Zitat:
Zitat von Akki Beitrag anzeigen
Ist auch ein 4500er...
Mist, wieder nicht richtig gelesen, Danke, es gibt eben nichts fast umsonst,

gruss dieter
Mit Zitat antworten top
  #27  
Alt 11.07.2012, 17:20
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.562
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
52.434 Danke in 17.347 Beiträgen
Standard

Hier nochmal eine schöne Seite, auf der so einiges verständlich erklärt wird

http://www.eriba-touring-club.de/ETC..._/_Absicherung
__________________
.
.

Akki

irgendwas ist ja immer...
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #28  
Alt 13.07.2012, 13:08
diri diri ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 23.06.2004
Ort: Gemany
Beiträge: 5.152
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.076 Danke in 3.411 Beiträgen
Standard

Hallo, bin mal wieder hier,
diesmal scheine ich wohl den richtigen gekauft zu haben,
oder muss der jetzt nen roten Sicherungshebel haben?
Die gibts auch, allerdings ein paar Euros mehr,

http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....vip=true&rt=nc (PaidLink)

gruss dieter
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 13.07.2012, 13:17
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.562
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
52.434 Danke in 17.347 Beiträgen
Standard

Sieht gut aus
__________________
.
.

Akki

irgendwas ist ja immer...
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #30  
Alt 21.07.2012, 03:59
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 21.11.2010
Ort: Mannheim - Hamburg
Beiträge: 57
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard

Hallo zusammen,

korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hatte begonnen den Trööt zu lesen und nach der ersten Aussage - einpolig - mir das Bild des FI angesehen und das aufgedruckte Schaltbild verrät mir, dass er L1 und N abschaltet, macht auch sonst keinen Sinn.
Die Dinger heissen doch auch Summenstromfehlerschutzschalter. Ein FI misst die Balance zwischen eingehendem und ausgehenden Strom. Entsteht ein Ungleichgewicht
da ein Gerät ohne Schutzkontakt einen Defekt aufweist und der Strom über den Körper abfliessen will, löst er aus.
Liegt wiederum Spannung auf dem Gehäuse bei einem geerdetem Gerät muss der Sicherungsautomat auslösen. Das Juckt den FI herzlich wenig.

Oder irre ich mich ? Lerne gerne dazu.

Grüße Oliver
Mit Zitat antworten top
  #31  
Alt 21.07.2012, 07:49
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.209
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.739 Danke in 6.646 Beiträgen
Standard

Du irrst dich insofern, dass es die ganze Zeit um den Leitungsschutzschalter ("Sicherung") geht und nicht um den FI.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #32  
Alt 31.08.2012, 14:55
diri diri ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 23.06.2004
Ort: Gemany
Beiträge: 5.152
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.076 Danke in 3.411 Beiträgen
Standard

Hallo zusammen,
mal wieder Thema Landanschluss, bin stundenlang am suchen, finde den Beitrag aber nicht.
Bin hier in Biograd mich mit dem Einbau des Landanschlusses im Boot am beschäftigen,
es geht um die verwendbaren Kabel,
irgendwo stand mal geschrieben, das bei Verlegung im Rohr dieses x.... Kabel zulässig sei , bei Verlegung ohne Rohr nur dieses y..... Kabel verwendet werden darf,
eins davon war wohl H07RN-F , das andere weiß ich nicht ?

Und welches war nun wofür ?

wie geschrieben, Kabel im Boot, nicht zum Boot,

Kann mir da einer noch mal weiter helfen,

gruss dieter




Hat sich erledigt, inzwischen alles gefunden und schlauer geworden,

gruss dieter

Geändert von diri (31.08.2012 um 15:54 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.