht nur die am Generator vorhandene Steckdose mit
einem einzigen Verbraucher benutzt, müsst ihr wissen was ihr tut!
Da wirds dann richtig gefährlich.

Um jetzt noch mehr zu sagen, müsst ich auch mehr wissen!

Aber Grundsätzlich ist es ein Problem der Erdung!

Wie bekommt Ihr den Sternpunkt des Generators auf die leitfähigen
Teile des Potons ?

Das Thema Generator
ist ein Kapitel für sich!

Gruß Michael
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 02.02.2011, 13:37
dullgard dullgard ist offline
Deckschrubber
 
Registriert seit: 02.02.2011
Beiträge: 4
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hui, das ging aber schnell. Vielen Dank.
Walter hält es für gefährlich, Hans und Cyrus nicht. Ein Freund meinte grade noch, ich solle ein Niederspannung-Aggregat aufstellen, unter 48 V, also z.B. 24 V. Wenn das gefährlich wäre, dürfte ja keiner schweissen. Sind bei Segelbooten die 220-V-Netze gesondert abgesichert? Werden die nicht auch mit einem Generator gespeist? Da hätte man ja das gleiche Problem beim kentern wie ich bei unserem Ponton-Ernteboot.
Grüße, Jan
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 02.02.2011, 13:45
dullgard dullgard ist offline
Deckschrubber
 
Registriert seit: 02.02.2011
Beiträge: 4
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hallo Michael,

wir bauen ein einfaches Ernteboot, das rechts und links 5,5m-Pontons hat, quasi einen Katamaran. Daran sollen 4 verschiedene Wellen und ein Messerbalken betrieben werden. Bootsvortrieb durch Außenborder. Der Konstrukteur würde am liebsten elektrisch antreiben, weil leicht, preiswert und einfach zu regeln. Die Alternative ist Ölpumpe und alles hydraulisch betreiben, das passt aber nicht mehr ins Budget.
Gruß, Jan
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 02.02.2011, 14:14
In Flagranti In Flagranti ist offline
Commander
 
Registriert seit: 23.07.2010
Beiträge: 273
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard

also wenn Ihr das mit 24 oder 48 Volt Spannung hin biegen könnt

wär genial und sicher!

mit Tieren bis 25 Volt mit Menschen bis 50 Volt!

Das wäre dann Schutzkleinspannung und alles wär ok.

Nachteil, die erheblich größeren Ströme die bei niederiger
Spannung fließen!

500 Watt bei 25 Volt = 20 Ampere

500 Watt bei 230 Volt = 2,2 Ampere

Die Aussage man dürfte ja dann nicht z.b. in einem Tankbehälter schweißen
oder ne Handlampe betreiben z.b.
genau so ist es ja auch! ;)

man darf es nicht!
nicht ohne besondere Vorkehrungen zu treffen.

Ich muss mal gucken ob ich noch was Finde zu dem Thema,
ich hab da mal ne Abhandlung vom TÜV Bayern bekommen.

dann stell ich das hier rein.

Ansonsten würd ich euch wirklich empfehlen, sich an jemanden zu
wenden der sich auskennt!

z.b. Der Hersteller des Generators!
da gibts dann Infos, die auch Genau zum Genrator passen aus erster
Hand und sicher ohne Berechnung.

Mal ein Beispiel:

Ihr betreibt eine Handlampe und ein Bohrmaschine auf dem Ponton.

Die Handlampe liegt am Boden, das Kabel der Handlampe ist eingeklemmt,
beschädigt und macht eine Verbindung dem Spannungsführenden Leiter und dem Metallboden des Pontons.
Also am gesammten Metallboden liegt jetzt die Phase des Generators.

der Generator läuft und es passiert nix, weil vermutlich der Sternpunkt
des Generators nicht geerdet ist.

Euch passiert auch nocht nichts, weil ja noch kein Strom fließen kann.

so

jetzt nimmst du aber deine alte Bohrmaschine mit Metallgehäuse
und genau jetzt brennt die Wicklung durch und macht einen
Gehäuseschluss.

Also ich hätte dann gerne deine Uhr, dein Auto und dein Haus. ;)

Fi - Schalter hin oder her, wenn der nicht richtig eingebaut ist
macht das teil gar nix!

und soweit ich mich entsinnen kann, war da auch ein FU - Schalter
im gespräch.

Gruß
Michael
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 02.02.2011, 14:43
dullgard dullgard ist offline
Deckschrubber
 
Registriert seit: 02.02.2011
Beiträge: 4
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hallo Michael,

super, so langsam wird es mir klarer. Danke, dass Du mich auf das Problem VOR dem kentern aufmerksam gemacht hast!

Die Uhr kannst Du haben, das Auto auch.

Das Material für das Deck steht noch nicht fest. Wenn es doch 220 V werden, weil wir z.B. kein 24-V-Aggregat finden, dann sollte das Deck aus Holz sein. Also Plan A: unter 50 V, Plan B: hydraulisch, Plan C: Holzdeck, 220 V. Dann würde ich mich auch mit den Themen Erdung und Sternpunkt befassen. Und Generator-Hersteller fragen, auch gute Idee.

Hey, vielen Dank. Ich werde das hier so im Team vorstellen. Mal sehen, was es im Endeffekt wird.

Jan
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 02.02.2011, 14:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Repräsentant der schwarzen Macht
 
Registriert seit: 27.01.2002
Ort: Lübeck - Krummesse / Holzwiek Tel. 04508/777 77 10
Beiträge: 21.853
Boot: Chaparral Signature 260 - CA$H FLOW
Rufzeichen oder MMSI: DJ6837 - 211387640
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard

Ist nicht so schwierig.

Alle Metallteile vom Fachmann erden (Sammelschiene) lassen!
Die Erdung mit der Schutzleiterklemme am Generator verbinden und einen FI Schutzschalter installieren. Fertig ist das eigene Netz.
__________________
Mit sportlichen Grüßen

ᴒɦᴚᴝϩ


Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal
Propeller - Abgasanlagen - Generatoren
Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen.

Kontaktdaten und Impressum

Mit Zitat antworten top
Folgende 6 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 12.05.2012, 01:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.777
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Standard

So lange man einen Generator nicht erdet, wirkt der Ausgang wie ein Trenntrafo.
Strom kann nur zwischen den Polen der Steckdose fließen, eine definierte Phase
gibt es nicht. Ich würde ihn nicht erden.
__________________
.
.

Akki

dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 12.05.2012, 07:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 26.01.2002
Ort: München
Beiträge: 3.289
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Standard

Metallteile erden, nicht den Stromkreis. Also auch nicht den Nullleiter erden!
__________________
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 12.05.2012, 08:45
nethunter nethunter ist offline
Captain
 
Registriert seit: 07.08.2007
Ort: NRW bei Köln Bonn
Beiträge: 536
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Standard

Bernd ...wenn man einen FI verbaut wird wäre das sinnvoll----gell.

Generell halte ich so ein Vorhaben eine mobile 220V AC Versorgung auf einem offenen Boot zu betreiben für höchst gefährlich. Eine Installation wie cyrus ansprach wäre das absulute minimum, und da war noch nicht die Rede wie wo was wassergeschützt verbaut werden muss. Wenn sowas auf Salzwasser betrieben wird....sprich die Leute kommen tropfend vom Baden an bord...muss alles geschützt sein.

Ich nehme mal an der Jan dachte ...stell ich mal son Generator da hin und steck die Mukke und Bierkühler ein....hamma ordenlich Spass.
Gut das du mal kurz dir Gedanken gemacht hast....das Problem ist nich das Kentern....das Problem ist das Betreiben. Nicht aus zu denken wenn da mal sone 5 Jährige ne tolle Lichetkette eistecken will die gerade vom Baden kommt...wenn irgenwo das Ponton schon unter Strom steht weil nix "geerdet" ist.

Also....wenn du eine fachgerechte Installation herstellst ist das ziemlich sicher....aber auch nur ziemlich.

Wenn du kein ungutest Gefühl bei der Sache haben willst und mehr Spass....besorge eine 12V Mukke und 12V Kühli....

gruss
peter
__________________
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.

Geändert von nethunter (12.05.2012 um 08:51 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 12.05.2012, 09:56
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Standard

Als Elektromeister gebe ich Akki recht, nix Erden und wie einen Trenntrafo betreiben. Wenn das Teil ins Wasser fällt passiert gar nix. In der VDE ist die Trennung der Netze (Trenntrafo zb.) überall erlaubt, selbst dort wo nicht mal ein FI reicht.
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"

Geändert von ReneBenischka (12.05.2012 um 10:08 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 12.05.2012, 15:08
nethunter nethunter ist offline
Captain
 
Registriert seit: 07.08.2007
Ort: NRW bei Köln Bonn
Beiträge: 536
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Als Elektromeister gebe ich Akki recht, nix Erden und wie einen Trenntrafo betreiben. Wenn das Teil ins Wasser fällt passiert gar nix. In der VDE ist die Trennung der Netze (Trenntrafo zb.) überall erlaubt, selbst dort wo nicht mal ein FI reicht.
Ganz doofe Frage (bin keine Elekt Meister)
..welche Netze willst du trennen...es ging doch um einen Generator?
Es ging darum auf einem offenen Stahl-Boot ohne Kajüte 220V Geräte über einen Generator zu betreiben....dieses ohne eine Installation.

Was würde jetzt der Trenntrafo die Sache sicher machen? und wie könnte sowas aussehen...ich meine mit einer Unterverteilung uä?


gruss
peter
__________________
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 12.05.2012, 15:27
comet 11 plus comet 11 plus ist offline
Captain
 
Registriert seit: 25.10.2010
Ort: zwischen A 3, 40, 42, 59.
Beiträge: 707
Boot: Comet 11 Plus
Rufzeichen oder MMSI: DD3599 / 211265040
953 Danke in 724 Beiträgen
Standard

War es nicht mal so, daß die UVV besagten, daß in und auf Metallbehältern nur mit 42 v~ gearbeitet werden darf?
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 12.05.2012, 17:33
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Standard

Behälter, Stahlboot? In #1 ist von einem Ponton die Rede.
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 12.05.2012, 17:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.06.2004
Ort: Saarbrücken
Beiträge: 2.341
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Standard

Zitat:
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
Ganz doofe Frage (bin keine Elekt Meister)
..welche Netze willst du trennen...es ging doch um einen Generator?

Was würde jetzt der Trenntrafo die Sache sicher machen? und wie könnte sowas aussehen...ich meine mit einer Unterverteilung uä?


gruss
peter
nicht den Generator zusammen mit einem Trenntrafo betreiben, sondern der Generator wirkt in diesem Falle wie der Trenntrafo in einem Stromnetz.
Dann würde auch das eingeklemmte Kabel keinen Schaden anrichten wenn nichts geerdet ist
__________________
Gruß
Bernhard

http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593

Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Mit Zitat antworten top
  #19  
Alt 12.05.2012, 17:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Standard

Einen "Schlag" bekommt man wenn ein Strom durch den Körper fließt. Beim normalen Ortznetz liegt der Sternpunkt des Netzes auf der Erde. Deswegen kann der Strom durch den Körper, über die Erde (auch Wasser) zum Erzeuger zurück. Bei einem Generator ist dieser Punkt in der Regel isoliert oder liegt auf dem Gehäuse. Fällt das Teil ins Wasser fließt an der Steckdose der Strom max. von einem Pol zum anderen. Du könntest direkt daneben reinfallen und würdest nichts merken.
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 12.05.2012, 18:46
nethunter nethunter ist offline
Captain
 
Registriert seit: 07.08.2007
Ort: NRW bei Köln Bonn
Beiträge: 536
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Standard

Hi Rene,
was spricht denn jetzt gegen das Erden und einer Installation mit FI?

Diese Art der Fehlerstromschaltung dient doch dem Schutz von Personen beim Betrieb....nicht nur wenn das Ding ins Wasser fällt.

Ich sehe da auf so einem Boot nasse Leute evtl Salzwasser die da rum tropfen....ich würde entweder das Baden verbieten oder den Generator weg lassen....zudem würde ich das Regnen untersagen.

@ Burkhard
...auchso...ja klar ...du meinst den Generator selber, der ist das isoliert vom Boot . Aber in dem Moment wo an einem Verbraucher diese Isolation gebrückt wird nutzt dir der Trenntrafo nix....dann haste das Gegenteil.

Ich weis nicht...würded ihr das machen?...



gruss
peter
__________________
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 12.05.2012, 18:55
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 21.05.2006
Beiträge: 969
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Einen "Schlag" bekommt man wenn ein Strom durch den Körper fließt. Beim normalen Ortznetz liegt der Sternpunkt des Netzes auf der Erde. Deswegen kann der Strom durch den Körper, über die Erde (auch Wasser) zum Erzeuger zurück. Bei einem Generator ist dieser Punkt in der Regel isoliert oder liegt auf dem Gehäuse. Fällt das Teil ins Wasser fließt an der Steckdose der Strom max. von einem Pol zum anderen. Du könntest direkt daneben reinfallen und würdest nichts merken.

jo genau so ist es.

vorigen Samstag in Jezera bin ich von der Badeplattform meines Bootes ins Wasser gesprungen dabei aber leicht ausgerutscht ,das Landstromkabel aus der Bordsteckdose gezogen und mit ins Wasser genommen.
es war gar nix nur der FI ist am Landstromverteiler am Steg geflogen.

Alex
Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 12.05.2012, 19:37
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Standard

Dagegen spricht gar nix. Aber sicherer wird es auf einem Ponton nicht. Auf einem richtigen Stahlboot würde ich den Sternpunkt auf die Stahlhülle legen und einen Fi einbauen, damit es bei einem Fehler zum Kurzschluss kommt bzw. der Fi auslöst.
Aber ein Fi bringt auch nur etwas wenn er regelmäßig geprüft wird. Die Testtaste reicht dafür aber nicht. Also Hand hoch, wer ruft alle zwei Jahre einen Elektriker und lässt Messen?
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.