#1
|
||||
|
||||
Sicherheitsventil von Boiler öffnet sich dauernd
Hallo!
Ich habe einen Atwood Boiler EHM 6 SM 1400W 220V. Seit einiger Zeit öffnet sich das Sicherheitsventil, wenn dieser länger eingeschalten ist. Dabei geht Wasser nach außen verloren und die Druckwasserpumpe schaltet sich ständig ein. Ist das Sicherheitsventil kaputt oder hat es einen anderen Fehler? Gruss Richard |
#2
|
||||
|
||||
Bläst das Sicherheitsventil ab oder tropft/dampft es?
Normal wird, wenn die Sicherheitsregelstrecke arbeitet, auch ein techn. Defekt vorliegen. Falls dir möglich, überprüfe den Temp.fühler (z.B. Kalkablagerung) und das Heizelement. Schätzungsweise wird die Wasservorlage zu heiss und dadurch steigt der Druck bis das Sv abbläst.
__________________
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
|
#3
|
||||
|
||||
Zitat:
Das ist eine gute Idee. Wie kann ich den Temperaturfühler testen? Gruss Richard |
#4
|
||||
|
||||
Guck einfach ob der Fühler eine Ablagerung (Weißgrauer Mantel) hat und Tempratur unterschlägt.
__________________
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#5
|
||||
|
||||
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich mir mal ne neue Pumpe eingebaut habe.
Wichtig ist das der Druckschalter und die Pumpe in den Werten aufeinander abgestimmt sind und sich nicht bekämpfen.
__________________
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
|
#6
|
|||
|
|||
ein Ausdehnungsgefäß für Brauchwasser wäre mit Sicherheit von Vorteil und die Leitung vom SV wieder in den Tank zurückführen dann haste keinen Wasserverlust, desweiteren den Abschaltdruck prüfen, kenne allerdings nicht deinen Anlagengebrauchsdruck , Abschaltdruck und Ansprechdruck des SV sollt schon bei mind. 2 bar liegen
Gruß Bernd |
#7
|
|||||
Zitat:
Das ist defekt. Nach meiner Erfahrung kann da nur Ersetzen. P.S. Mein Sicherheitsventil habe ich dauerhaft verschlossen. Wenn der Druck zu hoch wird muss ein Schlauch platzen. Das könnte mich allerdings ein Heizstab kosten.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
|
#8
|
||||
|
||||
Ich habe hir eine Ersatzteilliste. Punkt 2 und 3 hat mit den Thermostaten zu tun.
Was gehört jetzt zu 220V und zu 110V? Ich habe einen 220V Heizstab, der Rest ist alles vom 110er. Gruss Richard |
#9
|
||||
Bau die 10 aus und geht damit zum nächsten Heizungsbauer (Klempner).
50 PSI = 3,33 Bar 75 PSI = 5,0 Bar. Oder: http://www.loebbeshop.de/viessmann/p...&categoryId=50 http://www.loebbeshop.de/viessmann/p...&categoryId=49
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
|
|
|