Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
|
Themen-Optionen |
#1
|
|||
|
|||
Mastervolt EasyView 5
Ahoi,
wie an anderer Stelle bereits erwähnt habe ich das antike 110V original Ladegerät rausgeschmissen. Das hat zwar noch funktioniert, war aber ungeregelt und hat auf allen 3 Ausgängen immer die volle Ladespannung geliefert, auch wenn die Batterien längst voll waren. Das frisst unnötig Strom und verkürzt die Lebensdauer moderner Batterien. Übergangsweise hatte ich an jeder Batterie ein elektronisches Billigladegerät mit LCD-Anzeige. Damit konnte ich die einzelnen Spannungen beim Laden beobachten und recht schnell eine defekte Batterie ermitteln. Nun habe ich die defekte Batterie ersetzt und ein neues Mastervolt Ladegerät mit 3 Ausgängen eingebaut. Das funktioniert einwandfrei, aber ich habe keine Möglichkeit den Zustand der einzelnen Batterien zu überwachen. Die optimale Lösung wäre m. E. ein Mastervolt EasyView 5 an den Masterbus-Ausgang anzuschließen. Leider ist das Gerät recht teuer. Deshalb vorab meine Fragen an die Kollegen hier: Hat jemand das EasyView 5 für 3 Batterien im Einsatz? Kann man die Anzeige so konfigurieren dass Zustand aller 3 Batterien gleichzeitig angezeigt wird? Vielen Dank im Voraus. Schwermatrose |
#2
|
||||
|
||||
Dafür müsstest Du nicht nur den EasyView einsetzen, sondern auch noch drei MasterShunts. Da würde ich eher über den Philippi PSM nachdenken.
Gruß, Jörg
|
#3
|
|||
|
|||
Hallo,
danke für die Antwort. Ich weiß nicht ob das Philippi Bussystem kompatibel zum Masterbus ist. Es wäre mir auch wichtig zu kontrollieren wie der Status des Ladegerätes ist, nicht nur den der Batterien. Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich die Shunts nicht unbedingt. Die Spannungen der Batterien und den Strom des Ladegerätes kann ich auch ohne Shunts überwachen, nur nicht den Gesamtlade- oder Entladestrom direkt an den Batterien. Dann könnte ich z. B. nicht den Ladestrom durch die Lichtmaschinen oder den Entladestrom durch die Verbraucher sehen. Die Shunts würde ich bei dem Philippi System zu diesem Zweck aber genauso benötigen, oder nicht? Gruß Schwermatrose |
#4
|
||||
|
||||
Zitat:
Gruß, Jörg |
#5
|
|||
|
|||
Die Bridge für 319,00 Euro habe ich gesehen.
Aber trotzdem würde ich bei dem Philippi System auch die Shunts benötigen, oder nicht? |
#6
|
||||
|
||||
Das ist richtig.
|
#7
|
|||
|
|||
Ahoi,
dann sehe ich in meinem Fall nur Mehrkosten ohne erkennbaren Vorteil wenn ich Mastervolt und Philippi Systeme kombiniere. Aus diesem Grund nochmal meine ursprünglichen Fragen: Hat jemand das EasyView 5 für 3 Batterien im Einsatz? Kann man die Anzeige so konfigurieren dass Zustand aller 3 Batterien gleichzeitig angezeigt wird? Vielen Dank im Voraus Schwermatrose |
#8
|
|||
|
|||
Ahoi,
ich habe noch eine weitere Frage. Angenommen ich verbinde das EasyView über den Masterbus mit dem Ladegerät und habe Landanschluss. Dann kann ich das Ladegerät und die Spannungen der 3 Batterien überwachen. Was aber wenn ich keinen Landanschluss mehr habe? Selbst wenn ich das EasyView nicht über den Masterbus, sondern direkt an 12V betreibe, ist das Ladegerät ja aus. Die 3 Batterien sind nur mit dem Ladegerät verbunden, nicht mit dem MasterView (bis auf die eine die es mit Strom versorgt). Was kann ich dann, ohne Landanschluss, überhaupt noch auf dem EasyView anzeigen? Danke und Gruß Schwermatrose. |
#9
|
|||||
|
|||||
Zitat:
1. Du kannst Dir alle drei Bänke nacheinander anzeigen lassen. "Durchklicken". 2. Der EasyView ist immer in Betrieb, da der Shunt NIE stromlos ist. Achtung, stiller Energieverbrauch.
__________________
Alex
|
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW | plutos | Technik-Talk | 24 | 27.09.2014 20:09 |
Mastervolt Ladegeräte 12/20-3 | taucher | Werbeforum | 0 | 11.06.2011 08:07 |
Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein | jannie | Technik-Talk | 6 | 17.11.2007 12:14 |
Mastervolt Batterielader defekt? | charlyvoss | Technik-Talk | 12 | 19.08.2005 14:44 |