Hallo zusammen,

mal eine Verständnisfrage: sagen wir mal, der FI-Schalter hat bei bestehender Landstromverbindung ausgelöst, etwa wegen eines defekten Elektrogerätes an Bord.
Nun hat man das aus welchem Grund auch immer nicht gemerkt und will dann ohne Landstrom den Inverter in Betrieb nehmen. Kann der dann überhaupt funktionieren?

Grüße

Matthias.
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 12.05.2019, 17:21
Lombardini Lombardini ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 28.03.2010
Ort: ......an der Müritz
Beiträge: 6.748
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard

Wenn der Fi ausgelöst hat, dann funktioniert die Spannungsversorgung auch mittels Inverter nicht. Vorausgesetzt der Inverter liefert den Saft vor den Fi.
__________________
M.f.G.
harry
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 12.05.2019, 17:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.456
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Nun hat man das aus welchem Grund auch immer nicht gemerkt und will dann ohne Landstrom den Inverter in Betrieb nehmen. Kann der dann überhaupt funktionieren?
Das war 'ne Fangfrage, gib's zu! Die meisten Segler die ich kenne, haben einen Inverter für den Fall an Bord, daß gerade mal kein Landstrom vorhanden ist und man trotzdem für irgendwas 230V braucht. Also ja, klar kann der dann funktionieren. Dafür ist er gemacht...

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 12.05.2019, 17:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.456
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Wenn der Fi ausgelöst hat, dann funktioniert auch der Inverter nicht.
Wieso das wohl nicht? Man hat vielleicht keine 230V im Bordnetz, das hindert doch aber den Inverter nicht an der Arbeit? (Jedenfalls bei mir nicht, da der FI erst hinter dem Inverter kommt)

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 12.05.2019, 17:26
Lombardini Lombardini ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 28.03.2010
Ort: ......an der Müritz
Beiträge: 6.748
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard

Martin, lies mal meinen Beitrag noch einmal !
__________________
M.f.G.
harry
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 12.05.2019, 20:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.456
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Martin, lies mal meinen Beitrag noch einmal !
Jo, hab ich getan und festgestellt, daß Du ihn geändert hast und jetzt eigentlich dasselbe drinsteht, wie in meinem ersten Kommentar. Wobei ich zugeben muß, daß ich in diesem ursprünglich einen FI am Steg im Sinn hatte, im Gegensatz zu meinem Kommentar auf Deinen Original-Beitrag, wo es um den Bord-FI geht. Wie auch immer, auf die ursprüngliche Frage bezogen:

Ja, der Inverter wird auch bei ausgelösten FI (egal ob Bord- oder Steg-FI) noch funktionieren. Wenn Dein Bord-FI allerdings (wie üblich) das Einzige ist, was am Inverter hängt, hilft Dir das erstmal nur begrenzt weiter. MEIN Inverter hat zwei Ausgänge; also selbst bei bei Problemen im AC-Bordnetz kann ich mir nötigenfalls immer noch erstmal einen Kaffee machen, um über das Problem nachdenken zu können

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 12.05.2019, 20:45
Lombardini Lombardini ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 28.03.2010
Ort: ......an der Müritz
Beiträge: 6.748
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard

IdR. befindet sich der Bordeigene Fi hinterm Landstromeingang
Ein Inverter der dann auch ohne Landstrom den 230V Kreis des Bootes bestromen soll, muss dann ebenfalls davor sitzen, oft hat er dann eine Netzstrom Vorrangstellung.
Wenn nun aber der Bord FI ausgelöst hat, dann wird der 230 V Bord Stromkreis auch nicht vom Inverter bestromt. bestromt.
__________________
M.f.G.
harry
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 12.05.2019, 23:01
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.11.2011
Ort: Kreis Segeberg
Beiträge: 584
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard

Ist der FI einer der Version A oder B ?
Und eigentlich hängt das vom Anschluss ab.

Schick doch mal den Schaltplan [emoji3526]
[emoji848]

[emoji41] Fjord 24 WE [emoji1783]
__________________



hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 13.05.2019, 05:57
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 30.01.2004
Ort: linker Niederrhein
Beiträge: 2.759
3.025 Danke in 1.327 Beiträgen
Standard

Also das ist ganz bestimmt keine Fangfrage. Ich werde den Schaltplan mal einstellen, leider ist der an Bord geblieben.

Was passiert ist:
FI am Steg hat ausgelöst
FI an Bord hat ausgelöst
Inverter liefert keine 230V, sondern blinkt (Fehleranzeige)
12V Bordnetz funktioniert ohne Einschränkung


Danke soweit und Grüße

Matthias.
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 13.05.2019, 09:22
Axel_G Axel_G ist offline
Captain
 
Registriert seit: 23.03.2017
Beiträge: 496
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Also das ist ganz bestimmt keine Fangfrage. Ich werde den Schaltplan mal einstellen, leider ist der an Bord geblieben.

Was passiert ist:
FI am Steg hat ausgelöst
FI an Bord hat ausgelöst
Inverter liefert keine 230V, sondern blinkt (Fehleranzeige)
12V Bordnetz funktioniert ohne Einschränkung


Danke soweit und Grüße

Matthias.
Erstmal die Ursache für die FI-Auslösung beseitigen. Die ist vermutlich auch die Ursache für das Inverterblinken.

Gruß
Axel
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 13.05.2019, 09:38
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.566
7.126 Danke in 4.413 Beiträgen
Standard

Ich wuste gar nicht das man den Inverter vor dem Fi anschließt. Die Dinger die ich kenne haben ne Steckdose. Da schließe ich dann die Kaffeemaschine oder ähnliches an. Dachte auch das die selbst in sich gesichert sind.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 13.05.2019, 10:51
User: 3512
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Erschreckt es nicht ein bisschen, dass Bord- UND Land-FI auslösen?

Für mein Empfingen ein großer Zufall, oder nicht?

Chrischan
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 13.05.2019, 10:59
Benutzerbild von uncle_cadillac
uncle_cadillac uncle_cadillac ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 15.08.2016
Ort: Schönerlinde
Beiträge: 995
Boot: Gruno de Luxe
Rufzeichen oder MMSI: DA5398 / 211750770
1.526 Danke in 650 Beiträgen
Standard

Genau so ist es bei mir geschaltet.

Landstrom geht in den Inverter und vom Inverter in den Sicherungskasten mit dem FI, denn mein Inverter hat eine Netzvorrangschaltung. Dadurch habe ich an allen 230V Steckdosen im Boot immer Spannung, entweder über Landstrom oder über den Inverter.

Zitat:
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
IdR. befindet sich der Bordeigene Fi hinterm Landstromeingang
Ein Inverter der dann auch ohne Landstrom den 230V Kreis des Bootes bestromen soll, muss dann ebenfalls davor sitzen, oft hat er dann eine Netzstrom Vorrangstellung.
Wenn nun aber der Bord FI ausgelöst hat, dann wird der 230 V Bord Stromkreis auch nicht vom Inverter bestromt. bestromt.
__________________
Viele Grüße
Uwe
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 13.05.2019, 11:09
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.11.2011
Ort: Kreis Segeberg
Beiträge: 584
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Genau so ist es bei mir geschaltet.



Landstrom geht in den Inverter und vom Inverter in den Sicherungskasten mit dem FI, denn mein Inverter hat eine Netzvorrangschaltung. Dadurch habe ich an allen 230V Steckdosen im Boot immer Spannung, entweder über Landstrom oder über den Inverter.
Was ja scheinbar auch beim TO so ist.
Fehler erst beseitigen, dann geht auch der Konverter wieder.


[emoji41] Fjord 24 WE [emoji1783]
__________________



hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 13.05.2019, 11:29
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Captain
 
Registriert seit: 13.09.2012
Ort: Alzenau
Beiträge: 450
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
335 Danke in 142 Beiträgen
Standard

Hallo Zusammen,

ohne Schaltplan ist es schwierig auf diese Frage zu anworten.
Wenn es so ist wie bei uns an Bord:
Landstrom -> FI -> Victron Multi -> FI -> zu den Steckdosen dann kann es schon sein das alle zwei auslösen. Die messen beide das gleiche: Was an Amper reinfließt muss auch wieder zurück fließen, sonst Fehler! Und somit Auslösung. Da bei Landstrom der Strom durch beide FI fließt lösen beide aus - oder auch noch der am Steg.
__________________
Gruß Schmitti
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 13.05.2019, 11:41
Axel_G Axel_G ist offline
Captain
 
Registriert seit: 23.03.2017
Beiträge: 496
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Ich wuste gar nicht das man den Inverter vor dem Fi anschließt. Die Dinger die ich kenne haben ne Steckdose. Da schließe ich dann die Kaffeemaschine oder ähnliches an. Dachte auch das die selbst in sich gesichert sind.
Bei einer Steckdose braucht man keinen FI, da kann man sogar die Phase problemlos anfassen (bitte nicht ausprobieren).

Bei mehreren Steckdosen sieht das anders aus, da kann man Situationen haben, wo man einen gewischt bekommt.

Gruß
Axel
Mit Zitat antworten top
  #17  
Alt 13.05.2019, 12:16
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 30.01.2004
Ort: linker Niederrhein
Beiträge: 2.759
3.025 Danke in 1.327 Beiträgen
Standard

Also,

die Sache ist geklärt. Ausgangslage war Landstrom an, Inverter aus. Auslöser war dann ein defektes Kabel eines Wasserkochers. Kurzschluss, FI an Bord und FI am Steg lösen aus, so weit, so gut.
Warum funzte jetzt der Inverter nicht? Weil eben der FI an Bord auch ausgelöst hatte und damit das Bordnetz von der 230V-Versorgung, inklusive Inverter, getrennt war. Die 12V-Systeme arbeiteten natürlich wieder, daher auch das Inverterblinken.
Wie Ihr auf dem Diagramm seht, ist der Inverter die erste Station nach dem Landanschluss, insofern macht das Sinn.

Danke an alle & Grüße

Matthias.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Stromplan_1.jpg
Hits:	179
Größe:	74,5 KB
ID:	839929  
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.