Standard Fußbodenheizung / Heizungskreis bleibt kalt

Hallo ins Forum,

ich habe mal eine Frage an die Heizungsexperten unter Euch:
Seit 2004 bewohnen wir ein Reihenhaus mit einer Tecalor THD Sol Wärmepumpe. Dass die Anlage nicht den besten Ruf hat, haben wir auch schon mehrmals gemerkt und teuer bezahlt dafür. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
In allen Etagen ist eine Fußbodenheizung installiert (außer Keller, dort keine Heizung). Im Dachgeschoss wird seit einigen Tagen ein Heizkreis nicht mehr warm. Nun ist das Schlafen bei niedrigen Temperaturen nicht Jedermanns Sache und 15°C sind uns einfach zu kalt.
Ich habe ein wenig gelesen über das Spülen der Heizkreise, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich den gewünschten Erfolg bringen würde. Außerdem möchte ich erst einmal mein grundlegendes Verständnis über die Funktion der Ventile in dem Heizkreisverteiler überprüfen.
Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Stellantriebe für die Zimmer Eltern und Bad geöffnet. Zimmer Eltern wird aber nicht warm. Daraufhin habe ich den Stellantrieb abgenommen, den Adapter abgeschraubt und den Stift von Hand eingedrückt - alles i.O. im Vergleich zum Stellantrieb vom Bad. Dann habe ich die beiden Absperrhähne zugedreht und den kleinen Sechskant herausgeschraubt. Ich hätte erwartet, dass dort Wasser austritt, wenn ich zusätzlich die Absperrhähne wieder öffne, dem war aber nicht so. An den großen Sechskant habe ich mich nicht gewagt, falls er eingeklebt oder ander abgedichtet sein sollte.
Was mir noch auffiel war, dass der untere Verteiler (blau - Rücklauf?) warm war, der obere aber kalt. Zumindest der Heizkreis für Zimmer Eltern. Beim Bad waren beide warm.
Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich prüfen kann, bevor ich einen Heizungs-Fachmann beauftrage?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für kompetente Beiträge.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCI6858.jpg
Hits:	10958
Größe:	71,1 KB
ID:	419942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCI6859.jpg
Hits:	5234
Größe:	66,2 KB
ID:	419943  
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 20.01.2013, 15:49
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 11.04.2012
Ort: Rhein-Km 777
Beiträge: 6.018
9.743 Danke in 4.126 Beiträgen
Standard

Ich bin zwar kein Heizungsfachmann, aber ich würde mich in so einem Fall fragen, ob genug Wasser im System ist und schauen ob ich das Heizungssystem irgendwo entlüften kann.
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 20.01.2013, 15:53
Benutzerbild von trockenangler
trockenangler trockenangler ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.09.2007
Ort: Andalusien / NF
Beiträge: 2.931
Boot: Astondoa 45
Rufzeichen oder MMSI: DC6232 / 211 754 990
11.815 Danke in 2.325 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tommihit Beitrag anzeigen
Hallo ins Forum,

ich habe mal eine Frage an die Heizungsexperten unter Euch:
Seit 2004 bewohnen wir ein Reihenhaus mit einer Tecalor THD Sol Wärmepumpe. Dass die Anlage nicht den besten Ruf hat, haben wir auch schon mehrmals gemerkt und teuer bezahlt dafür. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
In allen Etagen ist eine Fußbodenheizung installiert (außer Keller, dort keine Heizung). Im Dachgeschoss wird seit einigen Tagen ein Heizkreis nicht mehr warm. Nun ist das Schlafen bei niedrigen Temperaturen nicht Jedermanns Sache und 15°C sind uns einfach zu kalt.
Ich habe ein wenig gelesen über das Spülen der Heizkreise, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich den gewünschten Erfolg bringen würde. Außerdem möchte ich erst einmal mein grundlegendes Verständnis über die Funktion der Ventile in dem Heizkreisverteiler überprüfen.
Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Stellantriebe für die Zimmer Eltern und Bad geöffnet. Zimmer Eltern wird aber nicht warm. Daraufhin habe ich den Stellantrieb abgenommen, den Adapter abgeschraubt und den Stift von Hand eingedrückt - alles i.O. im Vergleich zum Stellantrieb vom Bad. Dann habe ich die beiden Absperrhähne zugedreht und den kleinen Sechskant herausgeschraubt. Ich hätte erwartet, dass dort Wasser austritt, wenn ich zusätzlich die Absperrhähne wieder öffne, dem war aber nicht so. An den großen Sechskant habe ich mich nicht gewagt, falls er eingeklebt oder ander abgedichtet sein sollte.
Was mir noch auffiel war, dass der untere Verteiler (blau - Rücklauf?) warm war, der obere aber kalt. Zumindest der Heizkreis für Zimmer Eltern. Beim Bad waren beide warm.
Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich prüfen kann, bevor ich einen Heizungs-Fachmann beauftrage?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für kompetente Beiträge.
Hi,
bin zwar auch kein Heizungsfachmenn aber der kleine Stift der oben rausschaut, kann sich durch Verkalkung schon mal festsetzen wenn der Stellantrieb lange Zeit nicht verändert wurde.
Mit einer Zange den Stift mehrmals raus und rein schieben bis er von alleine rauskommt. Dann sollte der Heizkreis auch wieder auf gehen und nach einer Zeit auf beiden Seiten heiß bzw. warm werden.
Dann den Stellantrieb wieder montieren.
__________________
Gruß Frank


Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 20.01.2013, 15:56
Benutzerbild von Vierzigplus
Vierzigplus Vierzigplus ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.11.2008
Ort: Greven
Beiträge: 2.055
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Standard

Heizkreis wird nicht warm:
- Stellmotor öffnet nicht,
- zuwenig Wasser/Luft in der Anlage,
- hydraulischer Abgleich nicht OK,
- Magnetitablagerungen blockieren einen Heizkreis,
- Umwälzpumpe drückt zu schlapp,
- Vorlauf-Temperatur zu niedrig - Kessel kommt nicht auf Temperatur, ...
__________________
Gruß
Stefan
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 20.01.2013, 15:58
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Danke für die Hinweise. Entlüftet habe ich, bei einem Verteiler kam ein wenig Luft, dann nur noch Wasser. Alle anderen Verteiler in den anderen Etagen habe ich ebenfalls vorsichtshalber entlüftet, war aber nicht nötig. Über die Wassermenge kann ich nichts sagen, außer, dass der Druck im System ca. 1,8 bar beträgt.
Der Stift lässt sich einwandfrei bewegen. Ich hatte auch den Stellantrieb über eine längere Zeit nicht montiert (-> Ventil geöffnet), aber auch dann keine Erwärmung im Raum.
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 20.01.2013, 16:05
Benutzerbild von Vierzigplus
Vierzigplus Vierzigplus ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.11.2008
Ort: Greven
Beiträge: 2.055
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Standard

Dreh einmal alle anderen Kreise zu, nur den betroffenen Kreis auf - kommt dann immer noch nichts an?
__________________
Gruß
Stefan
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 20.01.2013, 16:06
Benutzerbild von hopfemike
hopfemike hopfemike ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.02.2010
Beiträge: 608
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Standard

Rücklaufhahn (Blau ) schließen .... Unten rechts Rücklauf Entleerungshahn Schlauch anbringen ....Stellmotor Büro und Bad schließen ... Entleerungshahn aufdrehen und schauen ob Wasser kommt....nun kannst du auch testen ob der Stellmotor Eltern funktioniert …....
__________________




Gruß Michael

Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 20.01.2013, 16:07
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

@ Stefan
Stellantrieb habe ich überprüft, Entlüftet habe ich jetzt, war aber wirklich nur sehr wenig Luft. Hydraulischer Abgleich wurde nicht angepasst, ebeso wie die Pumpenleistung (Stufe 1). Vorlauftemperatur SOLL steht bei 38°C, IST bei 39,9°C, Raumtemperatur ist auf 24°C eingestellt. Demnach bleibt eigentlich noch die Ablagerung im Heizkreis. Macht es Sinn, die Pumpe mal auf Stufe 3 zu stellen?

LG
Thomas
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 20.01.2013, 16:13
Benutzerbild von hopfemike
hopfemike hopfemike ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.02.2010
Beiträge: 608
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Standard

die Pumpe kannst du auch mal auf drei stellen .........
__________________




Gruß Michael

Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 20.01.2013, 16:14
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

@Michael,

Werde mir morgen mal den passenden Vierkantschlüssel besorgen, damit ich den Entleerungshahn öffnen kann. Danke.
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 20.01.2013, 16:17
Benutzerbild von hopfemike
hopfemike hopfemike ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.02.2010
Beiträge: 608
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Standard

braucht du nicht ... kannst einfach die verschußkappe dazu nehmen ...
__________________




Gruß Michael

Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 20.01.2013, 16:24
Benutzerbild von hopfemike
hopfemike hopfemike ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.02.2010
Beiträge: 608
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Standard

Schau hier .........Roter Pfeil
__________________




Gruß Michael


Geändert von hopfemike (13.05.2014 um 21:44 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 20.01.2013, 16:27
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Super, danke für den Tip.
Habe vergessen, auch mal die Handtuchheizkörper zu entlüften. Sind ja die höchsten Punkte und waren beide (1. und 2. Etage) bestimmt zur Hälfte mit Luft gefüllt.
Werde mich mal an den Entleerungshahn machen, zunächst mal nur mit einem Eimer.
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 20.01.2013, 16:47
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Rücklaufhahn (Blau ) schließen .... Unten rechts Rücklauf Entleerungshahn Schlauch anbringen ....Stellmotor Büro und Bad schließen ... Entleerungshahn aufdrehen und schauen ob Wasser kommt....nun kannst du auch testen ob der Stellmotor Eltern funktioniert …....
Hallo wieder,

hab alles gemacht wie oben beschrieben, zusätzlich habe ich die Pumpe mal auf Stufe 3 gestellt. Es kommt Wasser, wenn ich den Entleerungshahn öffne. Dann hatte ich den Stellmotor von allen Kreisen abgenommen und alle Kreise manuell geschlossen - Es kam trotzdem Wasser . War vielleicht auch nur der Systemdruck und ich wollte nicht alles herauslaufen lassen...
Hatte hier oben im Verteiler noch einige Glucker-Geräusche, die jetzt aber weg sind. Denke, vielleicht muss ich jetzt auch erst einmal warten, ob im Schlafzimmer etwas passiert?
Hab noch weiter entlüftet, da ging noch was. Der Druck im System ist jetzt runter auf unter 1 bar! Muss ich den irgendwie wieder erhöhen? Wenn ja -wie?
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...

Geändert von tommihit (20.01.2013 um 17:19 Uhr) Grund: Ergänzung Frage
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 21.01.2013, 16:52
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Hallol,

war alles halb so schlimm. Die Anlage enthielt viel Luft, die ich an den vorhandenen Handtuchheizkörpern (höchste Stellen im System) abgelassen habe. Jetzt ist der Druck der Anlage natürlich auf unter 1 bar gesunken. Sehe ich es richtig, dass die Anlage am Ausdehnungsgefäß befüllt werden kann. Das Ausdehnungsgefäß befindet sich im Rücklauf, davor ein Füll- und Entleerungshahn.
Danke.
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 21.01.2013, 18:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.06.2007
Ort: in der Pellenz
Beiträge: 8.045
Boot: 38' Stahleigenbau
Rufzeichen oder MMSI: DC8737 / 211717790
25.416 Danke in 8.956 Beiträgen
Standard

Normalerweise füllt man eine Heizungsanlage am Kessel auf,
zu diesem Zweck ist meist in der Nähe auch ein Wasserhahn,
Ventil oder Schieber vorgesehen.

Wenn es bei einer WP analog sein sollte, dann sollte am Wärme-
tauscher eine absperrbare Zulaufvorrichtung sein. Am Aus-
dehnungsgefäß hätte ich eher nicht gesucht, da geht ja lediglich
eine Leitung hin. Schwerer wiegt, dass eine Entlüftung dort nicht
möglich ist und beim Nachfüllen meist wieder eine kleine Menge
Luft mit eingebracht wird.
__________________
gregor

Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 21.01.2013, 18:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.850
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Standard

Wenn Du den kleinen Sechskant rausgedreht hast, hast Du u.U. das Ventil beschädigt (ist so ne Art Stopfbuchse für den Betätigungsstift).


FOlgende Schritte nur ohne Druck durchführen (am Kessel ablassen!!)
Wenn DU den großen Sechskant rausdrehst, hast Du den Wasserkreislauf komplett offen!!
DU baust aber damit das komplette Ventiloberteil aus. Wenn Du das machst, aber nur ein Stück Messing und einen Stift in der Hand hältst, ist das eigentliche Ventil unten festgeklebt. Dann soltest Du dieses gesamte Oberteil, also den Ventileinsatz tauschen.

EIn bar ist zu wenig, besser sind 2-2,5 bar. Wie hoch liegt eure Wohnung im Verhältnis zum Kessel???

edit: Die Ventile des Ausgleichsbehälters nicht schließen!!! Ist meist verplombt, ansonsten platzt Dir die Heizung!!! Mach mal Bilder von der Mimik bevor Du daran rumschraubst.
P.S. Gerade hat ne Mieterin das gleiche Problem mit älteren Handventilen gehabt, du kannst mal vorsichtig am Stift zupfen (geht der sehr leicht raus, VOrsicht!! Entweder hat dieser sich vom Ventilgummi gelöst oder das Ventil hat geöffnet. Wer zu stark zieht, hat das Teil in der Hand und einen SPringbrunnen.)
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)

Geändert von apiroma (21.01.2013 um 18:48 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 21.01.2013, 20:02
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 26.03.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 67
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Vielen Dank an alle, die mir mit gutem Rat zur Seite standen.
Anlage läuft wieder einwandfrei. Das Ventil war definitiv in Ordnung und ist es auch jetzt noch. Es war eindeutig zuviel Luft im System. Inzwischen ist auch wieder Wasser aufgefüllt bis zum ursprünglichen Druck von etwa 1,8 bar, nochmal entlüftet - und fertig.
Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe.
__________________
LG
Thomas

Trau, schau, wem...
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.