Zitat:
Richtig installiert sind diese nicht gefährlicher als zu hause und zum Laden von Batterien unverzichtbar. Es zwingt Dich ja keiner 230V auf dem Boot zu nutzen Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#27
|
||||
|
||||
Zitat:
6 A Reichen nicht um mir morgens mit meiner Senseo (1450W) den Kaffee zu machen und wenn ich mehrere Tage auf dem Boot Lebe (bis zu 3 Wochen im Sommer) dann möchte ich auch mal einen Toast zum Frühstück und einen Kaffee. Auch mein Wasserkocher zieht mehr als diese läppischen 6A. Als ich Anfang März das Boot ins Wasser brachte waren die Temperaturen so niedrig, dass ich mit meinem Ölradiator 1000W das Boot beheizt habe und diese lief natürlich auch beim Betrieb der Kaffeemaschine. Also 6 A sind teilweise sehr knapp bemessen.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#28
|
|||
|
|||
Phasenschluß
Hallo
Wenn du eine der 3 Phasen mit einer anderen zusammenbringst gibts nen Phasenschluß. Hierbei lößt dann der FI nicht aus sondern die Sicherung. Kannst gern mal probieren, knallt höllisch und ist Lebensgefährlich. Deine Kasko wird wegen grober Fahrlässigkeit auch Schäden am Boot ablehnen ! (absolut zurecht) Was hier manche Spezialisten treiben ist schon manchmal grenzgängerisch ! Gruß |
#29
|
|||||||
|
|||||||
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Die Antwort ist schlicht und ergreifend: Nein. Die verschiedenen Gründe wurden nun schon mehrfach genannt. Ich glaube der TE hat es verstanden und wird seinen Plan "Zwei Stecker, eine Kupplung" NICHT realisieren. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
|
#30
|
||||
|
||||
Zitat:
Meine Abneigung ist deshalb entstanden , weil eine Horde von Murksern , Fuschern und sonstiger Idioten mit IHREM Basteltrieb solch eine 220 oder von mir aus auch 234, 56 V Anlage zu einer Gefahr für Alle am Steg machen "können" . Wenns mir nach ginge : Knallharter TÜV für alle 230 V Bordstromanlagen. JÄHRLICH !
__________________
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
#31
|
||||
|
||||
Zitat:
Ich frage mich manchmal warum solcher Leute kein Problem haben Stromkabel zu verlegen ohne auch nur die blasseste Ahnung zu haben aber an Gasleitungen nicht gehen ? Aber deswegen die 6 A so schlecht zu reden. das versteh ich nicht. Bei uns im Hafen ist alles mit 16A abgesichert. Unser Stegwart würde sich auch freuen bei nur 6 A wenn er im Boot seine Waschmaschine anmachen würde oder den Trockner oder die Geschirrspülmaschine. Da braucht es schon Leistung. Es gibt bei uns ein Ehepaar die leben von März bis Oktober auf dem Boot und von Oktober bis März im Wohnwagen im Allgäu. Die Eigentumswohnung besuchen sie nur selten. WEnn sie auf dem Boot sind sind sie auch oft Monatelang unterwegs. Vor ein Paar Jahren von Germersheim nach Berlin, um Rügen rum, nach Amsterdam, danach Paris und über Mulhouse wieder zurück auf den Rhein. war eine 6 Monatstour. Dies nur für die die meinen solche Boote bewegen sich nicht. 3 Monate im Jahr sind sie min. unterwegs.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#32
|
||||||
|
||||||
Zitat:
220/380V war einmal, aktuell 230/400V. Zitat:
Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
|
#33
|
||||
|
||||
Zitat:
Was ist denn daran so schwierig kurz den Ölradiator / Heizlüfter abzuschalten (an den paar tagen wo man ihn braucht) um gschwind mit der Kaffeemaschine oder dem Wasserkocher weiterzuheizen
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#34
|
||||
|
||||
Zitat:
naja paar tage... Ich hatte im November 2007 morgens 10cm Schnee auf dem Boot. da braucht man in schon länger als "ein paar" Tage und es wird verdammt schnell kalt wenn man den Stecker zieht.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#35
|
||||
|
||||
Sollte nicht abwürgen. Nur mal so nen Zwischenresumee ziehen
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#36
|
||||
|
||||
Wann hattest denn du das letzte Mal den Elektro-TÜV in deinem Haus / Wohnung????
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#37
|
||||
|
||||
Zitat:
Und 2007 war vor dem Klimawandel
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#38
|
||||
|
||||
Jupp ich hab 16A und daher keine Probleme Heizung , Kaffeemaschine usw. laufen zu lassen.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#39
|
||||
|
||||
Wenn 1450 W auf dem Typenschild steht, dann fließt bei 230V ein Strom von 6,3 A.
Bei einem 6A-Leitungsschutzsschalter ist das der 1,05-fache Nennstrom. Da schaltet der LS erst nach gut 40 Minuten ab. Da ist die Senseo lange fertig und der Kaffee schon wieder ausgetrunken Damit der 6A-LS unverzögert abschaltet, wird bei Charakteristik C der 6-fache Nennstrom, also 36 A (bei 230V sind das 8.280 W) benötigt. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
|
#40
|
||||
|
||||
Hallo,
Mastervolt hat die Combigeräte in Ihrem Programm, die die zuverfügungstehende Netzleistung ( zB vom Steg ) unterstützen. ( Meines erachtens als zugelassendes Marine Produkt) glaube die heißen Mastervolt Combi .... mir steht leider zur Zeit kein Link zuverfügung
__________________
Grüße Andy Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen. |
#41
|
||||
|
||||
Zitat:
Ich habe nicht dagegen , wenn sich die Fuscher nur selbst gefährden oder auch umbringen. Aber , es ist doch schon merkwürdig : Alle 230 V Anlagen müssen abgenommen sein. An Bord darf jeder murksen und fuschen wie er will , aber kaum jemand möchte diesen Zustand abgestellt haben. Gas muss auch alle 2 Jahre abgenommen werden. Übrigens : Ich muss von nix Ahnung haben. Von mir aus kannst du mich wegen meiner Spannungsangabe mit den Murksern , Fuschern und Idioten in einen Topf werfen. Es stört mich nicht mal ! Ich habe keinen Steganschluss und keinerlei 230V Verkabelung bzw. irgendwelche zugehörigen Haushaltsgeräte. Ich betreibe ein Boot. Das genügt mir. Gruss Hermann
__________________
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (07.05.2015 um 14:49 Uhr) |
#42
|
||||
|
||||
Dazu besteht nicht überall die Pflicht. Ist Ländersache.
Übrigen müssen elektrische Anlegen an Bord der Norm entsprechen und darin steht auch eine Prüfung (wenn ich es noch richtig im Kopf habe). Daran hält ich nur niemand.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#43
|
||||
|
||||
Zitat:
Für die landseitige Anlage gilt DIN VDE 0100-709. Leider liegt mir erstere nicht vor und kostet im Download 104,10 €. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#44
|
||||
|
||||
ich hab auch nur die zwei letzten. mal sehen ob ich irgendwo drankomme
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#45
|
||||
|
||||
Wäre ja auch zu schön gewesen
Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#46
|
||||
|
||||
Zitat:
Es gelten zwar keine Urheberrechte für in Gesetzen zitierte Normen, trotzdem kann man keinen verpflichten, diese so zu veröffentlichen. Solange ich keinen normalen Zugang zu Regelwerken habe, sehe ich deren Befolgung als fakultativ an. Da wird wohl Unwissenheit wirklich vor Strafe schützen? Armes Deutschland.... Gruß Michael |
#47
|
||||
|
||||
Zitat:
Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#48
|
||||
|
||||
Nein, ich hab mal gehört, dass Normen, welche in Gesetzen zitiert werden, gemeinfrei sein sollen. Es muss sich also nur einer finden, der die kauft und dann veröffentlicht. Ich vermute eher, dass die Verkäufer-AGB genau das verbieten - ob das rechtlich Bestand hat?
Kann da ein Jurist Klarheit schaffen? Gruß Michael |
#49
|
|||
|
|||
|
#50
|
|||
|
|||
Zitat:
Auch wenn der Gesetzgeber auf DIN-Normen Bezug nimmt, werden diese nicht zu einem amtlichen Werk und damit auch nicht kostenfrei. Dies bestätigt § 5 Abs. 3 Urheberrechtsgesetz ausdrücklich: Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung 2002 festgestellt, dass die technischen Regelsetzer auf die Verwertung ihrer Arbeitsergebnisse zur Finanzierung der gemeinnützigen Arbeit angewiesen sind. Dieses Interesse an der Erhaltung der Finanzierungsgrundlagen der Normungsarbeit ist höher einzustufen als der Wunsch nach kostenlos verfügbaren technischen Regeln, die der Gesetzgeber in Bezug nimmt. |
|
|