Landanschluss Absicherung
Moin!
Ich bin gerade dabei im Boot einen Landanschluss einzubauen. Innen soll es nur zwei Steckdosen geben. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie man das am besten Absichert. Dass ich einen FI und dann noch einen Leitungsschutzschalter ("Sicherung") verwenden werde ist soweit klar. In einem anderen Thread (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28672) wurde dabei allerdings heiß diskutiert, ob und wie man sich gegen Verpolung absichert. Dabei ist man zu dem Schluss gekommen, dass eine allpolige Trennung am Leitungsschutzschalter das beste wäre. Die Lösung mit einem Inidikatorlicht, welches die Verpolung nur anzeigt finde ich wenig praktikabel. Jetzt gibt es schöne FI/LS-Kombigeräte die allpolig Trennen. Das wäre doch für meinen Anwendungsfall das Beste, oder gibt es bei den Geräten irgendwelche Nachteile, oder habe ich etwas übersehen, das eindeutig dagegen spricht so eine Kombination zu benutzen? Ins Auge gefasst habe ich folgendes Gerät: http://www.ms-elektrohandel.de/Insta...17::29519.html Schöne Grüße aus dem Norden! |
#2
|
||||
|
||||
Nach VDE sind fliegende Bauten generell nur zweipolig abzusichern.
Mit ner Kombi hast Du den Vorteil, daß im Schiff nicht das Licht ausgeht, wenn der Boiler einen Defekt hat. Der Landanschluß wird dann über die EIngangsseite der Kombis durchgebrückt. Nur die Korrosion über den PE solltest Du bedenken (Trenntrafo) falls Du Geräte dauernd angeschlossen lassen möchtest (Lader).
__________________
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#3
|
|||
|
|||
Habt ihr bei euch im Hafen noch keine CEE-Steckdosen?
Gruß Uli07 |
#4
|
||||
|
||||
Selbst dort ist nicht sicher gestellt, wo Phase ist.
Kombinierter FI/LS wäre die einfachste Lösung, getrennter FI und allpoliger LS die sauberste Lösung. Nach Möglichkeit nur netztrennende Ladegeräte verwenden, dann brauchst du nicht so einen Zirkus mit dem Schutzleiter veranstalten.
__________________
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
|
#5
|
|||
|
|||
Zitat:
Ich habe nur eine Verbraucherbatterie (keine weitere), einen Außenborder und eine GFK-Schale. Nun frage ich mich wo da was korrodieren soll Ich wollte als Ladegerät das CTEK MXS 7.0 verwenden. Zitat:
|
#6
|
||||
|
||||
Bei einem FI/LS wäre ich vorsichtig. Der trennt zwar allpolig, aber überwacht hinsichtlich Überstrom möglicherweise doch nur die Phase. Ich habe diesbezüglich noch nirgendwo eine verbindliche Info gefunden.
Das wäre im Verpolungsfall dann doof. Bei zweipoligen Leitungsschutzschaltern ist das definitiv anders. Dort wird beides überwacht. Es gibt auch Leitungsschutzschalter 1P+N, die trennen allpolig, überwachen aber nur Phase.
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#7
|
|||
|
|||
Zitat:
Ich glaube das CTEK ist nicht mit dem PE verbunden ( nur 2 Anschlüsse). Zitat:
Ich habe es vor kurzem gemacht!! Hier ist mein Sicherungskasten. Gruß Maik
__________________
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
#8
|
|||
|
|||
Da die CEE-Steckdosen verpolungssicher sind und die Anschlußkästen vorverkabelt sind, sollte das normalerweise alles richtig verdrahtet sein. Es sei denn der "Elektriker" hat bei der Zuleitung auf den Null eine Phase geschraubt.
Wenn ein Kabel selbst angefertigt wird und der Anfertiger nicht lesen kann, oder nicht weiß was L1 und N ist, kann es natürlich passieren das die Erde mit der Phase verwechselt wird, aber diesen Leuten wird hier ja geholfen, mit dem Ergebnis das wir hier nur noch "Elektriker" haben die nicht wissen was sie tun. Gruß Uli07 |
#9
|
||||
|
||||
Dann rummst es aber...
__________________
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
|
#10
|
|||
|
|||
Zitat:
Ich fürchte auch, dass die Kombigeräte aus FI/LS nicht allpolig überwachen. Jetzt bleibt die Frage nach einer galvanischen Trennung. Ich dachte, dass ich einfach den Schutzleiter zu den zwei Steckdosen mitführe und glücklich bin. Mir ist immer noch nicht ersichtlich, wieso ich denn eine galvanische Trennung des Schutzleiters brauche. Bei Stahlrümpfen ist das noch einleuchtend, aber auf nem Plastikboot? Ist der denn irgendwo vorgeschrieben? Hab dazu bislang noch nix gefunden. |
#11
|
|||
|
|||
Zitat:
Zitat:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...se_Pinning.png siehe DIN EN 60309 oder VDE 0623 VG Bernd
__________________
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
#12
|
|||
|
|||
@ Akki
Rummsen, nicht unbedingt, kriegst ev.schön einen gepfeffert. Aber dann sind deine eigenen Akkus wenigsten wieder voll. (grins ) @ Schwimmer "denn der CEE-Stecker ist genormt:" Deswegen brauchst du auch nicht Allpolig abschalten ! Gruß Uli07 |
#13
|
||||
|
||||
Moin Ulli, ich bin öfters auf Schiffen, die einen 'Verpolungsindikator' haben und bin sicher, das die CE- Stecker genormt sind. Was mir die Verpolungsanzeige meldet ist, das die Norm durchaus großzügig ausgelegt wird
Abhilfe: Indikator und 2-polig abschalten! Gruß Ulli
__________________
Mein Profilbild muss geändert werden... |
#14
|
||||
|
||||
Also jetzt muss ich auch mal was dazu sagen
1. sind die CEE-Steckdosen genormt. d.H. es ist eigentlich immer klar auf welcher Seite der L1 ist. Die anschlüsse sind im innern sogar dafür gekennzeichnet ist dies nicht richtig hat der Elektriker der das angeschlossen hat keine Ahnung von seinem Job oder es war kein Elektriker. 2. ist ein FI Landseiteig vorgeschrieben 3. Ist eine allpolige Abschaltung im Boot vorgeschrieben bei der Übergabe. Danach reicht einpolige 4. ist ein FI im Boot nicht vorgeschrieben aber auch nicht verboten. (Man kann sich auch zwei kondome überziehen) die Vorschriften für Landanschluss und Bootsverkabelung sind in den VDE Normen VDE 0129 Teil 507 und VDE 0100 teil 709 nachzulesen. Diese resultiern aus den IEC 60092-507:2000 und der IEC 60364-7-709:2007 und dies sind internationalle normen die zuerst zur EN wurden und danach durch die VDE übernommen wurden. Daher müsste europaweit die solben Voraussetzungen herschen. Die CEE-Steckdose ist allerdings nicht vorgeschrieben in der Norm diese wird sich aber durchsetzen.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#15
|
|||
|
|||
Billi, das ist einem gelernten Elektriker schon klar, und wenn mit CEE gearbeitet wird, dürfte es keine Verpolungsschwierigkeiten geben. Aber bei den "Spezialisten" hier. Zum Beispiel bei uns im Hafen liegen Adapter von CEE auf Schuko und umgekehrt oder es sind Kabel zusammengeflickt. Leute die soetwas benutzen dürfen ruhig mal einen "durch die Knochen kriegen" und bei denen nutzt auch eine 2-polige Abschaltung nichts weil die das sowiso nicht voreinander bekommen.
Gruß Uli07 |
#16
|
||||
|
||||
Zitat:
Und damit hängen auch Motor und Antrieb am Schutzleiter. Hier 2. Bild (ohne Trenntrafo). Dort sind auch die 2-poligen Leitungsschutzschalter zu sehen. http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#17
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Gas ist passe ungefährlicher wie Strom. Gas Siehtr man nicht strom auch nicht Gas hört man nicht Strom auch nicht Gas Richt man Strom nicht. Wenn es in einem Raum nach Gas richt weiss jeder das man besser nicht das licht einschaltet. Das das Treppengeländer womöglich unter strom steht sieht man diesem nicht an. Daher sollten Elektriosche Arbeiten nur vom Fachpersonal gemacht werden.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
|
#18
|
||||
|
||||
Zitat:
Zitat:
EDIT: Sorry. Hatte den Link noch nicht gelesen. Besten Dank dafür! Zitat:
Zitat:
Ich habe mich jetzt für die Lösung mit Zweipoligem LS und einem eigenständigen FI entschieden. Die Verpolungsanzeige werd ich mir evtl. auch noch zulegen. Geändert von CWs (25.03.2013 um 21:11 Uhr) |
#19
|
||||
|
||||
wenn du mir ne PN schickst kann ich dir die Normen als PDF senden.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#20
|
||||
|
||||
Zitat:
Aber es war ja auch nicht zu ahnen (oder hab ich es überlesen??), dass du einen Landanschluss einbauen willst, wo noch nicht einmal eine Ladespule oder Lichtmaschine vorhanden ist...
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#21
|
|||
|
|||
Zitat:
Um Korrosion muss ich mir also keine Gedanken machen und kann einfach den Schutzleiter auf die Steckdosen mitführen und fertig? |
#22
|
||||
|
||||
In deinem Fall ja.
__________________
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
|
|
|