Solarthermieanlage Haus bringt kaum noch Leistung
Lieber wissender Schwarm,
seit einigen Wochen stehe ich vor einem Rätsel bei meiner Warmwasser-Solaranlage auf dem Hausdach und hoffe, dass jemand durch konstruktives Mitdenken Licht ins solare Dunkel bringen kann. (An die Mods: Wenn hier falsch, bitte verschieben - danke!) Seit 13 Jahren bullert meine 13qm-Solaranlage vor sich hin und macht ab der Übergangszeit im März/April ordentlich warm im 1000l-Schichtspeicher. Im Sommer werden regelmäßig an die 90°C umgepumt. Seit ein paar Wochen jedoch beobachte ich ein merkwürdiges Phänomen: Am Vormittag steigt die Kollektortemperatur, und die Solarpumpe springt an. Bei 1-3 l/min funktioniert auch alles soweit ganz ordentlich: Wärme wird über einen Plattentauscher und eine Sekundärpumpe in den Speicher abgeführt. Steigt aber jetzt die Kollektortemperatur weiter, scheint es, als käme die Anlage mit der Leistungsabführung nicht mehr hinterher. Es wirkt, als könne die Primärpumpe nicht mehr schneller. Die Folge: Die Kollektortemperatur steigt rasch über 120°C, der Druck der Solarflüssigkeit geht auf 3-4 bar hoch (normal 2-2,5) und die Pumpe schaltet dann ab. Der Kollektor erwärmt sich weiter vergnügt bis 140, 150°C (mehr hatte ich bis jetzt noch nicht). Bei längerer Verschattung oder am frühen Abend geht er wieder unter 120°C und die Pumpe fängt wieder an, als wäre nie was gewesen. Die Abschaltung bei 120°C ist seinerzeit von der Firma einprogrammiert worden um zu verhindern, dass praktisch Dampf umgepumpt wird. Aber woran kann es liegen, dass die drehzahlgeregelte Pumpe (eine WILO alpha) anscheinend keine höhere Pumpleistung mehr bringen kann? Gibt es einen drehzahlbegrenzenden Pumpendefekt? Oder könnte zu viel Luft im Solarkreislauf sein? Gelegentlich hört man es mal leise gluckern, aber das scheint mir doch zu wenig, um diesen Effekt auszulösen. Die Regelung ist eine UVR 1611. Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank schonmal!
__________________
Viele Grüße Joachim |
#2
|
|||
|
|||
"Gluckern" klingt nach Luft im System. Die Pumpe könnte tatsächlich beschädigt sein -> Kavitation. Kannst du die Anlage selbst entlüften? Das würde ich versuchen. Und jetzt hoffe ich, dass ich von den Solarthermiefachleuten keine Haue bekomme
|
#3
|
||||
|
||||
Hallo,
deine Beschreibung hört sich für mich wie eine sterbende Pumpe an. Auch könnte das Pumpenrad beschädigt sein, sodass die Pumpe nicht mehr die volle Pumpleistung hat. Dadurch steigt die Temperatur im Kollektor bis in die Abschaltgrenze... Ich würde an der Pumpe ansetzen. Wann wurden denn die Solarträgerflüssigkeit das letzte mal getauscht ? in dem Zusammenhang eventuell mit tauschen und mit einem Spülgerät ordentlich entlüften.
__________________
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
#4
|
||||
|
||||
Zitat:
Du hast doch eine Wasserpume und keine Luftpumpe im System. Das ist eine Umwälspumpe ( Keine Druckpumpe ), die kommt mit einem Luftpolster nicht klar ! Also zuerst mal entlüften. Bei den Pumpen kenne ich nur Fest, geht garnichts. Oder Läuft. Ein loses Pumpenrad, was rutscht hab ich noch nicht gehabt.
__________________
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#5
|
||||
|
||||
Zitat:
Wenn du dir (wenn vorhanden) am BL-Net die Temperaturkurven ansiehst, kann man auch die korrekte Funktion der Sensoren sehen, bei mir waren da Sprünge zu sehen, was natürlich zu einer falschen Regelung führte. Was bei dir nicht passt ist die extrem hohe Temperatur, so weit komme ich nicht hoch. so sieht es gerade jetzt aus |
#6
|
||||
|
||||
MAG im Solarkreis überprüfen .
Da kann die Luft herkommen. Pumpe überprüfen. Wärmetauscher überprüfen , die Wasserseite . Ist diese verkalkt , bekommst du die Wärme nicht weg. Das ist aber langsam was für Fachleute......
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
|
#7
|
||||
|
||||
Es könnte auch an der Pumpe im Sekundärkreis liegen. Wenn die nicht oder nicht ordnungsgemäß arbeitet wird die Wärme nicht über den Wärmetauscher an den Sekundärkreis abgeführt und der Primärkreis erwärmt sich immer weiter obwohl die Primärpumpe korrekt arbeitet...
|
#8
|
||||
|
||||
Vielen Dank euch allen! Ich bin jetzt eigentlich schon eine Stunde nur am Entlüften (habe nach Abkühlen des Kollektors manuell die Solarpumpe laufen lassen). Anscheinend ist die Membran im Ausdehnungsgefäß etwas undichter als sie es sollte. Alle 10-15 Minuten hat sich wieder einiges an Luft gesammelt. Bin mal gespannt, ob sich das Problem dadurch lösen lässt. Ich berichte wieder!
__________________
Viele Grüße Joachim |
#9
|
||||
|
||||
Zitat:
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
#10
|
|||
|
|||
Das Ausdehnungsgefäß musste ich an meiner auch schon austauschen.
Ansonsten läuft die seit 22 Jahren problemlos. Alle 7 - 8 Jahre wechsele ich die Kühlflüssigkeit.
__________________
Grüße Klaus Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand! |
#11
|
||||
|
||||
Das Entlüftungsventil konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht am höchsten Punkt der Leitung eingebaut werden. Deshalb haben wir damals unten beim Wärmetauscher einen "Lufttopf" mit Ventil hingebaut, das ist so ein Blinddarm, in dem sich die Luft beim Zirkulieren der Flüssigkeit sammelt. Etwas mühsam, funktioniert aber grundsätzlich. Das dauert aber eben immer ein wenig, bis die Luft sich wieder gesammelt hat.
Die Flüssigkeit ist jetzt 13 Jahre drin. In dieser Zeit hat das System etwa 1 bar Druck verloren.
__________________
Viele Grüße Joachim |
#12
|
|||||
|
|||||
Zitat:
aber ich muß doch mal Nachfragen - spielt zwar keine Rolle, interessiert mich aber: das ist wirklich iene "Wilo alpha"? alpha kenne ich nur als Grundfos-Pumpe. Die Wilo heißen doch eingentlich Star oder Stratos
__________________
MfG, Frank.
|
#13
|
||||
|
||||
Mach es einmal richtig , bevor der Sommer kommt.
MAG austauschen , Fluid erneuern. Vorher spülen. Mit sowas wird befüllt. https://www.ebay.de/itm/153352132062...UAAOSw7bVe3y~d (PaidLink)
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
|
#14
|
||||
|
||||
Wäre es ein Boot - würde man den Impeller erneuern?
__________________
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
|
#15
|
||||
|
||||
@iXware: Hast recht, ist eine drehzahlgeregelte Wilo, keine Grundfos alpha. Die hatte ich bei der Vorgängerheizung. Sorry für die Verwechslung.
Jetzt schaumeramal, was die Anlage heute bei dem Wetter tut. Anscheinend hat die Menge Luft (bzw. Stickstoff) auch dem Volumenimpulsgeber nicht gutgetan, der der hat schon lange 0 l/h angezeigt, wenn die Pumpe gelaufen ist. Ich dachte, der sei kaputt. Gestern Abend nach dem Entlüften waren es dann schon ca. 450 l/h. Uiuiuiuiuiui...
__________________
Viele Grüße Joachim
|
#16
|
||||
|
||||
Update: Das Problem war tatsächlich eine undichte Membran im Ausdehnungsgefäß und dadurch zuviel Luft bzw. Stickstoff im System. Danke fürs Mitdenken!
__________________
Viele Grüße Joachim
|
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung | Deddel | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 08.06.2017 16:15 |
Bugstrahlruder hat kaum Leistung | Pauli2016 | Allgemeines zum Boot | 101 | 01.06.2017 22:50 |
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! | taucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 16.06.2006 08:45 |
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback | kappes | Technik-Talk | 9 | 19.09.2005 14:35 |