  #1  
Alt 29.12.2013, 12:59
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard Landstrom, Bordstrom und Solarstrom

allo zusammen,

ich möchte Euch um Infos und Tipps bitten bezüglich meiner Energieversorgung

Wir haben uns von unserem Wohnwagen getrennt und einen Stahlverdränger gekauft. Bevor ich den Wohnwagen weggegeben habe, habe ich aber 2 Solarpaneele je 140 Watt, einen 30 Amp. Laderegler und eine fast neue 100 AH Verbraucherbatterie (ca. halbes Jahr) ausgebaut. Die Sachen habe ich jetzt in der Garage liegen.

Im Boot verbaut ist ein
Victron Phoenix MultiPlus 12/1600/70 und 2 120 AH Batterien. Eine für Verbraucher (gerade erneuert) und eine Starterbatterie.

Ich überlege jetzt wie ich alles am besten kombinieren kann. Gerne hätte ich die Verbraucherbatterie aus dem Boot mit der aus dem Wohnwagen parallel geschaltet. Aber so viel wie ich weiß, ist das bei unterschiedlichen Batterien nicht ratsam. Wenn ich beide Batterien mit einem Umschalter versehe muß ich auch beim Laden immer daran denken umzuschalten.

Kennt Ihr eine realisierbare Lösung für mich ?

Vielen Dank für Eure Hilfe

cu
Hoagie

Geändert von Hoagie (29.12.2013 um 13:00 Uhr) Grund: Tippfehler
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #2  
Alt 29.12.2013, 14:10
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 18.02.2007
Beiträge: 974
556 Danke in 409 Beiträgen
Standard

wenn die batterien nicht jahre auseinanderliegen und die gleiche technologie haben, schalt sie parallel, da passiert nichts negatives. mach es am besten, wenn beide voll sind.
__________________
everybody ist perfekt - not mi!
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 29.12.2013, 14:33
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Hallo piep,

Nein, die eine ist ein halbes Jahr die andere gerade 2 Wochen alt.
Aber die haben ja nicht die gleich Kapazität.
Ist das egal ?

Dann den Solarregler gleich auf die Verbraucherbatterien oder kann/muß der über den Victron Phoenix MultiPlus laufen ?

cu
Hoagie
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 30.12.2013, 06:42
Bandit1973 Bandit1973 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 19.08.2012
Ort: Wien
Beiträge: 2.254
Boot: Momentan Bootlos :-(
2.094 Danke in 1.286 Beiträgen
Standard

Grundsätzliche Fragen:
Sind das "echte" Verbraucherbatterien, oder normale Starterbatterien die nur für Verbraucher eingesetzt werden?
Welchen Motor hast du zu Starten?? (120AH ist mehr als Reichlich!!)
__________________
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 30.12.2013, 07:23
Heimetli Heimetli ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 03.05.2012
Beiträge: 47
1 Danke in 1 Beitrag
Standard Dioden

Es gibt von Victron Dioden (sind eigentlich Relais) die Du zwischen zwei Batteriebänke montierst. Beim Laden werden beide geladen, beim entladen sind sie getrennt. Ich hatt so in meinem Boot die 2 Starterbatterien und die Hausbatterie getrennt. Also 3 unabhängige Batteriesysteme am Victron.
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 30.12.2013, 09:46
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

@Hoagie:
Zitat:
Nein, die eine ist ein halbes Jahr die andere gerade 2 Wochen alt.
Aber die
haben ja nicht die gleich Kapazität.
Ist das egal ?
Ja.
Schalte sie mit an die potentiell maximalen Ströme angepassten Querschnitten parallel und gut ist.
Bei längerer Nichtbenutzung würde ich sie trennen.

Falls die bisherige und alleinige 120Ah-Versorgungs-Batterie aus dem Boot eigentlich eine Starterbatterie sein sollte, hat die eben "Pech" gehabt und wird bei zyklischer Belastung eher den Geist aufgeben (Kapazität verlieren).
Den Zustand der jeweiligen Batterien sollte man sowieso mindestens jährlich einmal überprüfen und wenn die Batterie nicht mehr so wirklich will, wird sie dann eben ausgetauscht.

Gruß
Friedhelm
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 30.12.2013, 17:23
XXXXXXX
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Zitat:
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Hallo piep,

Nein, die eine ist ein halbes Jahr die andere gerade 2 Wochen alt.
Aber die haben ja nicht die gleich Kapazität.
Ist das egal ?

Dann den Solarregler gleich auf die Verbraucherbatterien oder kann/muß der über den Victron Phoenix MultiPlus laufen ?

cu
Hoagie
Hi, Schau dir die wirklich guten Zeichnungen bzw. Beschreibungen von Victron an, da siehst du wie du deinen MultiPlus mit dem Solarpanel verbinden kannst.

Entweder auf der Victron Energy Homepage, oder auf meiner Homepage
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 30.12.2013, 18:07
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Grundsätzliche Fragen:
Sind das "echte" Verbraucherbatterien, oder normale Starterbatterien die nur für Verbraucher eingesetzt werden?
Welchen Motor hast du zu Starten?? (120AH ist mehr als Reichlich!!)
Die 120er ist eine Starterbatterie aber als Verbraucherbatterie im Einsatz und die 100er ist eine echte Verbraucherbatterie.
Ich habe einen 5,1 Liter 6 Zylinder Diesel OM 321 zu straten.

cu
Hoagie
__________________
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 30.12.2013, 18:24
Benutzerbild von wolf b.
wolf b. wolf b. ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 11.03.2005
Ort: Oberpfalz
Beiträge: 13.086
Boot: Volksyacht Fishermen
44.716 Danke in 16.472 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Wenn ich beide Batterien mit einem Umschalter versehe muß ich auch beim Laden immer daran denken umzuschalten.
Es gibt auch Laderegler für 2 Batterien, die kosten nicht die Welt.
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 30.12.2013, 18:45
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, Schau dir die wirklich guten Zeichnungen bzw. Beschreibungen von Victron an, da siehst du wie du deinen MultiPlus mit dem Solarpanel verbinden kannst.

Entweder auf der Victron Energy Homepage, oder auf meiner Homepage

Hallo Georg,

leider finde ich weder auf der einen noch auf der anderen Homepage etwas Vielleicht suche ich auch immer nur an der falschen Stelle. Es wäre prima wenn Du mich Blindschleiche mit der Nase drauf stoßen könntest.

Danke und cu
Hoagie
__________________
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 30.12.2013, 18:46
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

@hoagie:
Zitat:
Die 120er ist eine Starterbatterie aber als Verbraucherbatterie im Einsatz
und die 100er ist eine echte Verbraucherbatterie.
wie schon geschrieben:
schalte die einfach parallel. Die tun sich nichts. Vorher vielleicht noch mal einzeln vollladen. Einen Umschalter brauchst du dafür nicht.
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 30.12.2013, 22:13
Heimetli Heimetli ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 03.05.2012
Beiträge: 47
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Eine Batteriebank ist so schlecht wie die schlechteste Batterie. Das ist wie das schwächste Kettenglied einer Kette. Daher nie mixen. Alles neu oder trennen.
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 31.12.2013, 00:24
det740 det740 ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 13.02.2009
Ort: Göttingen
Beiträge: 97
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Heimetli Beitrag anzeigen
Eine Batteriebank ist so schlecht wie die schlechteste Batterie. Das ist wie das schwächste Kettenglied einer Kette
Diese Aussage ist leider bei einer Parallelschaltung von Chemie- und Spannungsgleichen Batterien falsch. Die einzelnen Kapazitäten, die die Batterien noch bringen addieren sich.

Es gibt aber Gründe, die dafür sprechen dieses trotzdem nicht zu tun.
Bsp. Ein Zellentod in einer Batterie eines solchen parallelen Verbundes reist die anderen mit. Die Batterie mit der gestorbenen Zelle hat eine geringere Spannung als die andere(n) in dem Verbund. Strom fließt nun von den heilen in die kaputte Batterie solange, bis sich die Spannung angeglichen hat. Damit ist auch die noch heile Batterie tiefentladen und nimmt Schaden. Dieser Vorang ist gefährich, da die restlichen Zellen der defekten Batterie in dieser Zeit gekocht werden und sich Knallgas bilden kann.
Nicht so schön im Motorraum

Daher hast du mit dem 2. Teil deiner Aussage recht:

"Daher nie mixen. Alles neu oder trennen"

Gruß Detlef
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 31.12.2013, 06:20
Heimetli Heimetli ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 03.05.2012
Beiträge: 47
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Ich meinte auch nicht sofort sondern die schlechte Batterie zieht die andern mit in den Tod. Kurzfristig macht das auch nichts. Zum Beispiel sind bei mir auf eine Seite die Starterbatterien am Arsc---. Um zu Starten überbrücke ich von der Hausbank auf die dekeften Starterbatterien bis Ersatz vorhanden ist. Übrigens snd die Starterbatterien (2mal 12 Volt in Serie) deshalb defekt, weil einige 12 Volt Verbraucher an nur eine der Batterien angeschlossen war. Einige male vergessen den Verbraucher ab zu schalten, eine Batterie einige male leer, nach einigen Monaten beide Batterien Schrott. Also Batterien im Verbund auch nur zusammen belasten.
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 31.12.2013, 08:37
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 03.09.2009
Ort: Oberhausen
Beiträge: 91
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Hallo Georg,

leider finde ich weder auf der einen noch auf der anderen Homepage etwas Vielleicht suche ich auch immer nur an der falschen Stelle. Es wäre prima wenn Du mich Blindschleiche mit der Nase drauf stoßen könntest.

Danke und cu
Hoagie

Hallo,

schaue mal hier:

http://www.burmeister-elektronik.com...s-Compact.html


Gruss Wolle
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #16  
Alt 31.12.2013, 10:18
XXXXXXX
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Zitat:
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Hallo Georg,

leider finde ich weder auf der einen noch auf der anderen Homepage etwas Vielleicht suche ich auch immer nur an der falschen Stelle. Es wäre prima wenn Du mich Blindschleiche mit der Nase drauf stoßen könntest.

Danke und cu
Hoagie
Ich meinte diese Beschreibung von Solaranlagen mit z.B. dem MultiPlus. Die Systemkomponenten von Victron kann man völlig problemlos mit einander verbinden.

Link: zur Beschreibung
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 31.12.2013, 13:58
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

@det740:
Zitat:

Es gibt aber Gründe, die dafür sprechen dieses trotzdem nicht zu tun.

Bsp. Ein Zellentod in einer Batterie eines solchen parallelen Verbundes reist
die anderen mit. Die Batterie mit der gestorbenen Zelle hat eine geringere
Spannung als die andere(n) in dem Verbund. Strom fließt nun von den heilen in
die kaputte Batterie solange, bis sich die Spannung angeglichen hat. Damit ist
auch die noch heile Batterie tiefentladen und nimmt Schaden. Dieser Vorang ist
gefährich, da die restlichen Zellen der defekten Batterie in dieser Zeit gekocht
werden und sich Knallgas bilden kann.
Nicht so schön im Motorraum
...dann darfst du Batterien niemals parallel schalten, denn auch wenn sie nominell gleich sind (Alter, Größe, Zustand, Bauart) kann immer in einer Batterie ein Zellenschluss auftreten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Fall (Parallelschalten von unterschiedlichen Blei-Batterien) irgendwo ein Zellenschluss auftritt ist nicht größer, als wenn der TE sich zu der bereits vorhandenen Versorgungsbatterie eine baugleiche Batterie dazu kauft.

Wenn eine Batterie einen Zellenschluss hat, wird diese Batterie durch die bloße Parallelschaltung nicht mehr gekocht, als wenn sie normal geladen wird (2,5V/Zelle, abnehmend wegen Entladung der intakten Batterie).
Erst durch die Ladung mit z.B. 14,4V brodelt es an der defekten Batterie (2,88V/Zelle) richtig und das (plus eventuelle Folgen) würde auch auftreten, wenn keine Parallelschaltung vorhanden ist.

Ansonsten tun sich die Batterien in einer Parallelschaltung nahezu gar nichts und ob eine immer schwächer wird oder bereits schwächer ist, bedeutet definitiv nicht, dass sie die andere in irgendeiner Weise "in den Tod zieht".
Es steht dann lediglich weniger Kapazität zur Verfügung und wenn einem die nicht mehr reicht, wechselt man halt die schwächste Batterie aus.

Viel schlimmer ist es bei Reihenschaltungen von Batterien. Da reicht bereits eine kleine Schieflage in der Ladebilanz (wenn man z.B. teilweise nur eine Batterie entlädt) um sogar beide Batterien in Mitleidenschaft zu ziehen (1x Überladung-1x Unterladung). Ein Zellenschluss ist da für einen umfassenden Schaden noch nicht mal nötig.

In jedem Fall müssen die Batterien in Batteriepacks (egal wie geschaltet) gut überwacht und ab und zu geprüft werden.
(einzelne Batterie selbstverständlich auch, nur können die eben niemals anderen Batterien schaden)

Bei parallel geschalteten Batterien ist das nicht ganz so dramatisch, da Kapazitätsveränderungen (Alterung) einer Batterie zu keinen Ausfällen führen kann und selbst ein Zellenschluss in einer Batterie würde die andere Batterie nur über einen längeren Zeitraum wirklich beschädigen.

Ein Zellenschluss bei in Reihe geschalteten Batterien hat dagegen sofort auch eine Überladung der intakten Batterie zur Folge.
s.a.
@heimetli:
Zitat:
Übrigens snd die Starterbatterien (2mal 12 Volt in Serie) deshalb defekt, weil
einige 12 Volt Verbraucher an nur eine der Batterien angeschlossen war. Einige
male vergessen den Verbraucher ab zu schalten, eine Batterie einige male leer,
nach einigen Monaten beide Batterien Schrott. Also Batterien im Verbund auch nur
zusammen belasten.
Bei in Reihe geschalteten Batterien sind die Anforderungen an die Gleichheit der Batterien daher um Größenordnungen höher, als bei Parallelschaltungen.

Der Spruch, dass ein Batteriepack immer nur so stark ist, wie sein schwächstes Glied (Batterie), ist bei Parallelschaltungen nicht zutreffend, nicht mal etwas...

Gruß
Friedhelm
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 01.01.2014, 10:33
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Vielen Dank Euch allen,


so wie ich Euch und die Bedienungsanleitung des Victrons verstanden habe, interessiert der sich für die 12 Volt Versorgung nur in so weit, daß er als Lader die Batterien füllt und als Inverter wieder leert.

Wenn ich ich einen Batteriewächter für vorhandene 12 Volt Verbraucher haben möchte, muß ich den extra verbauen.

Ich werde meine 2. Batterie parallel verbauen und alles mit meiner Solaranlage laden und möglichst viele 12 Volt Verbraucher über den Laderegler laufen lassen um die Batteriewächterfunktion zu nutzen.
Mit 2 mal 140 Watt Paneelen sollte ich zum Laden der beiden Batterien gut aufgestellt sein. Im Wohnwagen hatte ich an der 100 AH Batterie 2 Kompressorkühlboxen, 12 Volt TV, Beleuchtung und Ladegeräte für Handys usw. angeschlossen. Das hat prima funktioniert und ich mußte nur wenig mit Ladgeräten nachhelfen. Wenn viel die Sonne schien hat die Anlage sogar erheblich mehr Strom produziert als ich speichern konnte und verbraucht habe.

Beim nächsten Ausflug zum Boot, werde ich das Zeug mitnehmen und zumindest ein Paneel provisorisch anschließen um die Batterien in diesen Winter voll zu halten.

Wie habt Ihr denn Eure Paneele auf dem Boot befestigt ?
Ich habe an meine 60er Aluwinkel geschraubt und somit liegen die auf den Winkeln und sind dadurch prima hinterlüftet. Ich trau mich aber nicht die Paneele einfach anzuschrauben. Da die Decke in der Kajüte verkleidet ist käme ich nicht an die Schrauben und schweißen ist glaube ich auch keine Option, dann brennt mir über der Verkleidung die Isolierung ab. Darum habe ich an Neodynmagnete gedacht.
http://www.supermagnete.de/Q-30-30-1...FUzHtAodvmAAfQ
Meint Ihr das hält ? In den Aluwinkel eine Schraube, da den Magneten dran und dann auf das Deck "kleben" ? So ein Magnet zieht 35 KG, an jedem Paneel wären 6 Stück.

Viele Grüße
Hoagie
__________________
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #19  
Alt 01.01.2014, 10:36
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Bodenseekreis
Beiträge: 4.828
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von wolf b. Beitrag anzeigen
Es gibt auch Laderegler für 2 Batterien, die kosten nicht die Welt.
Sind jedoch absolut unnötig - ein einziger Laderegler reicht völlig.
__________________
Gruß Fred
-------------------------------------
Bootfahren in Kroatien
-------------------------------------
Mit Zitat antworten top
  #20  
Alt 01.01.2014, 11:07
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 28.07.2013
Ort: Monheim am Rhein
Beiträge: 110
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Fred Beitrag anzeigen
Sind jedoch absolut unnötig - ein einziger Laderegler reicht völlig.
Ich weiß nicht, so bekommt jetzt die Starterbatterie nichts ab.
Mit so einem Doppelten wäre auch die immer voll.
Wenn man unterwegs ist sollte die ja über die Lichtmaschine geladen sein.
Aber jetzt im Winter wäre es schon prima wenn die auch was ab bekäme.


cu
Hoagie
__________________
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #21  
Alt 04.01.2014, 08:03
Bandit1973 Bandit1973 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 19.08.2012
Ort: Wien
Beiträge: 2.254
Boot: Momentan Bootlos :-(
2.094 Danke in 1.286 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht, so bekommt jetzt die Starterbatterie nichts ab.
Mit so einem Doppelten wäre auch die immer voll.
Wenn man unterwegs ist sollte die ja über die Lichtmaschine geladen sein.
Aber jetzt im Winter wäre es schon prima wenn die auch was ab bekäme.
Warum einfach, wenns auch Kompliziert geht????
Wenn geladen wird (egal von welcher Quelle (LiMa/Ladegerät)) sind die Batterien zusammengeschaltet.
Somit werden ALLE geladen.
Wenn keine Ladung erfolgt, wird Starter und Verbraucherkreis getrennt!!
Fertig
__________________
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.