Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
Elektrik Hauptsicherung dimensionieren
Hallo,
habe eine Frage an die Elektriker, wie sollte eine Hauptsicherung, welche ich nah an der Batterie in der Plusleitung setze dimensioniert werden? Die Zuleitung zur Schalttafel hat 16mm² und etwa 4m Länge, bei der Schalttafel werden die Verbraucher (12V Dose für Kühlbox, Positionsleuchten, Radio) jeweils einzeln abgesichert. Also müsste die Sicherung doch etwas kleiner sein, wie der maximale Strom den ich über die 16mm² Leitung schicken darf oder? Ich sichere ja immer die einzelnen Kabel in Bezug auf ihre Querschnitte ab. Wer hat ein konkretes Bauteil-Beispiel für so eine Sicherung? Danke, Gruß Hannes |
#2
|
||||
|
||||
Deine beschriebene Sicherung ist eine LEITUNGSSCHUTZsicherung. Sie orientiert sich am Leitungsquerschnitt (und anderen Faktoren). Bei 16mm² ~ 65 bis 80A (oder kleiner), also z.B. ZED63 oder ZED80 von Vetus.
Die Sicherungen in der Schalttafel sind GERÄTESCHUTZsicherungen und orientieren sich vorrangig am Strombedarf der Verbraucher (wobei sich hier der maximale Wert wieder durch den nachfolgenden Leitungsquerschnitt ergibt). Hier eine Übersicht der Querschnitte. Geändert von xtw (21.02.2012 um 23:27 Uhr)
|
#3
|
||||
|
||||
Da gibt es nichts zu meckern alles richtig und gut erklärt. Ich würde die Hauptsicherung noch mit einem Hauptschalter kombinieren und z.B. sowas verwenden: http://www.yachtbatterie.de/de/Insta...0A-Einbau.html
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (21.02.2012 um 23:46 Uhr) |
#4
|
|||
|
|||
Schade,
ich habe letztens so Dinger hier verkauft : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134790
__________________
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
#5
|
||||
|
||||
Zitat:
__________________
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#6
|
|||
|
|||
100 A Automaten... ? Die Hauptsicherung kommt vor den Automaten....
Als Summensicherung mit einer Auslösewahrscheiblichkeit gegen Null bestimmt preiswerter
__________________
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
#7
|
|||
|
|||
max. Strom auf Booten....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=14529&highlight=Germanischer http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117202&highlight=Germanischer http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145911&highlight=Germanischer
__________________
Grüße von Herbert |
#8
|
||||
|
||||
Hauptschalter ist da, aber die Hauptleitung hätte ich auch gerne noch abgesichert.
Super, danke euch! |
|
|