Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
Generatordefekt
Hallo liebe Gemeinde und insbesondere die Elektriker,
hab ein wunderschönes Aggregat (Hatz/Bosch 380 Volt) mit allerdings einem Problem: Das Gerät lief wunderschön (auch unter Belastung) bis gestern. Plötzlich kein Bild kein Ton mehr, daß heißt: Es wird kein Strom mehr geliefert, keine der Phasen!!! Aus dem Generator kommt einmal der Nulleiter, drei Phasen und fünf dünnere Kabel, die auf irgendsoein elektronik Bauteil gehen (Hmmm...ist das ein Regler????). Außerdem weiß ich das der Generator Schleifringe mit Stromabnehmern hat. Das ganze ist übrigens gut 20 jahre alt hat aber nie gelaufen, sondern erst 30 Stunden auf der Uhr. Das gute Stück hat sich gestreckt kurz nachdem ich damit Strom in einen Trenntrafo eingespeist habe. Ob da ein Zusammenhang besteht weiß ich aber nicht. Meine Frage: Wo kann ich was messen. Ist der "Regler" kaputt? Wie komm ich da weiter? Ich kann zwar Maschinen aber leider bei Strohm insbesondere 380 Volt bin ich nicht sooooo toll. Herzliche Grüße Peter Msbl Alcyon |
#2
|
|||
|
|||
Die dünneren müßten Meßleitungen sein und zwei für die Erregerspannung zuständig sein. Es könnte auf dem elktr. Bauteil (Regler) eine Sicherung ein. Meß doch einmal bei den Schleifringen, ob dort während des Betriebes eine Gleichspannung zur Erregung ansteht. Wenn ja, im Stillstand Leitung zum Regler abklemmen und in die Schleifringe hinein den ohmschen Widerstand messen. Wenn dort sehr hoher Widerstand, dann Schleifringe begucken.
Trenntrafo: War der beim Anklemmen (Stecker) belastet, also sekundärseitig? wenn nicht, dann waren wohl zu hohe Leerlaufspannungen am wirken.
__________________
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
#3
|
||||
|
||||
Danke Thomas,
hast mir schon sehr geholfen. Werd mal messen... Der Trenntrafo war belastet mit einem Laderät und einem kleinen Heizlüfter. Hmmm ... mal sehen. Jedenfalls vielen Dank Viele Grüße Peter |
#4
|
||||
|
||||
Welche Leistung hat der Generator??
Welche Anschlußleistung hat der Trafo?? Welcher Generatortyp??
__________________
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#5
|
||||
|
||||
synchrongeneratoren mit schleifringen haben für die erregerwicklungen zwei dioden im schaltkasten. löte die mal aus und messe sie. wenn sie nach beiden seiten durchgang haben sind sie defekt. ohne erregung kein strom.
vor dem abbauen der dioden die einbaulage notieren holger
__________________
jack of all trades - master of none |
|
|