#1
|
||||
|
||||
![]()
Hi, altes "Flexcone" abgesperrt, entwässert, abgeschraubt, neues angeschraubt, + gefüllt bis 1,5 bar. Klar erhitzt sich das nachgefüllte Wasser, aber der Volumenzuwachs sollte sich in Grenzen halten. Nun ist 3x der Druck angestiegen, so dass ich jedes mal mit dem Ablassventil (?) mehrere Liter !!! Wasser abgelassen habe. Jetzt ist der Druck wieder bei 2bar, und ich mache offensichtlich was falsch - aber was?
Ist der rote; bisher nie angefasste; Drehknopf nicht ein Überdruckventil? - der Trichter darunter spricht dafür. Danke + Grüße, Reinhard ...ach ja: Fußbodenheizung per Erdwärme = geringe Temperatur |
#2
|
||||
|
||||
![]()
Da liegst du richtig, der rotköpfige ist das Sicherheitsventil. Und das sollte in normalen Heizungsanlagen bei 2,5 bar öffnen.
Wenn du aber immer wieder zuviel Druck hast und Wasser ablassen mußt, dann hast du eine neue Quelle. Ich würde erst mal beobachten, ob das SV tatsächlich öffnet, evtl den Ablauf in ein großes Gefäß umleiten. Hast du am Heizungssystem auch eine Warmwasserbereitung angeschlossen?
__________________
Gruß Ewald |
#3
|
||||
|
||||
![]()
Passt der Vordruck von den neuen ADG? Vielleicht zu hoch von Werk aus?
Ich hatte bei einer grossen Anlage das selbe Problem. Vordruck war auf Werkseitig 2,5 bar. Etliche Male Wasser abgelassen. Vordruck von ADG wurde auf 1,5 bar gesenkt. Jetzt passt alles. Nur als Idee einmal.
__________________
Gruß Helmut. ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]()
Hast du das Flexcone auch wieder aufgesperrt….
![]()
__________________
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]()
Das rote ist das 2,5 BAR Überdruckventil. Wenn das mal öffnet ist es meist danach undicht. Weil sehr alt und dichtung hart.
Mögliche Ursachen 1) Absperrung zum Ausdehnungsgefäß ist nicht geöffnet. ( Sieht weit reingedreht aus ) 2) Ausdehnungsgefäß defeckt. 3) Falsches Ausdehnungsgefäß, ist für Brauchwasser 10BAR und nicht für Heizung 2,5BAR 4) Ausdehnungsgefäß zu klein für die Anlage. 5) Befüllleitung spert nicht richtig ab und drückt Wasser nach. 6) Wenn ein Brauchwasser Boiler an der Heizung ist, Heizspiale undicht und es drückt Brauchwasser ins Heizungswasser. 6) habe ich noch nie erlebt, aber wäre möglich. Druckangabe steht auf den Gefäß Für Heizung 2,5 BAR gibt es in Rot und in Weis. Für Brauchwasser 10 BAR gibt es in Grün und in Weis.
__________________
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Wir sind ein Forum und nicht Google. Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken. ![]() Geändert von jogie (20.12.2024 um 23:36 Uhr) |
#6
|
||||
|
||||
![]()
Diese Ausdehnungsgefäße haben meist ein stinknormales Autoreifenventil. Da kannst du mit einem Reifendruckmesser einfach den Druck messen.
Zulaufventil schließen, entwässern und du kannst den Vordruck einfach messen.
__________________
Gruß Ewald |
#7
|
||||
|
||||
![]()
Und wenn da Wasser raus kommt ist die Membrane vom Gefäß gerissen.
__________________
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Wir sind ein Forum und nicht Google. Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken. ![]() Geändert von jogie (20.12.2024 um 23:49 Uhr) |
#8
|
||||
|
||||
![]()
Genau das meinte ich in meinen Beitrag.
__________________
Gruß Helmut. ![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]()
Ok, die Anlage ist von '14 Ahnung von Wärmepumpen mit Brauchwassererwärmung habe ich keine, nur viel Wissen von Ölheizungen mit Wärmetauschern
![]() Die 2,5 bar werden wohl so sein + ist beruhigend = habe aber schon bei 2,0 abgelassen. Ja, auch Brauchwasser. ADG soll (von mir ungeprüft) 1,5 bar haben. Ist aus dem Bauhaus, und V ist gleich. Bei meinem "alten" Haus (habe ich '89 gebaut) hat das ADG 18 Jahre gehalten, das jetzige Haus habe ich '14 gebaut + schon kaputt. Bei beiden wird die Baufirma etwas günstiges genommen haben (so genau ist kein Vertrag). Natürlich aufgedreht ![]() Eigene Quelle schließe ich aus. Befüllleitung ist nicht dran (hab mal gelernt : muss ab sein). Habe mir gestern einen 8er Schlauch geholt+ auf den Ablaufstutzen gesteckt = muss ich nicht mit ner flachen Schale jonglieren. Werde morgen nochmal auf 1,5 absenken (Bungalow) und beobachten. Danke an alle + G8, Reinhard Geändert von Federball (21.12.2024 um 00:58 Uhr) |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
Heizungsfrage | Schmitzi | Kein Boot | 6 | 29.05.2009 09:54 |
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? | Affezibbel | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.05.2008 20:55 |
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? | Freibeuter | Technik-Talk | 14 | 03.05.2008 12:16 |