  #26  
Alt 13.01.2020, 07:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Strombelastbarkeit von Kabeln ist nach VDE 16A mit 2,5qmm zu verlegen
1,5qmm maximal mit 13A.
Wir vernachlässigen hier mal Bündelverlegung oder Verlegeart.
Ist auch bei Euch zu Hause so.
Ein 16A Anschluß der in der Verteilung mit 1,5qmm angeschlossen ist wird
bei jeder Prüfung bemängelt werden.
Moin,

dann wären wohl 99,9% der Hausinstallationen mangelhaft.

In welcher VDE soll das stehen, dass bei 16A in der Hausinstallation mindestens 2,5mm² verlegt werden muss?
Hier mal eine Tabelle:
https://www.zaehlerschrank24.de/stro...arkeitstabelle

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #27  
Alt 13.01.2020, 08:02
kurz kurz ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.09.2010
Ort: Zürich
Beiträge: 3.791
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Standard

interessant, da scheint es ja zwischen D und CH andere Situationen zu geben.

In D sind schon die einfachsten Kabelstrippen/Steckdosenleisten mit 16A angegeben. In der CH grundsätzlich nur 10A.

Das war dann der Grund, bei meinem Boot den LSS auf 10A zu begrenzen.

Wenn aber in D 16A bei den Anwenderkabeln die Regel ist, würde ich auf jeden Fall auf 16A gehen. Ich muss zB. in der Übergangszeit darauf achten, die Heizung und die Kochplatte nicht gleichzeitig laufen zu lassen. Die Kochplatten sind heute ja nur noch mit 1500W ein oder aus zu kriegen...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #28  
Alt 13.01.2020, 08:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Moin,

OK, die Schweiz mag andere Vorschriften haben, da bin ich raus.
Aber für Deutschland noch ein schöner Artikel mit ein wenig Hintergrundinformationen. Ist der erste Artikel auf der Seite:
https://www.elektropraktiker.de/nc/f...enstromkreise/

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 13.01.2020, 08:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Moin,

nochmals kurz zurück zum TO:
16A werden wohl kaum dauerhaft genutzt werden, und dann wahrscheinlich auch nicht über nur eine Steckdose. Selbst dann, wären 1,5mm² auf einem Boot immer ausreichend.
Wie Du ja schon selber mitbekommen hast, es ist schwierig Steckdosen zu bekommen, wo Du 2,5mm² Litze anschließen kannst. Wo vielleicht noch 2,5mm² Draht passt, wird es mit 2,5mm² Litze und Aderendhülse fast unmöglich werden.
Mit Steckdosen mit Schraubklemmen baust Du dir gleich die nächste Fehlerquelle ein. Bei Draht kann man eine schöne Öse biegen, bei Litze mit Aderendhülse ist es immer so eine Sache, diese vernünftig und dauerhaft in der Steckdose zu befestigen. Hinzu kommt noch, dass eine Schraubverbindung sich lösen kann. Zum einen durch die Vibrationen an Bord, zum anderen durch die Strombelastung. Viel Strom -> viel Wärme -> Schraube dehnt sich aus -> wenig Strom (oder kein Strom) -> keine Wärme -> Schraube zieht sich zusammen. Irgendwann kann sich die Schraube lösen. Dann kann es anfangen in der Steckdose zu schmurgeln. Da helfen dann auch die 2,5mm² Leitungen nicht.
Und schon einmal Gummileitungen mit 3x2,5mm² in einem Boot verlegt? Kann eine Herausforderung werden.

Ich würde die 1,5mm² Leitungen beibehalten. Und wenn Du "Angst" hast, dann einfach die Sicherungen gegen 10A Typen austauschen.

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #30  
Alt 13.01.2020, 08:41
kurz kurz ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.09.2010
Ort: Zürich
Beiträge: 3.791
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Standard

was dann auch noch bei mir die 10A Absicherung unterstützt hatte: Auf die Weise kann man als Landanschlusskabel jede beliebige Kabelrolle nehmen... In der CH hätten dann eben die 16A Stecker wieder leicht andere Steckerpins, das Theater wird endlos.

Evtl. muss man sich halt mit den 10A etwas einschränken. Muss halt jeder selber wissen, was er will.
Mit Zitat antworten top
  #31  
Alt 13.01.2020, 18:12
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.632
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Standard

Ich sehe noch ein anderes Problem, wolltest du mit den Stiftkabelschuhen dann die Steckdose einspeisen?
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #32  
Alt 13.01.2020, 18:19
Der mit dem Boot tanzt Der mit dem Boot tanzt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 01.05.2017
Beiträge: 3.561
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard

Natürlich, die Stift in die Federklemmen, da spricht doch nichts dagegen
__________________
Gruß
Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #33  
Alt 13.01.2020, 18:29
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.632
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Standard

Ne, da spricht nichts gegen. So was habe ich aber noch nie gesehen. Wenn das dann in die Unterputzdose passt kann man das ruhig machen. Ich habe nur an die zusätzliche Klemmstelle gedacht.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #34  
Alt 13.01.2020, 19:36
coffeemuc coffeemuc ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 3.910
7.066 Danke in 4.020 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Es gibt auch Versionen zum Schrauben.
Wo es rüttelt, schüttelt und vibriert, würde *ich* die Finger von Schraubklemmen lassen. Besonders dann wenn auch noch dauerhaft 16A drüber gehen sollen.

Aber jeder wie er mag, und es soll auch Leute geben, die gerne regelmäßig Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

PS: mir ist klar, dass viele Leute seit vielen Jahren ihre 25W Deckenleuchte ohne Probleme mit Lüsterklemmen angeschlossen haben.
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #35  
Alt 13.01.2020, 19:41
Benutzerbild von Ostfriesen
Ostfriesen Ostfriesen ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Beiträge: 4.520
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Es gibt auch Versionen zum Schrauben.
Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Wo es rüttelt, schüttelt und vibriert, würde *ich* die Finger von Schraubklemmen lassen. Besonders dann wenn auch noch dauerhaft 16A drüber gehen sollen.

Steckdose mit Schraubklemmen für 2,5 mm²

ist ja nun mal der Titel dieses Fadens ...
__________________
Alex
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #36  
Alt 13.01.2020, 19:47
coffeemuc coffeemuc ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 3.910
7.066 Danke in 4.020 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Steckdose mit Schraubklemmen für 2,5 mm²

ist ja nun mal der Titel dieses Fadens ...
deshalb schrieb ich ja auch:

Aber jeder wie er mag, und es soll auch Leute geben, die gerne regelmäßig Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
  #37  
Alt 13.01.2020, 19:50
Der mit dem Boot tanzt Der mit dem Boot tanzt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 01.05.2017
Beiträge: 3.561
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard

Ich weis ja auch das die Federzugklemmen viel besser sind aber Gefühlsmäßig finde ich Schrauben doch besser, man wird halt alt, und früher war alles besser
In den 80erm habe ich mit Schaltschränke gebaut, mit Hunderten von Schützen, auch Schalttafeln für Großschiffe, da war noch alles geschraubt. Die Batterie Schalttafeln für U Boote waren Kunstwerke der Schlosserkunst in Kupfer
__________________
Gruß
Jörg
Mit Zitat antworten top
  #38  
Alt 13.01.2020, 19:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 04.01.2003
Ort: Flensburg
Beiträge: 2.931
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Ich weis ja auch das die Federzugklemmen viel besser sind aber Gefühlsmäßig finde ich Schrauben doch besser, man wird halt alt, und früher war alles besser
In den 80erm habe ich mit Schaltschränke gebaut, mit Hunderten von Schützen, auch Schalttafeln für Großschiffe, da war noch alles geschraubt. Die Batterie Schalttafeln für U Boote waren Kunstwerke der Schlosserkunst in Kupfer
Moin,

aber viele Fehler in den Schaltschränken waren und sind auf lockere Schrauben zurück zu führen.
Bei den Federzugklemmen ist so etwas noch nicht vorgekommen.

Jörg
__________________
Langsam werde ich alt:
Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #39  
Alt 13.01.2020, 20:22
coffeemuc coffeemuc ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 3.910
7.066 Danke in 4.020 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
und früher war alles besser
Vor kurzem habe ich eine Hauselektrik aus den 60ern mit zahlreichen losen Schrauben gesehen. Und das Haus steht nicht in einem Erdbebengebiet.
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
  #40  
Alt 13.01.2020, 21:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.778
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Standard

Und wieviel kommt vom Steg?
6 oder 10A
__________________
.
.

Akki

dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #41  
Alt 13.01.2020, 22:44
Der mit dem Boot tanzt Der mit dem Boot tanzt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 01.05.2017
Beiträge: 3.561
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Vor kurzem habe ich eine Hauselektrik aus den 60ern mit zahlreichen losen Schrauben gesehen. Und das Haus steht nicht in einem Erdbebengebiet.
Bei uns waren die noch alle fest. Und das waren wirklich noch die Orginal Dosen. Die hatten nach dem Verputzen nicht alle Dosen wiedergefunden und in den Dosen steckte noch die Zeitung von 1963
Ich muss mir wohl mal ein paar von den neuen Klemmen holen und ausprobieren. Ich kenn nur die von den Lichtschaltern und die klassische Wago.
Die für Flexible Leitungen habe ich noch nie probiert.
__________________
Gruß
Jörg
Mit Zitat antworten top
  #42  
Alt 14.01.2020, 05:15
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 07.01.2009
Ort: An der Sieg, nicht weit vom Rhein
Beiträge: 3.782
Boot: ZAR Formenti ZF-3 Tender, Ex-Schleppboot Hondsbosch 15,38m lang, 3,26m schmal 30 t
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Wo es rüttelt, schüttelt und vibriert, würde *ich* die Finger von Schraubklemmen lassen. Besonders dann wenn auch noch dauerhaft 16A drüber gehen sollen.

Aber jeder wie er mag, und es soll auch Leute geben, die gerne regelmäßig Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

PS: mir ist klar, dass viele Leute seit vielen Jahren ihre 25W Deckenleuchte ohne Probleme mit Lüsterklemmen angeschlossen haben.


Alles relativ Richard .

CU Litze mit Aderendhülsen solide montiert machen so gut wie keine Sorgen .
Unsere Langzeiterfahrungen in z.B. mobilen Verteileranlagen,
die sehr viel in Flighcases gestoßen u. durchgerüttelt werden,
beweisen es täglich aufs Neue .

Mit starren Drähten dagegen, wie in den meisten Gebäudeanlagen,
stimme ich zu .

Aber grundsätzlich sind Elektroinstallationen regelmäßig
zu prüfen u. warten !

Das vergessen oder wissen viele Eigentümer oder Nutzer nicht .






Zitat:
Zitat von Akki Beitrag anzeigen
Und wieviel kommt vom Steg?
6 oder 10A

Was ist, wenn z.B. ein starker Inverter mit im Spiel ist Akki ?

Als USV oder ergänzender Strom-Lieferant .

Der in unserem Schiff kann 5 kVA Dauerlast .


Viele Grüße : TOMMI
__________________
MAN D2866 E

6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40
Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #43  
Alt 14.01.2020, 09:36
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.778
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen

Was ist, wenn z.B. ein starker Inverter mit im Spiel ist Akki ?

Als USV oder ergänzender Strom-Lieferant .

Der in unserem Schiff kann 5 kVA Dauerlast .


Viele Grüße : TOMMI
Dann musst du die Steckdosen mit 4 oder 6mm" verkabeln oder ein 16A LS Schalter dazwischen schalten. Dann geht wieder 1,5mm"
__________________
.
.

Akki

dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 12:47
Steckdose/Stecker für E-Motor und Hilfspiegel helmi-tr Technik-Talk 8 04.07.2011 11:05
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 22:54
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Steckdose für Kühlbox - eine Idee Seestern Technik-Talk 20 26.02.2007 08:22


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)