na ja, eigentlich sollen alle Metallteile mit dem Potentialausgleich (Blitzschutz) und daher auch mit dem SL verbunden sein. Da wird es vermutlich immer die eine oder andere Gleichstromkomponente geben, deren Metallteile zusätzlich mit Minus verbunden sind.
Mit Zitat antworten top
  #27  
Alt 31.08.2018, 15:26
Eathy Eathy ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 11.08.2015
Beiträge: 18
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Ok... Cool, da habe ich es wenigstens mal schwarz auf weiß mit der Erdung...
Mit Zitat antworten top
  #28  
Alt 31.08.2018, 15:44
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.403
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
21.012 Danke in 6.766 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
na ja, eigentlich sollen alle Metallteile mit dem Potentialausgleich (Blitzschutz) und daher auch mit dem SL verbunden sein. Da wird es vermutlich immer die eine oder andere Gleichstromkomponente geben, deren Metallteile zusätzlich mit Minus verbunden sind.
Hä?
Die einzige Stelle an welcher der 230V-Schutzleiter mit der Bootsmasse in Berührung kommen kann ist das Ladegerät.
Weil das gemeinhin die einzige Stelle ist, wo die 230V-Seite und die 12V-Seite zusammenkommen.

Dass ansonsten alle möglichen bootsseitigen Metallteile untereinander verbunden sind ist dabei ja egal.

Vom Kabel über die Landstrom-Einspeisungsdose bis hin zu einer 230V-Schalttafel stellt keine 230V-Komponente die Verbindung zur Bootsmasse her.
Kuck dich mal z.B. bei Philippi und den Landanschlusstafeln um. Hier ein Schema:
https://www.philippi-online.de/filea...DFs/LAE235.pdf

Zitat:
Zitat von Eathy Beitrag anzeigen
Ok... Cool, da habe ich es wenigstens mal schwarz auf weiß mit der Erdung...
Und frage dich mal, warum man es dem Nutzer überlässt, die Verbindung optional herzustellen.
Es wäre ein Leichtes gewesen für den Hersteller, die Batteriemasse intern mit dem Schutzleiter zu verbinden.

Geändert von Chili (31.08.2018 um 15:54 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 31.08.2018, 16:24
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

@Chili:
Zitat:

Die einzige Stelle an welcher der 230V-Schutzleiter mit der Bootsmasse in
Berührung kommen kann ist das Ladegerät.
Weil das gemeinhin die einzige
Stelle ist, wo die 230V-Seite und die 12V-Seite zusammenkommen.

Dass
ansonsten alle möglichen bootsseitigen Metallteile untereinander verbunden sind
ist dabei ja egal.
alle Metallteile sollen in den Blitzschutz über den Potentialausgleich mit ein bezogen werden.
Zu Metallteilen gehört z.B. auch der Motorblock an den oftmals die LiMa direkt mit deren Minus-Pol angeflanscht ist.
Der Potentialausgleich ist immer auch an den Schutzleiter an zu schließen.

Ist also durchaus nicht ausgeschlossen, dass es neben dem 230V-Ladegerät noch andere Kontaktmöglichkeiten zwischen DC-Minus und SL gibt.

Die DC-Leitungen selbst, gehören ja letztendlich eigentlich auch mit in den Potentialausgleich.
Im Buch "Technik unter Deck" (palstek) von Michael Herrmann wird der Minuspol der Batterie sogar explizit im Potentialausgleich aufgeführt.

Das es auch andere Möglichkeiten gibt, dass der Schutzleiter mit dem Minuspol verbunden wird, steht doch auch in der Anweisung von Sterling.
Mit Zitat antworten top
  #30  
Alt 31.08.2018, 17:19
Eathy Eathy ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 11.08.2015
Beiträge: 18
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Zitat:
Zitat von Chili Beitrag anzeigen
Und frage dich mal, warum man es dem Nutzer überlässt, die Verbindung optional herzustellen.
Es wäre ein Leichtes gewesen für den Hersteller, die Batteriemasse intern mit dem Schutzleiter zu verbinden.
Das bedeutet wenn ich bei meinem obigen Anschlussplan PE nicht selbst an DC-Minus anschließe und ein entsprechendes Ladegerät habe, ist die gK passé?

Allerdings entspräche meine Verkabelung dann wohl nicht mehr der ISO Norm, richtig? Ergo keine Abnahme durch einen Elektrotechniker, richtig?
Mit Zitat antworten top
  #31  
Alt 15.10.2018, 11:42
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Captain
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Mering; Bayliner Trophy2002, ALINE DB7864
Beiträge: 664
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
Standard

Selbst als gelernter Elektroniker, sehr lange her und zur Zeit als Elektriker an Schienenfahrzeugen wird die Verwirrung etwas groß.
Ich habe mir im Sommer ein Batterieladegerät von Victron energy gekauft, das mir sein arbeiten sogar über Bluetooth ans Handy mitteilt.


https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...esse::719.html


Ich werde es erstmal nur über eine CEE Steckverbindung am Boot anschließen.
Verbindung zu den Batterien sind flexible 10qmm Leitungen.



Dabei ist mir aber was anderes eingefallen.

Wo baue ich das Ladegerät hin?


Im Heckbereich in seitlichen Kästen sitzt auf jeder Seite eine Batterie untergebracht. Da sitzt auch ein Trennschalter über den ich die Batterien ansteuern kann.

Somit hätte ich kurze Wege für die Ladeanschlüsse der Batterien.



Aber! wie weit sollte den das Ladegerät von der Batterie weg sein ?

Das Ladegerät sollte durch die moderne Elektronik keine Gasung verursachen, was wenn aber doch.

Der Einbauort wäre nur 20cm über einer Batterie.
Belüftung ist da natürlich sehr gering da. zudem besitzt das Ladegerät auch noch einen Lüfter.
__________________
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #32  
Alt 15.10.2018, 13:44
Lady An Lady An ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 09.09.2006
Ort: Taunus
Beiträge: 3.079
Boot: Linssen 410 AC Mark II Twin
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6198 MMSI 211620490
4.228 Danke in 1.893 Beiträgen
Standard

Wenn Du Blei-Säurebattrieen hast dann z.B. hiermit. Den Auslass vom Zentralentgasungsschlauch kannst Du dann verlängern und hinlegen wo Du willst.

https://www.google.de/search?q=banne...kgsqD_R42_vXM:
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #33  
Alt 15.10.2018, 15:19
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
Selbst als gelernter Elektroniker, sehr lange her und zur Zeit als Elektriker an Schienenfahrzeugen wird die Verwirrung etwas groß.
Ich habe mir im Sommer ein Batterieladegerät von Victron energy gekauft, das mir sein arbeiten sogar über Bluetooth ans Handy mitteilt.


https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...esse::719.html


Ich werde es erstmal nur über eine CEE Steckverbindung am Boot anschließen.
Verbindung zu den Batterien sind flexible 10qmm Leitungen.



Dabei ist mir aber was anderes eingefallen.

Wo baue ich das Ladegerät hin?


Im Heckbereich in seitlichen Kästen sitzt auf jeder Seite eine Batterie untergebracht. Da sitzt auch ein Trennschalter über den ich die Batterien ansteuern kann.

Somit hätte ich kurze Wege für die Ladeanschlüsse der Batterien.



Aber! wie weit sollte den das Ladegerät von der Batterie weg sein ?

Das Ladegerät sollte durch die moderne Elektronik keine Gasung verursachen, was wenn aber doch.

.
was würde eine andere Verkabelung an einem möglichen Defekt eines Ladegerätes ändern? (bzw. was würde die Verkabelung an einem Batteriedefekt ändern, bei dem es bei korrekter Ladespannung zu übermässiger Gasung kommt?)
Mit Zitat antworten top
  #34  
Alt 15.10.2018, 18:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.03.2014
Ort: Main
Beiträge: 2.453
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rufzeichen oder MMSI: Ey du da!
2.585 Danke in 1.066 Beiträgen
Standard

Wenn ich keine 230V Verbraucher an Bord habe, sondern nur das Batterieladegerät, dann gibt es doch auch keine Schutzleiter, die mit Batterie Minus verbunden sind. Ergo: Dann brauche ich auch keinen Zinc Saver um gK zu verhindern oder?

Dass es nicht erlaubt ist, weil ich sonst im dümmsten Fall Badende "bestrome" ist ne andere Geschichte.

Aber bezüglich gK dürfte nichts passieren. Oder hab ich nen Denkfehler?

P.S.: Ich hab beides. Zinc Saver und Schutzleiter auf Batterie Minus. Allerdings frag ich mich schon ob das nicht die Absicherung der Absicherung der Absicherung ist.
__________________
Gruß,
Frank
Mit Zitat antworten top
  #35  
Alt 16.10.2018, 14:39
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Na ja, es gibt eben einige Batterieladegeräte, die einen Schutzleiter haben.

Zudem gibt es m.E. Ladegeräte, die zwar keinen Schutzleiter haben, aber nicht 100% galvanisch getrennt sind.
Mit Zitat antworten top
  #36  
Alt 16.10.2018, 16:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.05.2006
Ort: im Süden
Beiträge: 6.933
15.747 Danke in 8.671 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
na ja, eigentlich sollen alle Metallteile mit dem Potentialausgleich (Blitzschutz) und daher auch mit dem SL verbunden sein. Da wird es vermutlich immer die eine oder andere Gleichstromkomponente geben, deren Metallteile zusätzlich mit Minus verbunden sind.
Also bei meinem GFK Segler ist nicht eine Relingsstütze, nichtmal das Rigg oder der Bleikiel mit irgendwas elektrisch verbunden.

Und ich kenne keinen Plastikeimer bei dem das anders ist.

Gut, Motor und Antrieb sind natürlich mit der (12V) Minusleitung verbunden. Liegt ja aber wohl auch daran, dass man sich das Minuskabel sparen wollte.

So, jetzt baue ich in diesen Plastikbomber der ein einziger Isolator ist ne vorbildliche Landstromeinheit mit FI ein. Von einem namhaften Hersteller wie Phillippi oder sonstwas.

Alle Elektrokabel mit 220 Volt sind meilenweit von was metallischem entfernt. Natürlich 3 adrig und alle Steckdosen mit Schutzkontakt etc.

In eine der Steckdosen stecke ich ein Ladegerät (das kann ich ja anschrauben oder nicht). Dieses Ladegerät hat nun einen zweipoligen 220 V Stecker oder eben gar noch nen Schutzleiter (Schukostecker). Dann geht´s auf die 12V Seite, und ich kann mir nicht vorstellen wie bei einem elektronischen Ladegerät in den 2 12V Kabeln jetzt der Schutzleiter auftauchen soll....also keine galvanische Korrosion.

Ich sehe auch nicht wie an irgendeiner Klampe oder Relingstütze jetzt 220V anliegen könnten. Genauso am Motorblock etc.

Und wenn ja: Dafür ist der FI-Schutz doch da. Ist doch genauso wie im Bad zuhause, wenn Strom > 30 oder 50 mA fliesst und nicht über den Nulleiter zurückkommt fliegt der raus.

Provokativ gefragt:
Wofür braucht man den Schutzleiter, wenn man nen FI hat???

Kurzum: Landanschluss mit FI einbauen, Ladegerät anschliessen fertig. (bei ner Plastikschüssel).
__________________
Viele Grüße Fränkie

Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Mit Zitat antworten top
  #37  
Alt 16.10.2018, 17:52
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.03.2014
Ort: Main
Beiträge: 2.453
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rufzeichen oder MMSI: Ey du da!
2.585 Danke in 1.066 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen

Zudem gibt es m.E. Ladegeräte, die zwar keinen Schutzleiter haben, aber nicht 100% galvanisch getrennt sind.
Aber wenn die nicht 100%ig getrennt sind... fließen die galvanischen Ströme dann nicht über den Null-Leiter und der Zinc Saver ist für die Katz?


Zitat:
Zitat von Fraenkie Beitrag anzeigen

Provokativ gefragt:
Wofür braucht man den Schutzleiter, wenn man nen FI hat???

Kurzum: Landanschluss mit FI einbauen, Ladegerät anschliessen fertig. (bei ner Plastikschüssel).
2 x FI. Einen am Steg und einem im Boot. Drum sprach ich ja von der Absicherung für die Absicherung für die Absicherung. Erst wenn beide ausfallen und dazu noch Phase mit Motor oder Antrieb in Berührung kommt besteht die Gefahr, dass Badende gegrillt werden. Und das auch nur wenn dann nicht eine der beiden Sicherungen fliegt (Steg oder Boot).

Was man meiner Meinung nach machen sollte ist ne 2 polige Sicherung ins Boot bauen. Dann kann man sogar nen Schukoadapter gefahrlos verwenden. Der ist übrigens nach Norm genauso gefordert wie der Schutzleiter an Batterie Minus. .... wenn ich mich recht erinnere
__________________
Gruß,
Frank
Mit Zitat antworten top
  #38  
Alt 16.10.2018, 17:53
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Captain
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Mering; Bayliner Trophy2002, ALINE DB7864
Beiträge: 664
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
Standard

@tritonnavi
Ich bin davon ausgegangen, sollte die Batterie doch mal durch einen bestimmten Grund mal gasen, sitzt genau darüber das Ladegerät mit laufendem Lüfter der ja bekanntlich Funken erzeugt. Eine andere Verkabelung wäre , das Ladegerät woanders einzubauen, dadurch verlängern sich aber erheblich meine ausgangsleitungen zu den Batterien.
__________________
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Mit Zitat antworten top
  #39  
Alt 16.10.2018, 17:59
alta_schwede alta_schwede ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 02.05.2013
Ort: Berlin
Beiträge: 168
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Fraenkie Beitrag anzeigen

Provokativ gefragt:
Wofür braucht man den Schutzleiter, wenn man nen FI hat???
Provokative Gegenfragen:
Wozu brauche ich ein isoliertes Kabel wenn man einen FI hat?
Wozu brauche ich eine Isolation um die isolierte Kabel wenn man einen FI hat?
Wozu einen CEE Stecker wenn man einen FI hat?
Wozu ein Spritzwasser geschützten Gehäuse wenn man einen FI hat?
Wozu brauche ich eine Schranke wenn es auch ein rotes Licht und eine Glocke am Bahnübergang gibt?
Wozu einen Sicherheitsgurt wenn ich einen Airbag habe?
u.s.w.

Meine These: Man kann sich das alles sparen und die meisten werden es unbeschadet überleben. Unsere Gesellschaft liebt aber die Sicherheit und beschütz auch diejenigen, die gefährliche Situationen nicht einschätzen können.

Gruß Tom
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #40  
Alt 17.10.2018, 09:04
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Aber wenn die nicht 100%ig getrennt sind... fließen die galvanischen Ströme dann nicht über den Null-Leiter und der Zinc Saver ist für die Katz?
Ich bin mir da, ehrlich gesagt, nicht ganz sicher:
Wenn ich einen CTEK MXS 5 Lader nehme, der in der Zuleitung keinen Schutzleiter (also kein direkter PE-Anschluss)besitzt, messe ich mit einem Multimeter, nach Anschluss an 230V und Anschluss an die Batterie, über 100V Wechselspannung zwischen der Minus- oder Plusleitung des Laders und PE.

Wenn ich die gleiche Messung bei meinem Labornetzteil durchführe (das hat einen Schutzleiteranschluss) messe ich keine Wechselspannung zwischen dessen Gleichspannungsausgang und PE.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #41  
Alt 17.10.2018, 09:15
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
@tritonnavi
Ich bin davon ausgegangen, sollte die Batterie doch mal durch einen bestimmten Grund mal gasen, sitzt genau darüber das Ladegerät mit laufendem Lüfter der ja bekanntlich Funken erzeugt. Eine andere Verkabelung wäre , das Ladegerät woanders einzubauen, dadurch verlängern sich aber erheblich meine ausgangsleitungen zu den Batterien.
Wie groß die reale Gefahr ist, hängt m.E. schon etwas davon ab, ob du verschlossene Batterien (mit Ventil) benutzt oder nicht und wie die sonstigen Belüftungsverhältnisse sind.

Im Zweifel würde ich die Anschlusskabel halt verlängern und dann eventuell einen etwas größeren Querschnitt wählen.
Selbst wenn der Zuleitungswiderstand etwas größer wird, wird das die Voll-Ladezeit kaum verlängern.

Oder du nimmst halt geschlossene Batterien mit Entgasungsschlauchanschluss und führst diesen über Schläuche in unkritische Bereiche, wie @lady An es schon geschrieben hatte.
Mit Zitat antworten top
  #42  
Alt 17.10.2018, 13:22
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.751
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.738 Danke in 1.755 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Wenn ich einen CTEK MXS 5 Lader nehme, der in der Zuleitung keinen Schutzleiter (also kein direkter PE-Anschluss)besitzt, messe ich mit einem Multimeter, nach Anschluss an 230V und Anschluss an die Batterie, über 100V Wechselspannung zwischen der Minus- oder Plusleitung des Laders und PE.
Was ist denn, wenn Du den Minus-Anschluss vom CTEK mit dem Schutzleiter verbindest wie laut SpoBo-Norm vorgesehen - da müsste dann ja Strom fließen?

Gruß,


Jörg
Mit Zitat antworten top
  #43  
Alt 17.10.2018, 14:13
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Da ich zwischen Plus oder Minus-Anschluss (ist egal) des komplett angeschlossenen CTEK und einem Schutzleiter eine Wechselspannung messe, fließt dann zwangsläufig auch ein minimaler Wechselstrom durch das Messgerät.
Ob dann aber auch eine Verbindung für Gleichstrom vorhanden ist (nur das wäre bezüglich Korrosion wichtig), weiß ich eben nicht.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #44  
Alt 17.10.2018, 17:48
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.03.2014
Ort: Main
Beiträge: 2.453
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rufzeichen oder MMSI: Ey du da!
2.585 Danke in 1.066 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Da ich zwischen Plus oder Minus-Anschluss (ist egal) des komplett angeschlossenen CTEK und einem Schutzleiter eine Wechselspannung messe, fließt dann zwangsläufig auch ein minimaler Wechselstrom durch das Messgerät.
Ob dann aber auch eine Verbindung für Gleichstrom vorhanden ist (nur das wäre bezüglich Korrosion wichtig), weiß ich eben nicht.
Könnte man es so testen, dass man an den 12V Minus Anschluss 0,5-2V Gleichspannung anschließt und prüft ob an der 230V Seite etwas ankommt?
__________________
Gruß,
Frank
Mit Zitat antworten top
  #45  
Alt 18.10.2018, 10:49
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Werde ich wahrscheinlich mal mit dem Durchgangstester prüfen.

das Problem bei dem CTEK ist, dass es ohnehin nur Spannung an die 12V-Zuleitungen abgibt, wenn dort bereits eine Spannung anliegt.
Mit Zitat antworten top
  #46  
Alt 18.10.2018, 18:58
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.03.2014
Ort: Main
Beiträge: 2.453
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rufzeichen oder MMSI: Ey du da!
2.585 Danke in 1.066 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Werde ich wahrscheinlich mal mit dem Durchgangstester prüfen.

....
Oder so... aber das ist ja am Ende nichts anderes denk ich.

Aber so ein Ladegerät sollte doch neben einigem Regelungsschnickschnak immer auch nen Gleichricher, nen Trafo, nen Glättungskondensator und ggf. nen Spannungsregler oder nen Buck Converter haben.

Und mit nem Trafo wäre doch die Trennung sicher gestellt. Beim Spannungsregler und Buck Converter bin ich mir nicht sicher.

Oder bin ich in der Vergangenheit stehen geblieben und man regelt 230V Wechselstrom heute anders herunter? Ist nicht auszuschließen, dass ich da nicht up to date bin.
__________________
Gruß,
Frank
Mit Zitat antworten top
  #47  
Alt 26.10.2018, 15:08
User_63746
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Ich habe so etwas ähnl. bei mir verbaut: https://www.ebay.de/itm/Landanschlus...QnoP:rk:4:pf:0 (PaidLink) aber ich habe auch nur ein 10A Ladegerät für meine Batteriebank im Winter daran hängen, wenn die Solaranlage kaumbzw.. nichts abwirft. Ist eine recht preiswerte Version eines Landanschlusses und sicherer, als irgendein Verlängerungskabel mir Schuko/CE Adapter.
Mit Zitat antworten top
  #48  
Alt 29.10.2018, 13:23
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Oder so... aber das ist ja am Ende nichts anderes denk ich.

Aber so ein Ladegerät sollte doch neben einigem Regelungsschnickschnak immer auch nen Gleichricher, nen Trafo, nen Glättungskondensator und ggf. nen Spannungsregler oder nen Buck Converter haben.

Und mit nem Trafo wäre doch die Trennung sicher gestellt. Beim Spannungsregler und Buck Converter bin ich mir nicht sicher.

Oder bin ich in der Vergangenheit stehen geblieben und man regelt 230V Wechselstrom heute anders herunter? Ist nicht auszuschließen, dass ich da nicht up to date bin.
habe jetzt mal mit einem Multimeter auf Durchgang gemessen:
1. Wenn das CTEK MXS 5 keine Spannung am 12V-Ausgang abgibt, zeigt es einen Widerstand zwischen Plus- oder Minus-Zuleitung und Schutzleiter zwischen 20 bis 30 MOhm an. De Messwert verändert sich dabei langsam.

2. Wenn das CTEK selbstständig Spannung ab gibt, messe ich, langsam schwankend, zwischen ca rund 20kOhm und 7 Megaohm.

Also:
Galvanisch getrennt ist es, zumindest beim Laden, nicht.
Ob das bezüglich der Korrosion überhaupt eine Auswirkung hat, weiß ich nicht und es hängt dann natürlich auch davon ab, wie lange das Gerät aktiv an der Batterie (und damit an den Verbrauchern) angeschlossen ist.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Trennung Batterieladegerät - Massekreis Boot ? bell407 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2007 14:40
Welches Batterieladegerät Ostseeaal Technik-Talk 21 28.04.2004 12:19
Batterieladegerät Miky Technik-Talk 3 02.09.2002 12:55
Batterieladegerät TBS strathsail Technik-Talk 0 21.07.2002 16:19
Batterieladegerät TBC strathsail Technik-Talk 0 05.07.2002 10:33


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.