Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
Hauselektrik
Moin, mal ne Frage an die Hauselektriker
Mein Badleuchte leuchtet beim Anschalten volle Pulle. Ist ja klar, aber manchmal wenn ich ausschalte glimmt sie weiter auf halber Kraft An der Lampe (Phase) habe ich jetzt Dauerstrom, egal welche Schalterstellung. Habe mal ein neuen Schalter angeschlossen, Ergebniss ist das Selbe. Wenn der Schalter aus ist, darf ich doch kein Strom auf Braun haben? Wo kommt der Saft her? @Mods, wenn es hier nicht passt, bitte verschieben, Danke
__________________
Gruß Harald |
#2
|
||||
|
||||
Hänge den braunen mal am Schalter ab (ohne ihn anzufassen) und schaue ob immer noch Saft drauf ist.
Wenn ja dann die Ader nachverfolgen da wohl irgend wo eine Berührung zustande kommt. Vermutlich in der nächsten Verteilerdose ? Gruß Richi
__________________
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
|
#3
|
||||
|
||||
Mach ich, danke. Dreh jetzt mal die Sicherung raus...
__________________
Gruß Harald |
#4
|
|||
|
|||
Ich würde erst mal die Glühlampe rausdrehen...hört sich für mich an, als ob der Neutralleiter ( in der Regel der blaue Draht ) keine Verbindung mehr mit der Sammelschiene hat...und sich nun ein anderer Stromkreis über den Draht sein Gegenpotential holt...also als wenn zwei Stromkreise in Reihe geschaltet sind.
__________________
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
#5
|
||||
|
||||
So, habe mal das Kabel rausgezogen, Strom an der Lampe weg. Kabel wieder reingesteckt= Dauerstrom an der Lampe.
Spätestens jetzt lass ich die Finger davon und hol mir einen Elektriker. Danke für euer Hilfe, aber das ist nichts für mich...
__________________
Gruß Harald
|
#6
|
||||
|
||||
Da ist der Null geschaltet und nicht die Phase.
Dann glimmen Leuchtstofflampen nach. Aber der Fachmann soll das richten!! Gruß Uli07
|
#7
|
||||
|
||||
Sehe ich ähnlich.
Irgendwo im Haus könnte in einer Dose der N-Leiter fehlen bzw. die Klemme abschmoren. Im "günstigsten" Fall funktioniert eine Lampe nicht mehr (aber vorsicht, es liegt dann noch Spannung an!!!!!) Hier ist Eile geboten, da dies einen Brand auslösen kann!!!!! Ganz besonders wenn der Fehler in Stromkreisen liegt, wo Elektronik angeschlossen ist!!!! Diverse Schaltnetzteile können dadurch verschmoren bzw. die Kondensatoren dieser!! Durch einen fehlenden N-Leiter bekommst Du eine Sternpunktverschiebung, je nach Belastung bewegt sich dann die Spannung zwischen 230 und ca. 400V. Dadurch entsteht dann ein Feuer weil Bauteile nicht für diese Spannungen ausgelegt sind
__________________
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
|
#8
|
||||
|
||||
Habe nochmal mit dem Lügenstift rumgefummelt (sowas wurmt mich ebend) also auf Null ist kein Saft, jedoch ganz leicht auf Erde. Hab die Phase jetzt mit einer Klemme und Iso- Band in der Wand versteckt. Gehe jetzt in den Bunker, das wird mir unheimlich und morgen ruf ich gleich den Elektriker.
__________________
Gruß Harald |
#9
|
||||
|
||||
Wenn du auf der Erde Strom hast, ist entweder in einer Verteilerdose was geschmort oder irgend ein Gerät def.
Oder: Hast du noch Verteilerdosen oder ist die Verdrahtung schon in der Schalterdose Wenn ja kann es auch sein das es durch die Krallen der Schalter oder Steckdosen die Kabel gequetscht sind und so der Strom auf die Erde kommt Fi hast dann vermutlich auch nicht, sonst hättest keinen Strom mehr , da der Fi bei Fehlstrom auslöst.
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#10
|
||||
|
||||
Ja. ist ne Hütte aus den 70er, Elektrik genauso alt, nix FI. Nur Verteilerdosen und 30A Schmelzsicherungen, also wohl erstmal schmelze ich und dann die Sicherung.
Werde wohl über ne Runderneuerung nicht rum kommen, Weihnachtsgeld Ade
__________________
Gruß Harald
|
#11
|
||||
|
||||
Welche Farben haben denn die Drähte deiner Kabel
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#12
|
||||
|
||||
Schwarz oder Braun für Phase, Blau für Null und Grün Gelb für Erde. Zum Glück ist keine Litze mehr in der Wand, hatte ich mal beim Altbau
__________________
Gruß Harald |
#13
|
||||
|
||||
Na dann wird die Renovierung nicht ganz so schlimm, kannst ja die Leitungen drin lassen. Nur die Klemmen in den Dosen würde ich alle wechseln. Schalter / Steckdosen sowieso , aber bitte keine Baumarkt wahre, die machen nur Ärger.
Die Verteiler würde ich komplett umbauen auf Automaten und Fi. Aber ich hoffe du hast keine Kabel mit einen Querschnitt mit 0,75mm drin, dann kannst nur mit 10Amper absichern
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
|
#14
|
||||
|
||||
Nö. die Kabel die ich bis jetzt gesehen habe sind Massivkupfer, keine geflochtenen Zöpfe, bestimmt min 1 mm.
Aber ich bin Mechaniker, ich muss sehen warum sich was bewegt
__________________
Gruß Harald |
#15
|
||||
|
||||
Ist mir schon klar das es keine Flexiebelen Kabel in der Wand verlegt haben, aber
1mm gibts nicht entweder 0,75 oder 1,5 oder 2,5
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#16
|
||||
|
||||
na dann wohl 1,5er, wollte nicht unbedingt mit dem blanken Messschieber die Phase prüfen/ messen
Und mal ein dickes Danke für deine Tipps
__________________
Gruß Harald Geändert von Erdbär (04.10.2012 um 23:35 Uhr) Grund: Danke |
#17
|
||||
|
||||
Zitat:
Warum Ne, das lass mal lieber
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#18
|
||||
|
||||
Naja, meine Waage zeigte heute früh 83 AH (kg) Schmelzsicherung an und das will ich meiner Anne nicht zumuten, mich mit ner Holzlatte vom Kabel zu trennen...
__________________
Gruß Harald |
#19
|
||||
|
||||
Auch ein bisschen viel, 16A reichen.
__________________
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
|
#20
|
||||
|
||||
Und, was war´s
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#21
|
||||
|
||||
Geduld, der Elektriker kommt erst noch
Dann werde ich berichten...
__________________
Gruß Harald |
#22
|
||||
|
||||
Lösung
Soo,
der Elektriker hat den Fehler natürlich gefunden. Vom Schalter ging noch ein Kabel ab. Großes Staunen von ihm... Wohin geit dat Ging in den alten Heizungskeller und irchend so ein Spezi, ich wars wirklich nicht, hat da Strom abgeknapst. In der Verteilerdose sah es wüst kokelig aus. Hat er alles neu und vor allem richtig verdrahtet, und nun erstrahlt alles im neuen Glanz(Licht) Fragt mich aber nicht, wie oder was er da gemacht hat, Elektrik wird nie mein Fachgebiet, es ist mir zutiefst subjekt, dass wenn ich was drücke, dass dann etwas passiert. (Gruß von der alten Schlosserschlampe)
__________________
Gruß Harald |
|
|